رفتن به مطلب
تالار گفتگوی ایران سازه، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

پست های پیشنهاد شده

سلام به پيوست سوالات سري C آزمون محاسبات قابل دانلود ميباشد . 

 


به همراه فايل پاسخنامه تشريحي دكتر حسين زاده سوالات 1 تا 30

 

در گروه زير هم سوالات را بررسي ميكنيم .

 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

--------------------

 

سوالات و کلید رسمی :

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

دانلود از پیوست :

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ تشریحی آزمون محاسبات نظام مهندسی شهریور 95

تهیه شده توسط گروه آموزشی جهش

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوستان تو سوال 51 آقای دکتر یکجا h را 720 در نظر گرفته اند و در جای دیگه 710. کدوم به نظرتون درسته؟

خود مبحث هم گفته فاصله آزاد بین دوبال یعنی 710.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ تشریحی کامل سوالات محاسبات آزمون نظام مهندسی شهریور 95 تهیه شده توسط دکتر مسعود حسین زاده اصل

به نقل از

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ويرايش سوم پاسخ تشريحي سوالات محاسبات توسط آقاي حسين زاده


طبق بررسي هايي كه با تعدادي از دوستان در گروه تلگرام انجام داديم سوالات زير قابليت اعتراض دارند:

14-29-35-46-47-60

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

واقعا 6 سوال محاسبات اشتباه است وباید اعتراض کرد و از دفتر مقررات ملی خواست تا نمره آن را به همه بدهد عمر و وقت ما نباید بازیچه طراح سوالات قرار بگیرد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

واقعا 6 سوال محاسبات اشتباه است وباید اعتراض کرد و از دفتر مقررات ملی خواست تا نمره آن را به همه بدهد عمر و وقت ما نباید بازیچه طراح سوالات قرار بگیرد

سوال 21 : در اینجا مقدار حداقل آرماتور مثبت ،مقدار حداکثر دو مقدار حداقل می باشد (در واقع طراح این ارماتور را خواسته) . یک مقدار حداقل همان مقدار حداقل رایج برای قاب خمشی معمولی می باشد (fy/1.4 و ...) و یک مقدار حداقل نیز از برابر قرار دادن مقاومت خمشی مثبت انتهای تیر با یک - سوم مقاومت خمشی منفی حاصل میشه (مخصوص شکل پذیری متوسط). این سوال هیچ مشکلی نداره و دو اقایون دکتر درست جواب داده اند.

 

سوال 57 : مشابه این سوال در دوره های پیش داده شده. باید مجموع بار مرده و زنده را در نظر بگیرید. همچین دقت کنید تیر دو سر مفصل و جزئی از ورزشگاه می باشد و نه عضوی از یک ساختمان معمولی. از همه مهمتر در اینجا موضوع طراحی تیر می باشد پس باید باری را در نظر بگیرید که حداکثر بار قائم زلزله و در نتیجه حداکثر ایمنی را نتیجه دهد ، یعنی باید مجموع بار مرده و زنده را لحاظ کنید. حل آقای دکتر حسین زاده کاملا درست می باشد.

 

در مورد سوال 56، در واقع باید ضریب زلزله حاصل از طیف استاندارد را با ضریب زلزله ناشی از طیف ویژه ساختگاه مقایسه کرد. در حالت استفاده از طیف طرح ویژه ساختگاه در واقع شتاب طیفی نسبت به شتاب جاذبه معادل حاصلضرب A در B طیف استاندارد می باشد ( در واقع در حالت استفاده از طیف طرح ویژه ساختگاه AB همان شتاب طیفی می باشد که نسبت به g مقیاس شده است) بقیه پارامترها شامل ضریب اهمیت و ضریب رفتار نیز برای هر دو حالت یکی می باشد. حل آقای دکتر حسین زاده کاملا درست می باشد.

 

سوال 35 هم درسته که من از محاسبه دقیق به جواب گزینه 4 رسیده ام (که حتم دارم تصادفا جواب دقیق برابر گزینه 4 می باشد) ولی منظور طراح 0.72 بوده است. چون تیر L شکل در واقع تیر لبه دال می باشد و برای ان در نظر گرفتن خمش حول محور افقی کفایت میکنه و حل دقیق اصلا عقلانی نیست. پس این سوال نیز تک گزینه ای می باشد.

