  1. سلام راجع به کنترل خیز تیرهای فلزی در ETABS، چند نکته به نظر می رسد: - نرم افزار مقادیری برای خیز مطلق هم در نظر می گیرد که حدود 1 اینچ است. تا جایی که بنده به خاطر دارم، مبحث دهم، برای مقدار خالص محدودیتی نگذاشته است. پس شاید بتوان این اعداد را دستی بزرگ کرد و اگر مشکل از آنها بود، جواب گرفت (گرچه 1 اینچ خیز برای تیر 1 متری زیاد است). - مسئله اصلی در کنترل خیز که با روابط 240/L و 360/L در آیین نامه ها محدود شده، حداکثر شیب ایجاد شده در تیر است تا نازککاری ها ترک نخورند. در کنسولها، به دلیل اینکه به جای یک نیم موج سینوسی، یک چهارم موج تشکیل می شود، باید 2L در روابط فوق جایگزین شود که نرم افزار متوجه این مورد نمی شود. - البته باید فایل شما را دید، اما قوی کردن ستون، می تواند مقداری باعث کاهش خیز در انتهای طره هم بشود.