با سلام

دوستان می خواستم بدونم که استرات ها چطور طراحی میشن بصورت دستی ؟

آیا کسی فایل اکسل داره برای طراحی استرات ها در سوله یا نه ؟

در یک سوله استرات ها رو قوطی 14 با ضخامت 7.1 میلی متر محاسبه کردن و به نظر خیلی سنگین و غیر متعارف میاد و در بازار این نوع قوطی نیست حال می خواهیم تبدلی کنیم و دوباره محاسبه کنیم بدون نیاز به مدل کردن سوله حال تکلیف چیه ؟

می خواستم راهنمایی فرمایید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام
هر گونه تغییری به هنگام اجرا باید به رویت و تایید طراح اصلی پروژه برسد، در صورت در دسترس نبودن طراح اصلی این تغییرات باید با رجوع به مدارک محاسباتی پروژه به تایید طراح ثانویه برسد، توصیه می گردد که کارفرمایان، مهندسین ناظر و مجریان پروژه از ایجاد تغییرات در طرح بدون رعایت مسیر فوق جدا اجتناب ورزند.

.
اما پاسخ به سئوال شما

.
در خرپاها تحت بار ثقلی و یا بار جانبی ، اعضای بالایی خرپا تحت فشار واقع می شوند، این اعضا را استرات strut می نامند، استرات ها بکمک قطری ها و اعضا کششی پائین که Tie نامیده می شوند بارها را به تکیه گاه منتقل می نمایند
.
اشکال پایین تصاویر ادراکی مسئله می باشد.

04788339631210864482.jpg

frc5.gif

 

.

 

در سوله ها و در قاب های طولی آن، استرات ها که معمولا مقاطع آن از لوله می باشد،  بارهای جانبی را تماما و یا بخشی از آن را بصورت فشاری منتقل و از طریق قطری ها (دهانه های مهاربندی شده) به تکیه گاه و نهایتا به زمین وارد می سازند،

.
برای طراحی دستی با مراجعه به دفترچه محاسبه و استفاده از بار طراحی جانبی برای قاب طولی این عضو فشاری را همانند یک ستون فشاری می توان طراحی کنید، تنش نرمال مجاز و همچنین عدم کمانش این عضو احتیاجات طراحی را برآورده می سازد.

 .
با یک جستجو ساده در نت می توانید فایل های اکسل طراحی ستون به روش تنش مجاز و همچنین طراحی ستون منطبق با مبحث دهم را بیابید.

.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,103
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    KeithHoump
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...