 

جالبه بچه ها به سوال 14 هم اعتراض دارند که واقعا عجبیه. حرف آنها این است که حداقل ضخامت دیوار در راستای y تقریبا برابر 30 سانتی متر میشه و در راستای X برابر 45 سانتی متر. پس حداقل ضخامت دیوار در کل ساختمان برابر 30 سانتی متر میشه. دقت کنید برای اینکه حداقل دیوار نسبی در هر دو جهت ساختمان ارضا بشه باید حداقل ضخامت دیوار برابر با 45 سانتی متر باشه پس 45 سانتی متر درسته. منظور طراح کل ساختمان بوده نه یک جهت خاص. چون اگر بگیم ضخامت دیوار باید 30 سانتی متر باشه حداقل دیوار نسبی در راستای X ارضا نمیشه ولی اگر ضخامت دیوار را برابر 45 سانتی متر لحاظ کنیم حداقل دیوار نسبی در هر دو جهت ارضا میشه.

جالبه بچه ها به سوال 14 هم اعتراض دارند که واقعا عجبیه. حرف آنها این است که حداقل ضخامت دیوار در راستای y تقریبا برابر 30 سانتی متر میشه و در راستای X برابر 45 سانتی متر. پس حداقل ضخامت دیوار در کل ساختمان برابر 30 سانتی متر میشه. دقت کنید برای اینکه حداقل دیوار نسبی در هر دو جهت ساختمان ارضا بشه باید حداقل ضخامت دیوار برابر با 45 سانتی متر باشه پس 45 سانتی متر درسته. منظور طراح کل ساختمان بوده نه یک جهت خاص. چون اگر بگیم ضخامت دیوار باید 30 سانتی متر باشه حداقل دیوار نسبی در راستای X ارضا نمیشه ولی اگر ضخامت دیوار را برابر 45 سانتی متر لحاظ کنیم حداقل دیوار نسبی در هر دو جهت ارضا میشه.

 

 

پس هیچدامیک از سوالات بالا مشکلی ندارند اشکال از خود شماهاست که با دید صرفا آیین نامه ای به سوالات پاسخ میدید و درک محاسباتی ندارید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Engmohammad عزيز

ان شاءالله هر وقت توانستيد در آزمون شركت كنيد هم به همين دقت به سوالات پاسخ دهيد . و قبول بشويد .

Engmohammad

 

دانشمندان يك بچه چند ماهه را روي يك صفحه شيشه اي قراردادند كه زير آن يك پرتگاه بود . بچه بدون پروا رفت و توجهي به پرتگاه زير پايش نكرد . همين آزمايش را براي يك بچه يك ساله انجام دادند اما او وقتي به پرتگاه رسيد ايستاد با دستش ادامه مسير را لمس كرد و بعد جلوتر رفت اما در آزمايش كودك يك و نيم ساله هرگز جلوتر نرفت و برگشت !

اين آزمايش نشان ميدهد ما در مورد چيزهايي كه نميدانيم بي پروا خواهيم بود چون نميدانيم اما بهتر است در هر حال به ديگران احترام گذاشت .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Engmohammad عزيز

ان شاءالله هر وقت توانستيد در آزمون شركت كنيد هم به همين دقت به سوالات پاسخ دهيد . و قبول بشويد .

Engmohammad

 

دانشمندان يك بچه چند ماهه را روي يك صفحه شيشه اي قراردادند كه زير آن يك پرتگاه بود . بچه بدون پروا رفت و توجهي به پرتگاه زير پايش نكرد . همين آزمايش را براي يك بچه يك ساله انجام دادند اما او وقتي به پرتگاه رسيد ايستاد با دستش ادامه مسير را لمس كرد و بعد جلوتر رفت اما در آزمايش كودك يك و نيم ساله هرگز جلوتر نرفت و برگشت !

اين آزمايش نشان ميدهد ما در مورد چيزهايي كه نميدانيم بي پروا خواهيم بود چون نميدانيم اما بهتر است در هر حال به ديگران احترام گذاشت .

