سلام

سازه ای ۷ طبقه محاسبه کردم. مشکلی که دارم این هستش که دقیقا طبقه اول که ۴ متر ارتفاع داره و بالای دیوار حائل هست خیلی از 1.2 آیین نامه بیشتر شده (تقریبا ۲ شده). در صورتیکه طبقات بالایی همه کمتر از 1.2هستند. می دونم که توی این حالت فقط کمی برای کنترل دریفت باید دقت کرد. اما به نظرم این اختلاف زیاد درست نیست و می خوام کم تر باشه. چه کاری می شه انجام داد؟

 

مورد بعدی این که توی ورژن ۲۰۱۵.۲ دریفت دیافراگم رو نمیشه به صورت جدول دید؟ 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نمیشه گفت که درست نیست. به نظر من در ضورتی که میتوانید سیستم باربر جانبی در طبقه همکف را بیشتر کنید. مثلا اگر دیوار برشی دارید، فقط در طبقه همکف به طول دیوار ها اضافه کنید تا نسبت تغییر مکان ها کاهش یابد و از مزایای سازه منظم استفاده کنید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,033
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    DannyGig
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...