سلام ، سال نو مبارک

در طراحی یک سازه فولادی اگر بخوایم از تیر فرعی استفاده نکنیم و برای سقف از دال دو طرفه استفاده کنیم میتونیم از همون دال تو پر عادی استفاده کنیم یا حتما باید وافل باشه؟

برای دال دو طرفه در سازه فولادی باید قسمت اسلب و اسلب-ثین سقف رو تعریف کنیم یا به صورت ممبرین باشه؟

برای اتصال دال به تیر فولادی باید کار خاصی انجام بدم؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

سلام

هر دو گزینه دال توپر و وافل قابل استفاده است اما استفاده از وافل باعث پایین آمدن بار مرده میشود و نسبت به دال توپر میتواند اقتصادی تر باشد.

برای تعریف دال در نرم افزار ETABS اگر پانلهای شما مستطیلی است میتوانید از همان گزینه membrane استفاده کنید . البته استفاده از المان Shell با توجه به در نظر گرفتن سختی خارج از صفحه باعث دقت بیشتر در توزیع بار بین المانها میشود.

برای اتصال دال به تیر فولادی هم میتوانید دال را روی یال بالای  تیرها اجرا کرد و با برشگیر یا گل میخ بین آنها اتصال ایجاد کرد و یا مطابق ضوابط مبحث دهم ، تیرهای فولادی را در بال بالای آنها در دال بتنی مستغرق کرد. در دو حالت فوق میتوان تیرهای فولادی را به صورت تیر کامپوزیت طراحی کرد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 4 ساعت قبل، admin گفته است :

سلام

هر دو گزینه دال توپر و وافل قابل استفاده است اما استفاده از وافل باعث پایین آمدن بار مرده میشود و نسبت به دال توپر میتواند اقتصادی تر باشد.

برای تعریف دال در نرم افزار ETABS اگر پانلهای شما مستطیلی است میتوانید از همان گزینه membrane استفاده کنید . البته استفاده از المان Shell با توجه به در نظر گرفتن سختی خارج از صفحه باعث دقت بیشتر در توزیع بار بین المانها میشود.

برای اتصال دال به تیر فولادی هم میتوانید دال را روی یال بالای  تیرها اجرا کرد و با برشگیر یا گل میخ بین آنها اتصال ایجاد کرد و یا مطابق ضوابط مبحث دهم ، تیرهای فولادی را در بال بالای آنها در دال بتنی مستغرق کرد. در دو حالت فوق میتوان تیرهای فولادی را به صورت تیر کامپوزیت طراحی کرد.

خیلی ممنونم 

فقط برای طراحی تیر ها ، چون دیگه تیر فرعی در سازه نداریم مشکلی ایجاد نمیشه اگر برای اونها از حالت طراحی کامپوزیت استفاده بشه؟

چون ترکیب بار طراحی تیر های اصلی سازه با ترکیب بار تیر کامپوزیت متفاوت هست

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators
در 4 ساعت قبل، Symon23 گفته است :

خیلی ممنونم 

فقط برای طراحی تیر ها ، چون دیگه تیر فرعی در سازه نداریم مشکلی ایجاد نمیشه اگر برای اونها از حالت طراحی کامپوزیت استفاده بشه؟

چون ترکیب بار طراحی تیر های اصلی سازه با ترکیب بار تیر کامپوزیت متفاوت هست

برای طرح آنها میتوانید از حالت طراحی کامپوزیت استفاده کنید البته اگر سیستم شما قاب خمشی است و یا تیر متصل به بادبند واگرا یا شورون است حتماً باید اثرات زلزله در طرح تیر دیده شود و برای این تیرها بهتر است از کامپوزیت بودن تیر در روند طراحی صرفنظر شود

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,035
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    DannyGig
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...