 

اقای مهندس عزیز. من مرداد 94 با نمره 61 در ازمون محاسبات قبول شدم. ولی بعضی ها به سوالی که حتی مفهوم ان را درک نکرده اند اعتراض میکنند که جای تعجب داره. من سوالات هر دوره رو حل میکنم فقط به خاطر علاقه. سوالات این دوره جز سوالات تحلیل سازه همه آبکی بوده اند اگر شما حدنصاب کسب نکرده اید مشکل از ازمون نیست به خودتان مراجعه کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بعضی ها ادعا دارند باید سوال 25 نیز حذف بشه چون حداقل حجم دورپیچ از حداقل موجود کمتر میشه ولی اگر :

در این سوال طراح میخواسته بدونه ایا داوطلب میتواند با دانستن قطر و گام دورپیچ و داده های دیگر حجم آرماتور دورپیچ را محاسبه کند یا خیر؟ فقط همین
اگر شما مقاومت بتن را 20 مگاپاسکال و مقاومت مشخصه تسلیم فولاد دورپیچ را برابر 400 مگاپاسکال (لازم نیست همیشه از حداقل مقاومت مشخصه یعنی 240 استفاده کنید) لحاظ کنید درصد حجمی ارماتور دورپیچ دقیقا برابر 0.0129 میشه (برای قاب خمشی با شکل پذیری معمولی) . البته برای ارماتور دورپیچ میتوان از فولاد با مقاومت تسلیم 240 (با رویه صاف) نیز استفاده کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جناب مهندس لحنتون مناسب نیست خیلی ها شرکت کردن وقبول نشدن با این حرف به همه توهین می کنید یه جوری می گین انگار ۶۱شدین نخبه کشوری هستین درست صحبت کنید.

جناب مهندس لحنتون مناسب نیست خیلی ها شرکت کردن وقبول نشدن با این حرف به همه توهین می کنید یه جوری می گین انگار ۶۱شدین نخبه کشوری هستین درست صحبت کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در سایت icivil عده زیادی فرموده اند سوال 3 نیز حتما باید حذف بشه. چون در صورت سوال ذکر نشده باید وزن پایه مخزن لحاظ شود یا خیر؟ جالبه متن اعتراض هم اماده کرده اند. اصلا پیش خودشون فکر نمیکنند چون وزن پایه در مقابل وزن مخزن روی پایه و محتویات ان کم بوده است طراح از وزن پایه صرفنظر کرده است. واقعا با چه کسانی ....

عده ای هم به سوال 35 اعتراض اکید کرده اند که در سوال 35 مشخص نیست لنگر مثبت و منفی را باید در چه جهاتی در نظر بگیریم و چون در صورت سوال نیز جهات این لنگرها داده نشده پس سوال حتما باید حذف شود. مهندسین محترم اصلا بلد نیستند با قانون دست راست و انگشت شست جهات لنگر مثبت و منفی را مشخص کنند. جای مهران مدیری واقعا خالی هست که ....

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

امتحان خیلی اسان بود ونیاز به حداقل درک از مفاهیم داشت من قبلا نظرات دوستان دنبال میکردم همیشه این امتحان ناراضی دارد از بین مهندسین

نه فقط این دوره دوره های قبل از ازمون محاسبات هم همین طور هست یک روند ثابت دارد شما لازم نیست که به همه سوالات پاسخ دهین فقط پنجاه درصد کافی هست

خیلی ها میگفتن امتحان سخت هست زمان کم داریم سر جلسه سوالات سخت هست ولی تجربه شخصی من اصلا این طور نیست همه اش حرف درستی نیست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جناب مهندس محمد

من متوجه نمی شوم شما کجای قضیه ایستاده ای، جزو امتحان دهندگان که نبوده ای، جزو طراحان سئوال هم که نبوده ای، جزو هیئت برگزار کننده امتحان هم که نبوده ای، از کارمندان وزارت مسکن هم که نیستی؟

فکر نمی کنی این نحوه پاسخگوئی و برخورد شما به انجمن لطمه می زند و اعضا را فراری می دهد؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

واقعا 6 سوال محاسبات اشتباه است وباید اعتراض کرد و از دفتر مقررات ملی خواست تا نمره آن را به همه بدهد عمر و وقت ما نباید بازیچه طراح سوالات قرار بگیرد

