برای این است که هیچ نقطه ای از پی نباید تحت کشش باشد مگر در مواردی که در زیر پی از شمع استفاده شده باشد.  ( بند 7-4-5-1-8 مبحث هفتم )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درسته. اما فکر کنم منظور دوستمان این است که تبدیل ترکیبات بار خطی به غیرخطی چه تاثیری ایجاد می کند که باعث می شود هیچ نقطه ای از پی تحت کشش نباشد.

در ضمن تبدیل ترکیبات بار از خطی به غیر خطی زمان آنالیز را در سیستم های قدیمی بسیار افزایش می دهد که آزاردهنده است. من معمولاً در سازه های متعارف تبدیل نمی کنم.

جوابها را هم مقایسه کرده ام تفاوتی نداشتند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام و وقت بخیر

فونداسیون سازه مورد نظر با اکسپورت کردن از ایتبز 16 به سیف 12 ساخته شد. با ساخت ترکیب بار غیر خطی به صورت اتواتیک تو سط نرم افزار مدت زمان آنالیز خیلی طولانی شد. برای پی بردن به اینکه چرا چنین اتفاقی رخ داده ترکیب بار غیرخطی  حذف شد اما نرم افزار مجدد قادر به ساختن ترکیب بار غیر خطی نیست.

ممنون میشم محبت کنید فایل رو بررسی کنید تا اشکال طولانی شدن زمان آنالیز مشخص شود و راهنمایی بفرمایید به چه صورت در همان فایل ترکیب غیر خطی مجدد میتوان ایجاد کرد

با تشکر

 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

  • مطالب مشابه

    • توسط behzad.g
      با سلام خدمت همه دوستان و بزرگان آیا برای کسی امکان دارد که درباره آپلیفت مثال عددی با تصویر بزند ؟در هیچ کتاب یا جزوه ای مفهومی توضیح داده نشده من دنبال کنترل نرم افزاری این موردد هستم اگرازاساتید کسی مطلبی یا نوشته و یا حتی میتوانند به صورت مثال موردی تصویری توضح دهند بسیارممنون هستم با تشکر.


  • 12 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      8,081
    • بیشترین آنلاین
      5,013

    جدیدترین کاربر
    MOHANDES
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

  • کاربران

    • Alek2Lek

      Alek2Lek 9

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,563

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehabb

      mehabb 293

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • obatik

      obatik 2

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BIMbooks

      BIMbooks 2

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saital

      saital 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • askari36

      askari36 62

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • RoOozbeh

      RoOozbeh 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • qwe123

      qwe123 8

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • جدید...