  1. در در 28 آذر 1397 در 22:09، mohammadhe گفته است :

    سلام

    دلیل گرده سفید پس از اتمام سفید کاری چیه؟  آیا طبیعیه؟ چه مدت پس از خشک شدن نباید گرده سفید گچ، وقتی دست رو دیوار کشیده میشه، به دست بیاد؟

    سلام

    طبیعیه چون لایه آخر سفید کاری با گچ کشته انجام میشه این لایه به مرور از بین میره یا در صورت رنگ آمیزی با زیر سازی رنگ یکپارچه میشه

  2. سلام

    آب آزاد دربتن مقدار آبی که در واکنش شیمائی سیمان مشارکت ندارد و برای مرطوب کردن مصالح سنگی و کارائی (اسلامپ) مورد نیاز به طرح اختلاط اضافه میشود

    مقاومت متوسط هدف مقاومتی است که اضافه بر مقاومت طراحی و برای در نظر گرفتن حاشیه اطمینان در نظر گرفته میشود این مقدار اضافی براساس انحراف معیار نمونه های شکسته شده و فرمول ها

    و اگر نتایج آزمایشگاهی در دسترس نباشد از جداول مربوطه محاسبه میشود

  3. اگه کیقیت بتن مطابق با نقشه و مفروضات طراحی هست به نظر من مشکلی نداره چون تا زمانی که در زیر سقف شمع ها وجود دارند بار اصلی به ستون ها نمیرسه . بتن هم پس از 7 روز به 70 درصد مقاومت خودش میرسه و با توجه به نبودن بار تیغه بندی و سربار زنده مشکلی بوجود نمیاد

  4. سلام دوست عزیز

    اوراق مشارکت هست یا خزانه اسلامی و سررسید این اوراق چه تاریخی هست ؟

    اوراق مشارکت با سررسید سال ۹۹ معمولا با ۳۵ الی ۳۸ درصد تنزیل می شوند.

    و اوراق خزانه اسلامی هم در فرابورس

     

    سلام و ممنون

    این ها اوراقی هست که دولت بابت بدهی به پیمانکاران داده شده وقابل فروش یا به عبارت دیگه نقد شدن در شعب منتخب بانکی رو دارند و دقیق بنده اطلاعی از سررسید آنها ندارم .

    تو بورس یا فرابورس هم قابل معامله نیست.

    همکارانی که پیمانکار هستند احتمالا" دریافت کردند

  5. attachicon.gif

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
    با توجه به متن نشریه 123 قدیم  و جدید در مورد درز های انقباضی چند سوال وجود دارد درهمکارانی که در این زمینه تجربه دارند لطفا نظر خودشون رو اعلام کنند.

    1-در نشریه 123 قدیم در مورد درز انقباض جزیی گفته شده"در صورتی که تمامی میلگردها در محل درز ممتد باشد یا فقط 50 دزصد آن ها قطع شده باشند. در صورتیکه نشریه 123 جدید گفته حداقل 50 درصد.

    الف:ایا اثر قطع بتن و میلگرد در مدل باید در نظر گرفته شود؟(مانند درز انبساط جدا شوند)

    ب-جزییات آرماتور گذاری در محل درز (جزیی و کامل) چگونه است(ایا ارماتور های قطع شده باید خم داشته باشد)

    ج-منظور از 50 در صد چیست؟(قطع ارماتور در پلان است یا مقطع).

    د:منظور از متن"

    درصورتی که در درزهاي انقباضی جزیی میلگردها به نحو مناسبی در برابر خوردگی محافظت شوند، می توان از

    محدودیت حداکثر تنش بهره برداري میلگردها در محدوده آن صرفنظر کرد. در این صورت، این میلگردها باید حداقل

    1/7 برابر طول مهاري در هر دو سمت درز امتداد داشته باشند. با درنظرگرفتن این مساله ممکن است بتوان با حداکثر

    50 درصد مساحت میلگردها نیز مقاومت خمشی مورد نیاز را در مقطع درز انقباضی جزیی، کسب کرد."

     

    کدام ارماتور  ها باید در هر دوسمت درز مهار شوند؟؟؟؟(کلا دو ردیف ارماتور داریم که یکیش از درز عبور میکنه و دیگری قطع میشه)

    منظور از جمله در برابر خوردگی حفظ بشه احتمالا پوشش ارماتوره(در ادامه نشریه گفته حداقل عمق شیار 1/4 ضخامت در نظر گرفته بشه که مثلا برای دیوار به ضخامت 40 حدود 10 میشه )

      فایل پیوست موجود میباشد.