سوال 21 : در اینجا مقدار حداقل آرماتور مثبت ،مقدار حداکثر دو مقدار حداقل می باشد (در واقع طراح این ارماتور را خواسته) . یک مقدار حداقل همان مقدار حداقل رایج برای قاب خمشی معمولی می باشد (fy/1.4 و ...) و یک مقدار حداقل نیز از برابر قرار دادن مقاومت خمشی مثبت انتهای تیر با یک - سوم مقاومت خمشی منفی حاصل میشه (مخصوص شکل پذیری متوسط). این سوال هیچ مشکلی نداره و دو اقایون دکتر درست جواب داده اند.

 

سوال 57 : مشابه این سوال در دوره های پیش داده شده. باید مجموع بار مرده و زنده را در نظر بگیرید. همچین دقت کنید تیر دو سر مفصل و جزئی از ورزشگاه می باشد و نه عضوی از یک ساختمان معمولی. از همه مهمتر در اینجا موضوع طراحی تیر می باشد پس باید باری را در نظر بگیرید که حداکثر بار قائم زلزله و در نتیجه حداکثر ایمنی را نتیجه دهد ، یعنی باید مجموع بار مرده و زنده را لحاظ کنید. حل آقای دکتر حسین زاده کاملا درست می باشد.

 

در مورد سوال 56، در واقع باید ضریب زلزله حاصل از طیف استاندارد را با ضریب زلزله ناشی از طیف ویژه ساختگاه مقایسه کرد. در حالت استفاده از طیف طرح ویژه ساختگاه در واقع شتاب طیفی نسبت به شتاب جاذبه معادل حاصلضرب A در B طیف استاندارد می باشد ( در واقع در حالت استفاده از طیف طرح ویژه ساختگاه AB همان شتاب طیفی می باشد که نسبت به g مقیاس شده است) بقیه پارامترها شامل ضریب اهمیت و ضریب رفتار نیز برای هر دو حالت یکی می باشد. حل آقای دکتر حسین زاده کاملا درست می باشد.

 

سوال 35 هم درسته که من از محاسبه دقیق به جواب گزینه 4 رسیده ام (که حتم دارم تصادفا جواب دقیق برابر گزینه 4 می باشد) ولی منظور طراح 0.72 بوده است. چون تیر L شکل در واقع تیر لبه دال می باشد و برای ان در نظر گرفتن خمش حول محور افقی کفایت میکنه و حل دقیق اصلا عقلانی نیست. پس این سوال نیز تک گزینه ای می باشد.

 

جالبه بچه ها به سوال 14 هم اعتراض دارند که واقعا عجبیه. حرف آنها این است که حداقل ضخامت دیوار در راستای y تقریبا برابر 30 سانتی متر میشه و در راستای X برابر 45 سانتی متر. پس حداقل ضخامت دیوار در کل ساختمان برابر 30 سانتی متر میشه. دقت کنید برای اینکه حداقل دیوار نسبی در هر دو جهت ساختمان ارضا بشه باید حداقل ضخامت دیوار برابر با 45 سانتی متر باشه پس 45 سانتی متر درسته. منظور طراح کل ساختمان بوده نه یک جهت خاص. چون اگر بگیم ضخامت دیوار باید 30 سانتی متر باشه حداقل دیوار نسبی در راستای X ارضا نمیشه ولی اگر ضخامت دیوار را برابر 45 سانتی متر لحاظ کنیم حداقل دیوار نسبی در هر دو جهت ارضا میشه.

جالبه بچه ها به سوال 14 هم اعتراض دارند که واقعا عجبیه. حرف آنها این است که حداقل ضخامت دیوار در راستای y تقریبا برابر 30 سانتی متر میشه و در راستای X برابر 45 سانتی متر. پس حداقل ضخامت دیوار در کل ساختمان برابر 30 سانتی متر میشه. دقت کنید برای اینکه حداقل دیوار نسبی در هر دو جهت ساختمان ارضا بشه باید حداقل ضخامت دیوار برابر با 45 سانتی متر باشه پس 45 سانتی متر درسته. منظور طراح کل ساختمان بوده نه یک جهت خاص. چون اگر بگیم ضخامت دیوار باید 30 سانتی متر باشه حداقل دیوار نسبی در راستای X ارضا نمیشه ولی اگر ضخامت دیوار را برابر 45 سانتی متر لحاظ کنیم حداقل دیوار نسبی در هر دو جهت ارضا میشه.

