رفتن به مطلب

plasma1988

Members
  • تعداد ارسال ها

    8
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

پست ها ارسال شده توسط plasma1988

  1. سلام مهندسین عزیز خسته نباشید.

    میخواستم بدونم تعریف مکانیزم دهانه مضاعف چیه (ظاهرا در مورد مقاوم سازی سازه ها کاربرد داره) و چه منابعی رو برای مطالعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می کنید. تشکر

  2. سلام. اگه بیشتر در مورد ابعاد سازتون توضیح میدادین بهتر میشد نظر داد. در هر صورت:

    ۱- اگه سازه تقریبا مربع شکل باشه و سختی ستونها و تیرها در دو راستا تقریبا یکی باشه،‌ میتونه مود اول (مثلا در راستای X) و مود دوم (راستای Y) به هم نزدیک باشه. البته میتونه مود پیچشی هم داشته باشه.

    ۲- سختی کل سازه رو تغییر دادین؟ یا سختی در یک جهت رو؟

    سوالتون یکم گنگه. اگه توقع جواب مناسب دارین باید سوال رو درست و حسابی بپرسید. مثلا شما میگید که من همون سازه رو کاهش سختی دادم. باید دقیقتر بگید چطور این کار رو انجام دادین.

    البته من که بار اوله که سوال شما رو می بینم.

    یا علی

    سلام. ممنون از توجهتون

    سختی رو فقط در یک جهت تغییر دادم. یعنی تعداد دهانه ها را افزایش دادم که باعث شد مساحت دیوار برشی در دهانه های کنار کم بشه. در مدل هایی که جهت x و y دقیقا سختی برابر دارن زمان تناوب مود اول و دوم تقریبا برابر میشه.

    در مدل های بعدی که سختی رو در یک جهت کم کردم، مود زمان تناوب مود اول زیاد شد که طبیعیه. اما برای مود دوم زمان تناوب تغییری نکرد. این رو میخواستم بدونم چه دلیلی داره. ممنون

  3. سلام مهندسین عزیز

    سازه ای رو تحت تحلیل تاریخچه زمانی قرار دادم و زمان تناوب ها در مود اول و دوم رو بررسی کردم که متوجه شدم مود اول و دوم بسیار بسیار به هم نزدیک هستن. میخواستم بدونم دلیلش چی هست و چه نتیجه ای میشه از این موضوع گرفت

     

    سوال بعدی هم اینه که همون سازه قبلی رو کاهش سختی دادم و مجددا مودها رو بررسی کردم. در این حالت مود اول طبیعتا بیشتر از حالت با سختی بیشتر شد، اما مود دوم تقریبا برابر با حالت اول شد. یعنی انگار کاهش سختی در سازه تاثیری در مود دوم نداشت. این رو هم میخواستم بدونم چه چیزی میشه ازش برداشت کرد. ممنون

  4. با سلام.

    اصلا كاري با جدول بالا ندارم چون جدول بالا كامل نيست. و براي ديوار بتني ، فونداسيون ، سازه چوبي و سازه بتني پيش ساخته است . در يك سازه معمولي شما چطور دريفت را محاسبه ميكنيد. اينجا هم همنطور است . فقط تفاوت در اين است كه در اينجا دو پارامتر گام تحيل و الگوي بارگذاري وارد شده . پس تحت يك الگوي مشخص و در گام هايي كه قبلا عرض كردم مطابق با روش هاي معمول (اختلاف تغييرمكان دو طبقه نسبت ب هم تقسيم بر ارتفاع طبقه) دريفت طبقات محاسبه ميشود و نمودارش رسم ميشود(محور افقي مقدار دريفت و محور قائم شماره طبقات . دريفت مجاز هم مطابق جدول مربوطه كه در ASCE يا FEMA (اگر اشتباه نكنم) آورده شده ، انتخاب ميشود فرض كنيد دريفت گذرا 2% است (0.02) پس نمودار دريفت مجاز يك خط عمود بر محور افقي ميشود. هر جا نمودار شما از اين خط عمود عبور كند خلاف كرده ايد.

    موفق باشيد.

    ممنون همین رو میخواستم بدونم. پس 2% یعنی 0.02 .فکر میکردم نسبت به یک معیار پایه ای درصد گرفته میشه.

    در آیین نامه هایی که نام بردید جدولی وجود داره که مقدار دریفت مجاز رو آورده و این جدای از میزانی هست که در 2800 آورده شده؟ (منظورم 0.02 و 0.025 هست)

  5. با سلام.

    شما در هنگام زلزله و پس از آن دو نوع تغییرمکان دارید. یکی تغییرمکان گذرا حداکثر تغییرمکانی که پیش بینی میوشد در حین زلزله در سازه ایجاد می شود. ودیگری تغییرمکان ماندگار که بعلت رفتار خمیری اعضا و مصالح پس از زلزله بر روی سازه باقی خواهد ماند.تغییرمکان گذرا حداکثر تغییرمکان جانبی سازه (نقطه کنترل) در گام متناظر با تشکیل اولین مفصل پلاستیک در سازه و تغییرمکان ماندگار از تشکیل اولین مفصل پلاستیک تا تغییرمکان هدف سنجیده میشود. به عنوان مثال فرض کنید تغییرمکان هدف 20 سانتیمتر و تغییرمکان متناظر با تشکیل ائلین مفصل پلاستیک شده 5 سانتیمتر. پس تغییرمکان ماندگار میشود 15 سانتیمتر. دریفت نیز به همین منوال است.

    موفق باشید.

    سلام. ممنون از پاسختون. در مثالی که زدید 15 سانتیمتر تغییر مکان ماندگار داریم. این 15 سانتیمتر برابر با چند درصد هست؟ و نسبت به چه عددی درصد گرفتید؟ ممنون میشم پاسخ بدید. (با توجه به جدول بالا)

  6. سلام مهندسین عزیز.

    در یک پروژه میخواستم دریفت ماندگار رو کنترل کنم رسیدم به جدول c1-3 آیین نامه fema 356

    k6mopzw0fgy7.jpg

     

    ممنون میشم راهمایی کنید که منظور از درصد دریفت ماندگار یا همون permanent چیه. برای مثال گفته 0.2% .این یعنی چی؟ 0.2 درصد دریفت ماکزیمم کل طبقات؟ یا 0.2 درصد دریفت هر طبقه به صورت جدا؟ یا .... ؟

    ممنون

  7.  

    سلام 

    آیا کسی میدونه که چطور میتوان در نرم افزار پرفورم بار سیکلیک افزایشی وارد کرد؟

    سلام شما باید از گزینه dynamk Force در قسمت تحلیل استفاده کنید

     

    سلام. مهندس این گزینه برای تحلیل بار انفجار بکار گرفته میشه؟

    اگر ممکنه یه توضیحی در مورد گزینه ها بدین. تشکر

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...