     

    سلام

    در مورد سوال ب : من اطلاعی از درز انبساط(یا انقباض) جزئی و مفهوم وکاربرد آن ندارم ولی در درز کامل در محل قطع بتن آرماتور ها برای تامین گیرائی خم مشوند منتها این خم نباید مانع از اجرای واتر استاپ حفره دار باشه

    و معمولا" در محل هائی که انتقال برش داریم مثل کف ها از آرماتورهائی به عنوان کلید برشی که یک سرآن داخل غلاف وگریس قرار میگیره استفاده میشه

  6. کسی نیست جواب بده ؟؟؟؟؟؟

    مقاومت با نیرو مفهوم پیدا میکنه و بستگی به جنس قطعه دارد.سختی علاوه بر جنس به ابعاد قطعه هم بستگی داره و به نوعی میشه گفت سختی مقاومت در مقابل تغیر مکان(ثابت) می باشد.مثال ساده : یک تکه تیرآهن به طول نیم متر در نظر بگیرید و مقایسه کنید با همان قطعه

    به طول 12 متر(شاخه) حالا اگر این ها به صورت طره عمل کنند کدام یک در مقابل نیروی یکسان تغیر مکان کمتری دارند. پس قطعه نیم متری در این جا سختی بیشتری دارد در صورتیکه مقاومت هردو یکسان هست

  7. حذف بشه . بهتر هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد به ضرر کسانی است که تو نظام مهندسی لانه کردند. یه زمانی تمام کارهها فقط از طریق شهرداری و مهندس ساختمان انجام میشد و کسی هم تو این وسط وجود نداشت و خیلی هم بهتر بود مسئولیت ها هم مشخص بود

    بعد چقدر جلسه توجیهی برا مهندسان گذاشتند که باید نظام مهندسی وجود داشته باشه و همه رو مجبور کردن عضو بشن و بعد ترکیب نا همگون هیت مدیره چون خود آقایان در وزارت مسکن همه معمار بودند و دست بالا رو داشتند

  8. سلام با ذکر منبع مطالعه بفرمایید تنش و فشار که هر دو واحدشان نیرو بر واحد سطح است آیا از نظر مفهومی تفاوتی دارند؟

     

    سلام فرقش رو بین وزن ماشین و فشار باد لاستیک میشه دید. نیرو واحدش بر سطح نیست و ابهام شما از همین جاست

  9. با سلام.

    با چه نرم افزاري ميتونم از محيط نرم افزارعكس با كيفيت بالا تهيه كنم. طوري كه وقتي خيلي زووم ميشه روي عكس كيفيتش تغيير نكنه.

    ممنون مي شم راهنمايي بفرمائيد.

     

    سلام

    با این برنامه میتوانید از دسک تاپ با کیفیت بالا عکس تهیه کنید.فایل را از داخل پوشه اجرا کنید و فولدر را مینی مایز کنید هر چند ثانیه یک عکس تهیه میشود و در داخل پوشه ذخیره میشود. برای خاتمه از دکمه Exit  استفاده کنید.

     

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  10. سلام .

    من الگوریتم جغرافیای زیستی تک متغیره رو به دو متغیره تغییر دادم و برای هر متغیر بازه جداگانه تعریف کردم. ولی موقع mutat کردن ارور میده . لطفا راهنمایی کنید در اون قسمت چیکار کنم.

    تو پارامتر sigma ،ماکسیمم -مینینم رو حذف کردم درست شد. اما دیگه بازه متغییرها رعایت نمیشه .

     

    سلام

    من به متلب تسلط ندارم ولی از دید برنامه نویسی متغیر های VarMin و VarMax که در سمت چپ به صورت ثابت تعریف شده

    در سمت راست به صورت آرایه مقدار دهی شده . شاید مشکل ازاینجا باشه.

     

  11.  

     

    .در صورتیکه با چاه شمع که برای نیروی کششی آپ لیفت طراحی شده اثر لنگر از بین خواهد رفت.