 

 

پس هیچدامیک از سوالات بالا مشکلی ندارند اشکال از خود شماهاست که با دید صرفا آیین نامه ای به سوالات پاسخ میدید و درک محاسباتی ندارید.

 

 

خوش به حالت که درک محاسباتی داری ........  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در سایت icivil عده زیادی فرموده اند سوال 3 نیز حتما باید حذف بشه. چون در صورت سوال ذکر نشده باید وزن پایه مخزن لحاظ شود یا خیر؟ جالبه متن اعتراض هم اماده کرده اند. اصلا پیش خودشون فکر نمیکنند چون وزن پایه در مقابل وزن مخزن روی پایه و محتویات ان کم بوده است طراح از وزن پایه صرفنظر کرده است. واقعا با چه کسانی ....

 

عده ای هم به سوال 35 اعتراض اکید کرده اند که در سوال 35 مشخص نیست لنگر مثبت و منفی را باید در چه جهاتی در نظر بگیریم و چون در صورت سوال نیز جهات این لنگرها داده نشده پس سوال حتما باید حذف شود. مهندسین محترم اصلا بلد نیستند با قانون دست راست و انگشت شست جهات لنگر مثبت و منفی را مشخص کنند. جای مهران مدیری واقعا خالی هست که ....

شرم کنید. این طرز صحبت کردن چیزی جز کسر شأن و شخصیت شما نیست!

اخلاق رو هم فراموش نکنید همکار گرامی!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دانلود اخلاق حرفه اي اضافه شده به قوانين و مقررات كشور

 

 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

در سایت icivil عده زیادی فرموده اند سوال 3 نیز حتما باید حذف بشه. چون در صورت سوال ذکر نشده باید وزن پایه مخزن لحاظ شود یا خیر؟ جالبه متن اعتراض هم اماده کرده اند. اصلا پیش خودشون فکر نمیکنند چون وزن پایه در مقابل وزن مخزن روی پایه و محتویات ان کم بوده است طراح از وزن پایه صرفنظر کرده است. واقعا با چه کسانی ....

 

عده ای هم به سوال 35 اعتراض اکید کرده اند که در سوال 35 مشخص نیست لنگر مثبت و منفی را باید در چه جهاتی در نظر بگیریم و چون در صورت سوال نیز جهات این لنگرها داده نشده پس سوال حتما باید حذف شود. مهندسین محترم اصلا بلد نیستند با قانون دست راست و انگشت شست جهات لنگر مثبت و منفی را مشخص کنند. جای مهران مدیری واقعا خالی هست که ....

شرم کنید. این طرز صحبت کردن چیزی جز کسر شأن و شخصیت شما نیست!

اخلاق رو هم فراموش نکنید همکار گرامی!

 

چرا باید شرم کنم؟ حق شوخی کردن هم ندارم؟ اخه بعضی ها اعتراضات جالبی دارند که به دستمایه خنده دیگران تبدیل خواهند شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

  • نظرسنجی در مورد قالب جدید انجمن گفتگوی ایران سازه   16 کاربر تاکنون رای داده است

    1. 1. قالب جدید انجمن گفتگوی ایران سازه را چگونه ارزیابی مینمایید؟


      • بسیار عالی
      • عالی
      • خوب
      • متوسط
      • ضعیف
      • بسیار ضعیف

    لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام نمایید تا بتوانید رای خود را در نظر سنجی ارسال نمایید. نمایش موضوع
  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      5,114
    • بیشترین آنلاین
      1,150

    جدیدترین کاربر
    MEHDI4000
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست

  • کاربران

    • admin

      admin 1,381

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • askari36

      askari36 52

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • khsaeid

      khsaeid 24

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ebrahimraeyat

      ebrahimraeyat 107

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • MojtabaAmini

      MojtabaAmini 5

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 28

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehdiyeganeh84

      mehdiyeganeh84 16

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • art

      art 20

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ImanSafari1989

      ImanSafari1989 2

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×