  1. سلام وقت بخیر. من یک ساختمان سه طبقه فلزی در ایتبس 16.2.2 طراحی کردم ومقاطع اکثرا قرمز بودند. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. در پیوست فایل را گذاشتم، همه مقاطع نسبت تنش زیر یک دارند!مقاطع تیرها ipe ایمپورت شده هستن و مقاطع. ستون‌ها دوبل ipe  با ورق.

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  2. در در 28 بهمن 1394 در 08:27، mehabb گفته است :

     با سلام

     

    جزييات معتبر ارايه شده در اين مورد به قرار زير است:

     

    1. استفاده از Shear Cap يا آنچه گاهي تحت عنوان پدستال در ايران معروف است. اين روش با افزايش موضعي عمق موثر در محل باعث افزايش محيط برش پانچ مي شود. لازم به ذكر است با توجه به اينكه سرانجام نيروها

    به فونداسيون ختم مي شود در قريب به اتفاق موارد تنها را موجود براي كنترل برش پانچ همين روش مي باشد و مسلح سازي با توجه به مقدار بالاي ظرفيت برشي مورد نياز و محدوديت هاي آيين نامه عموما پاسخگو نيست. نمونه اي از جزييات مناسب Shear Cap در شكل زير ارايه شده است:

     

    punch1.jpg

     

    2. استفاده از Shear head ها.  در اين روش از پروفيل ها براي افزايش ظرفيت برشي استفاده مي شود. اين عناصر سازه اي طوري طراحي مي شوند كه در برابر برش و قسمتي از لنگر مطابق بند 22.6.9 آيين نامه ACI مقاومت نمايند. استفاده از اين عناصر سازه اي در ستون هاي كناري نيازمند ملاحظات خاصي براي انتقال لنگر نامتعادل حاصل از بارهاي وارده به بازوهاي عمود بر لبه هاي دال هستند.

    punch2.jpg

     

    3. استفاده از Shear Stud ها. استفاده از اين عناصر سازه اي در بخش 22.6.8 آيين نامه مجاز شده است عملكرد اين Stud ها شبيه پايه هاي خاموت مي باشد؛ ولي گمان مي رود جزييات سر اين Stud ها مهار بهتري نسبت قلاب ايجاد مي كند.

    punch3.jpg

     

    4. بخش 22.6.7.1 آيين نامه ACI استفاده از آرايش خاموت ها را براي كنترل پانج مجاز كرده است. آرايش خاموت هاي مسلح كننده به عنوان نمونه براي ستون كناري به قرار زير است:

    punch4.jpg

     

    نكته مهم در جزييات دوم تا چهارم گسترش بازوهاست كه حتما بايد به آن توجه شود (افزايش محيط بحراني).  علاوه بر اين و البته بسيار مهم تر توجه به بند 22.6.6.2 آيين نامه است. اين بند حداكثر Vu با مسلح سازي برشي را محدود كرده است. كه ابن محدوديت باعث مي شود در اكثر اوقات تنها روش قابل استفاده همان روش يك خواهد بود.

    سلام، ممنون از راهنماییتون، فقط عکسهای پیوست قابل مشاهده نیستن!

  3. سلام

    دوستان میخوام راجع به اثر آتش بر سازه بتنی تحقیق کنم: آزمایشگاهی و تئوری

    چند تا سواله در مورد کار آزمایشگاهی دارم، ممنون میشم دوستانی که اطلاع دارن کمک کنن

    اولا اینکه اگر مقیاس سازه بزرگ باشه چطور میتوان بدونه استفاده از کوره ، سازه را تحت حرارت استاندارد قرار داد.

    دوم از چه نوع سنسوری برای سنجش دما استفاده میشه که اولا قادر به ثبت دماهای بالا باشه، ثانیا در آتش خراب نشه

    سوم راهکارهای مقاوم سازی که ارزش آزمایش کردن رو دارن برای سازه بتنی در مقابل اتشسوزی

     

  4. دوست عزيزم سلام :

    منظور از زير ديوار زيرزمين همان كرسي زير ديوار است و جاي ديگري در ساختمان كرسي چيني وجود ندارد ثانيا به بند 8-5-5-16 قسمت ث صفحه 60 هم مراجعه بفرماييد همين موضوع را تاييد مي كند

    اما موضوع مهم اين است كه چگونه مي توان جلوي نفوذ و بالا زدن رطوبت از آجر را با توجه به خاصيت مويينگي گرفت ؟؟؟( كه البته اين هم راه حل دارد :D )

    با سلام

    راه حل رو که مبحث گفته ملات ماسه سیمان به نسبت 2 به 1

    ولی ایا کاربردی هست به قول شما برای خاصیت موئینگی!

  5. دوست عزيزم سلام : اولا مي دونيم كه تفاوت و حتي تناقض در مراجع داخلي زياده مثلا در صفحه 468 از نشريه 55 طول نعل درگاه براي يك تيرآهن 25 سانتي متر قيد شده!!!! نكته بعد اينكه در صفحه 50 مبحث 8 بند 8-5-5-7 الف 2 آمده است - ضخامت ديوار باربر در طبقه اول و دوم نبايد از 22 سانتي متر و در زيرزمين از 35 سانتي متر كمتر باشد - پس ديوار 22 سانتي هم در طبقه اول و دوم ديوار باربر محسوب شده و در محاسبه ديوار نسبي وارد مي شوند

    ضمنا در نشريه 543 حداقل طول گيرداري تيرچه در تير بتني را 15 سانتي متر قيد كرده است

    با سلام

    با تشکر از پاسختون

    منظور بنده این بود که ایا میتوان دیوار 22 سانتی را باربر ثقلی فرض کرد و سره تیرچه را روی آن قرار داد؟

  6. با توجه به بند 8-3-1-12 حداقل طول تکیه گاه نعل درگاه 35 سانتیمتر است

    آیا طول تکیه گاه تیرچه سقف میتواند کمتر از طوله 35 سانت باشد؟

    اگر خیر!

    ایا دیوارهای 22 سانتی فقط باربر جانبی هستند و در محاسبه دیوار نسبی دخالت دارند یا خیر؟

  7. سلام

    نکات مثبت:

    1:روی انوکد سوار نمیشود در نتیجه نیاز به رم بالا برای ساختمان های بزرگ نیست

    2:سرعت ترسیم بیشتر از نرم افزارهایی است که روی اتوکد و تکلا سوار میشوند

    3:جزئیات آرماتور تقویتی و خاموت ها رو روی پلان هم نشون میده

    4:قیمت ارزانتر است

    نکات منفی:

    1:ترسیم ها هوشمند نیستند برخلاف سازه 90، یعنی با تغییر یک اندازه در شیت ترسیم شده تغییرات اعمال نمیشود و باید از ابتدا ترسیم کرد

    2:در محلهای پیش فرض مقطع زده میشود نه محله مورد نظر کاربر