     

    از لحاظ محاسباتی و اعمال در برنامه سیف چطور باید اقدام کرد ؟

     

     

    سلام در خصوص نحوه کار در سیف دوستانی که تسلط دارند لطف میکنند و جواب میدند

  12. جرای شمع برای مشکل کشش معمولاً اقتصادی و اجرایی نیست برای این موضوع نیاز به شمعهایی با طول بلند و پاشنه بزرگ هست. بهتر است در درجه اول با انتخاب سیستم سازه ای مناسب و یا ازدیاد تعداد دهانه های بادبند یا دیوار برشی کاری کنیم که آپلیفت به حداقل خود برسد اگر نشد گزینه بهتر افزایش ضخات نوار پی حداقل در نوارهایی است که دچار مشکل آپلیفت هستند.

     

     

    البته نظر جناب مهندس جعفری کاملا" متین وقابل قبول می باشد.

     

    ولی در مورد پیش نهاد چاه شمع به چند نکته توجه شود :

    1- در بعضی موارد به لحاظ محدودیت های معماری جابجا کردن محل بادبند مقدور نیست و یا اینکه به سختی میتوان این مسله را به طراح معماری قبولاند.

    2- صر فنا" به عنوان یکی از راه حل های موجود مطرح شده.

    3 - نیروی آپ لیف که در اثر به کشش افتادن ستون ایجاد میگردد باعث تولید یک لنگر متمرکز در پی نواری شده که تاثیر خود را در کل طول پی خواهد داشت.اضافه نمودن ضخامت پی در محل بادبند

         ممکن است مشکل درصد آرماتور را درآن ناحیه حل کند ولی اثر لنگر متمرکز را در طول پی از بین نمی برد و این خود باعث افزایش درصد آرماتور در کل طول پی می باشد.در صورتیکه با

        چاه شمع که برای نیروی کششی آپ لیفت طراحی شده اثر لنگر از بین خواهد رفت.

    4 - حفر چاه در زیر پی و قبل از اجرای بتن مگر کاملا" اجرائی است.

     

    post-17-0-83790800-1487100999_thumb.jpg

  13.  

     

    سلام 

    خیلی ممنون از جوابتون کملا متوجه شدم 

     

    فقط اگه وقت داشتین دلیل اینکه نیروی p  گسترده هم دو بار در عرض (عدد 0.5 )ضرب شده رو هم بیان کنید 

    سلام

    نیروی گسترده را مشابه تنش در نظر بگیرد.

    نیرو تقسیم بر سطح مساوی تنش(در این جا بار گسترده) و برعکس تنش یا همان بارگسترده ضربدر سطح مساوی نیروی اعمال شده خواهد بود

     

     

    شرمنده من باز متوجه نشدم 

     

    الان نیروی گشترده ما 20 کیلونیوتن هست که اگر تو سطح ضرب بشه میشه 10 کیلونیوتن 

    پس نیروی اعمال شده ما میشه 10 کیلونیوتن 

    اما اینجا توی یه 0.5  دیگه هم ضرب شده و شده 5 کیلونیوتن 

    اون 0.5 برای چیه ؟ 

    طول نیروی گسترده ماست ؟ 

    ما تو استاتیک هر وقت روی تیر بار گسترده داشتیم واسه اینکه تبدیل به بار نقطه ای بشه فقط توی طولش ضرب میکردیم 

     

    ممنون

     

     

    سلام

    تو تیرها درواقع ما بارگذاری خطی انجام میدیم تا نیروهای خارجی رو پیدا کنیم.

    در این جا سطح قائده بالا 0.5 0.5x میباشد

     

    post-17-0-44097800-1483784791_thumb.jpg

  14. سلام 

    خیلی ممنون از جوابتون کملا متوجه شدم 

     

    فقط اگه وقت داشتین دلیل اینکه نیروی p  گسترده هم دو بار در عرض (عدد 0.5 )ضرب شده رو هم بیان کنید 

    سلام

    نیروی گسترده را مشابه تنش در نظر بگیرد.

