با سلام خدمت دوستان

بنده یک ساختمان فولادی مهاربند ویژه همگرا طراحی کردم که قسمتهای طره به طول یک متر دارد به صورت گیردار البته

با توجه به اینکه نسبت تنش ها در قسمت طره ان کم میباشد ولی تیرها قرمز شده و دفلکشن زیادی دارند ولی زمانیکه نوع ستونها عوض می شد و یا ستون تیرورق با ضخامت بیشتر استفاده میشود این مشکل حل می شود درصورتیکه قبل هم مشکلی برای نسبت تنش ستون وجود نداشته است

لطفا راهنمایی فرمایید تشکر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

راجع به کنترل خیز تیرهای فلزی در ETABS، چند نکته به نظر می رسد:

 - نرم افزار مقادیری برای خیز مطلق هم در نظر می گیرد که حدود 1 اینچ است. تا جایی که بنده به خاطر دارم، مبحث دهم، برای مقدار خالص محدودیتی نگذاشته است. پس شاید بتوان این اعداد را دستی بزرگ کرد و اگر مشکل از آنها بود، جواب گرفت (گرچه 1 اینچ خیز برای تیر 1 متری زیاد است).

- مسئله اصلی در کنترل خیز که با روابط 240/L و 360/L در آیین نامه ها محدود شده، حداکثر شیب ایجاد شده در تیر است تا نازککاری ها ترک نخورند. در کنسولها، به دلیل اینکه به جای یک نیم موج سینوسی، یک چهارم موج تشکیل می شود، باید 2L در روابط فوق جایگزین شود که نرم افزار متوجه این مورد نمی شود.

- البته باید فایل شما را دید، اما قوی کردن ستون، می تواند مقداری باعث کاهش خیز در انتهای طره هم بشود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

  • مطالب مشابه

    • توسط admin
      بررسی آزمایشگاهی اتصالات مفصلی بتنی مرسوم
      مجید محمدی ، محمد امین 
      نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران 
      به نقل از کانال تلگرام
      Hidden Content
      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content. دانلود از پیوست

      Hidden Content
      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
    • توسط admin
      بکارگیری نویز سفید 1 در تعیین خواص دینامیکی تیرهای لانه زنبوریمحمدعلی لطف الهی یقین
       
          در بررسی خواص دینامیکی تیرهای لانه زنبوری لازم است که شدت تحریک مود دینامیکی این تیرها در ازای بارگذاری‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که در ازای بارگذاری خاص کلیه مودهای یک سازه تحریک نشده و واکنش سازه به خواص بارگذاری، بستگی کامل دارد. در مقاله حاضر با استفاده از روش المان‌های محدود (نرم‌افزار ANSYS) یک بار دینامیکی با خواص نویز سفید در یک باند فرکانسی مناسب روی تیرهای طره لانه زنبوری و پروفیل‌های معمولی اعمال و خصوصیات دینامیکی و مودهای مختلف تحریک شده آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند. ملاحظه می‌شود که برای تحریک و شنامعمولی اعمال و خصوصیات دینامیکی و مودهای مختلف تحریک شده آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند. ملاحظه می‌شود که برای تحریک و شناسایی خواص دینامیکی این تیرها نوع بارگذاری کاملاًً مهم می‌باشد. در تیر طره با بارهای گسترده یکنواخت با خواص نویز سفید صرفاً بعضی از مودهای ارتعاشی یعنی مودهای خمشی تحریک شده و اثر بعضی از مودهای دیگر از جمله مودهای پیچشی حذف می‌گ مهم می‌باشد. در تیر طره با بارهای گسترده یکنواخت با خواص نویز سفید صرفاً بعضی از مودهای ارتعاشی یعنی مودهای خمشی تحریک شده و اثر بعضی از مودهای دیگر از جمله مودهای پیچشی حذف می‌گردد. لذا برای تحریک کلیه مودها بایستی بارگذاری‌هایی با باند مناسب فرکانسی اعمال می‌شود ک بتواند کلیه مودهای ارتعاشی تیر تحریک نماید. همچنین قابل ذکر است که روش جاری مبین ضعیفتر بودن تیرهای لانه زنبوری در مقایسه با تیرهای معمولی در ازای بارهای ثقلی دینامیکی است، که این بارها مولد لنگرهای خمشی و تحریک مودهای خمشی می‌گردد.
       
      Termining the Dynamic Properties of Castellated Beams Using the White-Noise

      Hidden Content
      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
      Hidden Content
      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
      Hidden Content
      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  • 43 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      8,381
    • بیشترین آنلاین
      5,013

    جدیدترین کاربر
    mohsen1998
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست

  • کاربران

    • admin

      admin 1,580

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ImanSafari1989

      ImanSafari1989 3

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ebrahimraeyat

      ebrahimraeyat 120

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • omidreza57

      omidreza57 9

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • kiani20090

      kiani20090 13

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehabb

      mehabb 293

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • MojtabaAmini

      MojtabaAmini 5

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • askari36

      askari36 62

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohammadmahdi2

      mohammadmahdi2 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • جدید...