رفتن به مطلب

 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

با سلام

در نقشه اجرایی داده شده برای کنترل برش پانچ زیر ستون در فونداسیون گسترده طرح زیر داده شده است

محل ستون:

post-1231-0-58388100-1455643959_thumb.jpg

 

دتایل:

post-1231-0-20700700-1455643659_thumb.jpg

 

سوال اول

ایا باید خاموت داده شده در هر دو راستای X ,Y زیر ستون اجرا شود یا فقط در یک راستا کفایت می کند

 

سوال دوم

با توجه به اینکه فقط اعضای عمودی در کنترل پانچ عمل نمی کنند برای اجرای راحت تر  از طرح زیر میتوان استفاده نمود (به نوعی حذف اعضای افقی خاموت )

post-1231-0-11575100-1455643657_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 با سلام

 

جزييات معتبر ارايه شده در اين مورد به قرار زير است:

 

1. استفاده از Shear Cap يا آنچه گاهي تحت عنوان پدستال در ايران معروف است. اين روش با افزايش موضعي عمق موثر در محل باعث افزايش محيط برش پانچ مي شود. لازم به ذكر است با توجه به اينكه سرانجام نيروها

به فونداسيون ختم مي شود در قريب به اتفاق موارد تنها را موجود براي كنترل برش پانچ همين روش مي باشد و مسلح سازي با توجه به مقدار بالاي ظرفيت برشي مورد نياز و محدوديت هاي آيين نامه عموما پاسخگو نيست. نمونه اي از جزييات مناسب Shear Cap در شكل زير ارايه شده است:

 

punch1.jpg

 

2. استفاده از Shear head ها.  در اين روش از پروفيل ها براي افزايش ظرفيت برشي استفاده مي شود. اين عناصر سازه اي طوري طراحي مي شوند كه در برابر برش و قسمتي از لنگر مطابق بند 22.6.9 آيين نامه ACI مقاومت نمايند. استفاده از اين عناصر سازه اي در ستون هاي كناري نيازمند ملاحظات خاصي براي انتقال لنگر نامتعادل حاصل از بارهاي وارده به بازوهاي عمود بر لبه هاي دال هستند.

punch2.jpg

 

3. استفاده از Shear Stud ها. استفاده از اين عناصر سازه اي در بخش 22.6.8 آيين نامه مجاز شده است عملكرد اين Stud ها شبيه پايه هاي خاموت مي باشد؛ ولي گمان مي رود جزييات سر اين Stud ها مهار بهتري نسبت قلاب ايجاد مي كند.

punch3.jpg

 

4. بخش 22.6.7.1 آيين نامه ACI استفاده از آرايش خاموت ها را براي كنترل پانج مجاز كرده است. آرايش خاموت هاي مسلح كننده به عنوان نمونه براي ستون كناري به قرار زير است:

punch4.jpg

 

نكته مهم در جزييات دوم تا چهارم گسترش بازوهاست كه حتما بايد به آن توجه شود (افزايش محيط بحراني).  علاوه بر اين و البته بسيار مهم تر توجه به بند 22.6.6.2 آيين نامه است. اين بند حداكثر Vu با مسلح سازي برشي را محدود كرده است. كه ابن محدوديت باعث مي شود در اكثر اوقات تنها روش قابل استفاده همان روش يك خواهد بود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون

ولی جوابمو نگرفتم

با توجه به اینکه پیچش حول محور صفحه فونداسیون اهمیت ندارد فقط اعضای عمودی خاموت در تحمل برش عمل خواهند نمود و اجرای ارماتورهای z که در پست اول نشان داده شد در اجرا راحت تر است

ایا دتایل داده شده اشکالی دارد؟

در تیرها اگر لنگر پیچش کمتر از لنگر پیچش ترک خوردگی باشد هم اعضای افقی خاموت نقش نداشته و فقط به لحاظ اجرایی دارای اهمیت است

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون

ولی جوابمو نگرفتم

با توجه به اینکه پیچش حول محور صفحه فونداسیون اهمیت ندارد فقط اعضای عمودی خاموت در تحمل برش عمل خواهند نمود و اجرای ارماتورهای z که در پست اول نشان داده شد در اجرا راحت تر است

ایا دتایل داده شده اشکالی دارد؟

در تیرها اگر لنگر پیچش کمتر از لنگر پیچش ترک خوردگی باشد هم اعضای افقی خاموت نقش نداشته و فقط به لحاظ اجرایی دارای اهمیت است

 جزييات داده شده را نمي پسندم بنابراين پاسخي براي شما ندارم؛ انشاا...  ساير همكاران در صورتي كه مستنداتي راجع به اين نحو مسلح سازي براي برش منگنه اي داشته باشند پاسخ خواهند داد. موفق بااشيد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 سال بعد...
در در 28 بهمن 1394 در 08:27، mehabb گفته است :

 با سلام

 

جزييات معتبر ارايه شده در اين مورد به قرار زير است:

 

1. استفاده از Shear Cap يا آنچه گاهي تحت عنوان پدستال در ايران معروف است. اين روش با افزايش موضعي عمق موثر در محل باعث افزايش محيط برش پانچ مي شود. لازم به ذكر است با توجه به اينكه سرانجام نيروها

به فونداسيون ختم مي شود در قريب به اتفاق موارد تنها را موجود براي كنترل برش پانچ همين روش مي باشد و مسلح سازي با توجه به مقدار بالاي ظرفيت برشي مورد نياز و محدوديت هاي آيين نامه عموما پاسخگو نيست. نمونه اي از جزييات مناسب Shear Cap در شكل زير ارايه شده است:

 

punch1.jpg

 

2. استفاده از Shear head ها.  در اين روش از پروفيل ها براي افزايش ظرفيت برشي استفاده مي شود. اين عناصر سازه اي طوري طراحي مي شوند كه در برابر برش و قسمتي از لنگر مطابق بند 22.6.9 آيين نامه ACI مقاومت نمايند. استفاده از اين عناصر سازه اي در ستون هاي كناري نيازمند ملاحظات خاصي براي انتقال لنگر نامتعادل حاصل از بارهاي وارده به بازوهاي عمود بر لبه هاي دال هستند.

punch2.jpg

 

3. استفاده از Shear Stud ها. استفاده از اين عناصر سازه اي در بخش 22.6.8 آيين نامه مجاز شده است عملكرد اين Stud ها شبيه پايه هاي خاموت مي باشد؛ ولي گمان مي رود جزييات سر اين Stud ها مهار بهتري نسبت قلاب ايجاد مي كند.

punch3.jpg

 

4. بخش 22.6.7.1 آيين نامه ACI استفاده از آرايش خاموت ها را براي كنترل پانج مجاز كرده است. آرايش خاموت هاي مسلح كننده به عنوان نمونه براي ستون كناري به قرار زير است:

punch4.jpg

 

نكته مهم در جزييات دوم تا چهارم گسترش بازوهاست كه حتما بايد به آن توجه شود (افزايش محيط بحراني).  علاوه بر اين و البته بسيار مهم تر توجه به بند 22.6.6.2 آيين نامه است. اين بند حداكثر Vu با مسلح سازي برشي را محدود كرده است. كه ابن محدوديت باعث مي شود در اكثر اوقات تنها روش قابل استفاده همان روش يك خواهد بود.

سلام، ممنون از راهنماییتون، فقط عکسهای پیوست قابل مشاهده نیستن!

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,033
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    DannyGig
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...