    نیرو تقسیم بر سطح مساوی تنش(در این جا بار گسترده) و برعکس تنش یا همان بارگسترده ضربدر سطح مساوی نیروی اعمال شده خواهد بود

  15. سلام 

     

    کسی میتونه راهنمایی ام کنه چطور تو صفحه دوم وزن نیروی  w  که جسم وارد میکنه رو محاسبه کرده ؟

     

    مگه از این رابطه نیست ؟            w = p * v * g    

     

     p  همون چگالی و  v  هم حجم و  g  هم شتاب جاذبه ؟ 

     

    فکر کنم تو به دست آوردن حجمش مشکل دارم کسی اگه ممکنه راهنمایی ام کنه 

     

    attachicon.gif

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

     

    attachicon.gif

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

     

    سلام

    post-17-0-42589900-1483021462_thumb.jpg

  16. سلام در یک ستون همکف در یکی از وجوهش شکافی طبق شکل پیوست ایجاد شده البته هنوز بتن سقف ریخته نشده فقط تیرچه ها را ریختند

     

    علت و راه حل؟

    frp یا ملاتهای ترمیمی خوبه بکار بره؟

     

    سلام

    دوست عزیز اگر امکان دارد چند عکس از وجهای مختلف قرار دهید حتی الامکان وضیت کلی ستون هم دیده شود.احتمالا" منظور شما از شکاف کرمو شدن شدید بتن می باشد.

  17. حدود فکر کنم ده یا پانزده سال قبل زمانی که همین آقای ترکان خودش وزیر بود یکی ازمجلات مصاحبه هائی با وزیران داشت که یکی از

    سوالات این بود که فکر میکردید یکروزی وزیر بشید. جواب ایشان از همه جالبتر بود. گفت در خواب هم نمیدیدم.حالا چطور خواهد شد اله واعلم

     

  18. با سلام

    ممنونم از همه همکاران گرامی که این بحث را ادامه دادند.

    واقعیت مساله این هست که ما با یک پروزه واقعی سروکار داریم و در جایی از یک پروژه بتنی که اجرا هم شده است نیازمند هستیم که تیرهای فلزی در سقف اجرا کنیم. برای طراحی این اتصال من پس از جستجوهایی که انجام دادم این  دیتیل را در جایی دیدم که ظاهرا در پروژه ای شرایطی مشابه شرایط پروژه مارو داشت جزء گزینه های پیشنهادی بوده است.

    سوال بنده در اصل طراحی یک اتصال برای اتصال تیر فولادی به بتنی هست فارغ از تصویری که پیوست کردم. هرچند این تصویر برای خودم سوال شده بود که چرا بولت در قسمت بالایی قرار دارد

    جدای از طراحی پلیت برای اتصال پلیت به تیر بتنی کدام یک ازین موارد عملکرد مناسبی دارد : بولت، گل میخ، کاشت آرماتور؟

    از  همکاران عزیز خواهش میکنم برای حل این مساله واقعی راه حل های خودشون را بیان بفرمایند.

     

     

    با سلام

    دوست عزیز کاشت بولت رزوه شده ونصب صفحه با مهره به ضخامت کافی(با توجه به سایز تیر و ابعاد نشیمن) و در نظر گرفتن اتصال مفصلی

    برای جلوگیری از به وحود آمدن لنگر در اتصال گزینه پیشنهادی بنده می باشد.

    در نظر گرفتن اتصال مفصلی باعث میشود برای اطمینان بیشتر بولتها فقط تحت اثر برش باشند و چسب کاشت خیلی در کشش قرار نمیگیرد

     

    post-17-0-34200800-1468838605_thumb.jpg

  19. با سلام

    دیتیل زیر مربوط به اتصال یک تیر فلزی به تیر بتنی است. تیرهای فلزی مربوط به سقف هستند.

    با توجه یه اینکه اتصال مفصلی در نظر گرفته میشود این پلیت باید برای چه لنگری طراحی شود.

    از دوستان عزیز خواهش میکنم در طراحی این پلیت به بنده راهنمایی نمایید

    یه سوال دیگه هم داشتم. با توجه به جهت لنگری که در شکل نشان داده شده پایین پلیت تحت کشش و بالای آن تحت فشار خواهد بود. پس چرا بولت را در قسمت بالا  قرار داده است؟

     

    با سلام

    دوست عزیز این شکل مربوط به کتاب است یا از رروی نقشه های اجرائی تهیه شده؟

    شکل به نوعی رفتار اجزاء مختلف را در حالت کلی تشریح میکند.در این جا چون لنگر انتقال یافته طبیعتا" اتصال تیر به پلیت گیردار فرض شده.

    اثر لنگر توسط بولت (کشش) و بتن (فشار) و اثر نیروی برشی هم با گل میخها مقابله شده است.

    به نظر من جهت لنگر در شکل باید عوض شود.در هنگامی که اتصال مفصلی است و لنگر وجود ندارد گل میخ ها به تنهائی جوابگو می باشد.

     

    post-17-0-65861100-1468564053_thumb.jpg