رفتن به مطلب

نحوه طراحی بادبندهای ضربدری با روش آنالیز مستقیم


 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

چون جدیداً از روش LRFD برای طراحی سازه های فولادی استفاده می کنیم، روش Direct Analysis را انتخاب می کنیم. در مورد ستونها می دانیم که این روش ضریب طول موثر K را محاسبه نمی کند و روش دقیقتری هم هست.

در مورد بادبندهای ضربدری که در وسط ورق اتصال هم دارند یک سوال برای من پیش آمده است: در روش طول موثر ضرائب 0.5 و 0.67 می دادیم برای کمانش داخل صفحه و خارج صفحه. حال در روش آنالیز مستقیم این اتصال قطرها به هم در وسط چطور منظور می شود؟ ظاهراً که لازم نیست.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

این دو ضریب را به L factor اختصاص دهید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

براي كمانش درون صفحه نرم افزار به صورت خودكار نسبت طول مهار نشده رو برابر 0.5 در نظر ميگيره اما براي كمانش خارج از صفحه گمان نمي كنم نياز به اعمال ضريبي باشد، مگر اينكه اساتيد نظري غير از اين داشته باشند

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

براي كمانش درون صفحه نرم افزار به صورت خودكار نسبت طول نشده رو برابر 0.5 در نظر ميگيره اما براي كمانش خارج از صفحه گمان نمي كنم نياز به اعمال ضريبي باشد، مگر اينكه اساتيد نظري غير از اين داشته باشند

معمول است که برای کمانش خارج از صفحه ضریب 0.67 یا 0.7 را  در نظر میگیرند. عدد 0.7 در ویرایش قبلی مبحث دهم هم امده بود ولی در این ویرایش ذکری از آن نشده است

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به هر ترتيب گمان مي كنم مطالعه اين مثال حل شده خالي از لطف نباشه

 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,033
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    DannyGig
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...