مقدار ارماتور حداقل در پی گسترده


 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

سلام خدمت شما برای فونداسیون های گسترده آیا میتوان رو مینیمم را  فقط در یک سفره قرار داد؟.و یا به عبارتی آیا رو مینیمم مجموع آرماتور  بالا و پایین میباشد؟.

 

این گزنیه که در عکس اتچ کردم اطاعی دارید کاربرد چی است؟

 

سپاس

post-1494-0-71729500-1452685340_thumb.png

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

ضوابط آرماتور حرارتی پی ها در بند 9-20-8 ذکر شده است. مطابق بند 9-20-8-5 برای پی های بیش از 1 متر ضخامت ، در هر وجه پی باید اقلاً یک سوم مقدار آرماتور حرارتی قرار داده شود و برای پی های زیر یک متر ظاهراً چنین اجباری نیست و میتوان کل این آرماتور را در یک وجه پی قرار داد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ضوابط آرماتور حرارتی پی ها در بند 9-20-8 ذکر شده است. مطابق بند 9-20-8-5 برای پی های بیش از 1 متر ضخامت ، در هر وجه پی باید اقلاً یک سوم مقدار آرماتور حرارتی قرار داده شود و برای پی های زیر یک متر ظاهراً چنین اجباری نیست و میتوان کل این آرماتور را در یک وجه پی قرار داد

 

مرسی مهندس جان برای قسمت کششی به چه صورت هست؟ چون جدیدا بحث میشه که میگن برای کشش هر سفره باید جدا طراحی بشه و مقدار مینیمم باید در هر سفره بررسی بشه

در ایین نامه امریکا گفته شده ولی همچین چیزی در مبحث 92 ذکر نشده و اسمی از مقطع نیومده

 

نظر شما چیه؟

 

سپاس

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

 

ضوابط آرماتور حرارتی پی ها در بند 9-20-8 ذکر شده است. مطابق بند 9-20-8-5 برای پی های بیش از 1 متر ضخامت ، در هر وجه پی باید اقلاً یک سوم مقدار آرماتور حرارتی قرار داده شود و برای پی های زیر یک متر ظاهراً چنین اجباری نیست و میتوان کل این آرماتور را در یک وجه پی قرار داد

 

مرسی مهندس جان برای قسمت کششی به چه صورت هست؟ چون جدیدا بحث میشه که میگن برای کشش هر سفره باید جدا طراحی بشه و مقدار مینیمم باید در هر سفره بررسی بشه

در ایین نامه امریکا گفته شده ولی همچین چیزی در مبحث 92 ذکر نشده و اسمی از مقطع نیومده

 

نظر شما چیه؟

 

سپاس

 

توی مبحث نهم بخش دالها چنین موردی ذکر شده که بر اساس آن قاعدتاً باید در هر یک از وجوهی که احتمال ایجاد کشش وجود دارد باید آرماتور حداقل حرارتی به صورت جداگانه قرار داده شود ولی در بحث پی ها چیزی که ذکر شده با دالها متفاوت است و فقط برای دالهای بالای یک متر ضخامت بحث قرار دادن آرماتورهای حرارتی در هر دو وجه ذکر شده است که البته اینجا هم معنی آن تامین کل آرماتور حرارتی در هر یک از دو وجه نیست و بحث تقسیم آرماتورها بین دو وجه است. حال این تناقض بین آرماتورهای حرارتی دال و پی چه دلیلی داشته است و به سهو بوده است و یا فلسفه خاصی داشته است اطلاعی ندارم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,033
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    DannyGig
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...