رفتن به مطلب

sd70
 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

با سلام. در طراحی یک بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 20 در 10 متر، لنگر وارد بر فونداسیون نسبت به بار محوری بسیار زیاد می باشد و مقدار خروج از محوریت (e=M/p) در طراحی پی عددی بسیار بالا بدست میاد که از محدوده پی خارجه. برای حل این مشکل چه راه حلی رو پیشنهاد میکنید که از نظر اقتصادی به صرفه باشه (غیر از افزایش ابعاد پی).

با تشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

افزایش عمق پی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

متشکرم، البته منظورم از "غیر از افزایش ابعاد پی" عمق پی هم بود که البته شاید بهتر بود این مورد هم در سوال ذکر میشد. چنان چه این مشکل بخواد با افزایش عمق پی جبران بشه، عمق مورد نیاز عدد بسیار بالایی در میاد که به هیچ وجه اجرایی نیست

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

این موضوع فقط راه حل های زیر را دارد :

افزایش ابعاد فونداسیون خصوصاً در راستای عمود بر صفحه بیلبورد

افزایش عمق پی 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

تابلو چند پایه داره ؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 22 مرداد 1397 در 22:08، admin گفته است :

این موضوع فقط راه حل های زیر را دارد :

افزایش ابعاد فونداسیون خصوصاً در راستای عمود بر صفحه بیلبورد

افزایش عمق پی 

متشکرم. البته من سوال رو اشتباه نوشته بودم. اسکلت در دو جهت مهاربندی هست و عملا لنگر نداریم اما نیروی کششی در حدیه که اگر بخوایم از این دو راه حل استفاده کنیم از نظر اقتصادی به صرفه نیست. آیا برای حل این مشکل میشه از شمع استفاده کرد؟

 

در در 22 مرداد 1397 در 23:47، javad917 گفته است :

سلام

تابلو چند پایه داره ؟

سلام. تابلو شامل چهار ستونه

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

@sd70 

شمع معمولاً توی فشار کار میکند و طبعاً برای واژگونی تاثیری ندارد. اگر میتوانید به گونه ای شمع را اجرا کنید که در کشش نیز کار کند تا حدی میتواند تاثیرگذار باشد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من تو ذهنم یه چیزی مشابه فونداسیون دکل های فشار قوی هست ولی نمیدونم پایه های این تابلو چقدر میتوانند غیر هم راستا باشند . دکل ها هم زمانیه که در زاویه قرار میگیرند تحت واژگونی هستند

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 11 ساعت قبل، admin گفته است :

@sd70 

شمع معمولاً توی فشار کار میکند و طبعاً برای واژگونی تاثیری ندارد. اگر میتوانید به گونه ای شمع را اجرا کنید که در کشش نیز کار کند تا حدی میتواند تاثیرگذار باشد.

متشکرم

 

در 8 ساعت قبل، javad917 گفته است :

من تو ذهنم یه چیزی مشابه فونداسیون دکل های فشار قوی هست ولی نمیدونم پایه های این تابلو چقدر میتوانند غیر هم راستا باشند . دکل ها هم زمانیه که در زاویه قرار میگیرند تحت واژگونی هستند

پایه های تابلو در یک راستا هست و چون سازه از قبل اجرا شده امکان تغییرش نیست

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 هفته بعد...
در در 29 مرداد 1397 در 09:26، sd70 گفته است :

 

می توانید فونداسیون ستون ها را با هم ترکیب کنید یعنی فونداسیون گسترده در نظر بگیرید و بجای کنترل uplift واژگونی سازه را کنترل کنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,033
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    DannyGig
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...