  1. mehabb http://iransaze.co/forums/topic/2822-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C/?do=findComment&comment=6102 در پست به عنوان پاسخ علامت گذاری شد   
    همکار گرامی
     
    با توجه به روشن تر بودن تعاریف aci  به آن رجوع می کنم. مطابق بند 18.4.2.4 آیین نامه aci در ناحیه بحرانی اعضای قاب خمشی متوسط باید از hoop استفاده شود. برای تعریف hoop می توان به aci 2.3 باید رجوع کرد:
     
    یک hoop (خاموت بسته ترجمه می کنم) عبارتست از یک خاموت بسته پیوسته یا متصل که از یک یا چند المان ساخته شده از میلگرد تشکیل شده است که هر کدام
    دارای قلاب لرزه ای مطابق Aci 25.3.4 در دو سر خود هستند.
     
    قلاب لرزه ای در aci 25.3.4 با دو شرط   زیر تعریف شده است:
    الف.  خم 135 درجه برای خاموت های بسته مستطیلی و
    ب.  قلابها میلگردهای طولی را در بربگیرند و به سمت مرکز خاموت یا خاموت بسته خم شوند.
     
    در تیرهای قاب خمشی در فاصله 2h از وجه تکیه گاهی عضو و در ناحیه l0 ستون های قاب خمشی متوسط باید از خاموت بسته مطابق شرایط فوق استفاده کرد.
  2. mehabb http://iransaze.co/forums/topic/2805-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1/?do=findComment&comment=6070 در پست به عنوان پاسخ علامت گذاری شد   
    از مثال زیر استفاده کنید.
    توضیح اینکه آیین نامه aci دو روش برای طرح دیوار دارد. در اینجا از روش به اصطلاح تجربی استفاده شده است. بهتر است محدودیت های روش را از آیین نامه بخوانید
    آیین نامه مورد استفاده aci 318-11 می باشد

    Hidden Content
    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  3. mehabb http://iransaze.co/forums/topic/2194-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-safe12/?do=findComment&comment=4613 در پست به عنوان پاسخ علامت گذاری شد   
    سلام همکار گرامی
     
    پس از اجرا کردن مدل و انجام طراحی ستون مورد نظر را انتخاب کنید.
     
    از منوی Design  گزینه Punching Check Overwrites... را انتخاب کنید.
     
    گزینه ها مطابق تصویر زیر انتخاب فرمایید:
     

     
    با توجه به محل نسبی ستون مختصات محیط پانچ را به صورت یک چند ضلعی با حداقل سه ضلع وارد نمایید.  (چند ضلعی کانوکس بسته باشد) در صورتی که برای
    خطی از چند ضلعی Null را انتخاب کنید، آن ضلع در محاسبه محیط وارد نمی شود. محل ستون   را قبل از این قسمت انتخاب شود. مقادیر x,y نسبت به محل ستون
    می باشد و ربطی به مختصات کلی پلان فونداسیون ندارد. 
  4. mehabb http://iransaze.co/forums/topic/1836-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%9F/?do=findComment&comment=3759 در پست به عنوان پاسخ علامت گذاری شد   
    شکل پیوست را در نظر بگیرید:
     
    - در صورتی که L<=h باشد، عضو مشابه دستک یا Corbel طراحی می شود. در این حالت معمولا حداقل L برابر 0.4h می باشد.
     
    - در صورتی L>h باشد که معمولا هم این حالت برقرار است کنترل های زیر را انجام دهید:
     
    الف. مقطع بحرانی خمش را برای od کنترل نمایید. برای تبدیل خمش به صورت تقریبی می توان از روابط تبدیل استاتیکی استفاده کرد.
     
    ب. برش طراحی طبق رابطه زیر شکل اصلاح و کفایت خاموت گذاری اولیه کنترل شود. 
     
    - در برخی مراجع عمود بر ot میلگردگذاری با مقداری مشابه میلگرد افت و حرارت انجام می شود.
     
    - برای کنترل خیز Ie را برای Ma روی od  بدست آورید.
     

     
  5. mehabb http://iransaze.co/forums/topic/1793-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%AF/?do=findComment&comment=3599 در پست به عنوان پاسخ علامت گذاری شد   
    آرماتور بندی المان قطری تیرهمبند همواره الزامی نیست.  مطابق آیین نامه ACI ؛ وقتی  اقدام به طراحی سیستم دیوار هم بند می کنیم هدف این است که مفاصل پلاستیک (مکانیزم تسلیم) در دو انتهای تیر همبند ایجاد شود قبل از آنکه این مکانیزم
    در پایه دیوار برشی تشکیل شود.  سه حالت را می توان در نظر گرفت:
     
    - هنگامی که نسبت طول به ارتفاع (عمق) تیر هم بند از 4 بیشتر باشد این تیرها دقیقا مشابه بخش ACI 18.6 طراحی می شوند که ضوابط حاکم بر تیر معمولی در قاب خمشی ویژه را در بر می گیرد؛ اما محدودیت های ابعادی این تیرها لازم  نیست رعایت شود. در این حالت استفاده از المان های  قطری مورد نیاز نیست زیرا عمق تیر برای موثر بودن میلگردهای قطری خیلی کم می باشد (حالت اول).
     
    -حالت دوم؛ هنگامی است که ضوابطی تقریبا مشابه آنچه برای  مبحث نهم اشاره کردید حاکم باشد، در اینحالت باید تیر های هم بند  با المان های قطری طراحی می شوند.
     
    -حالت سوم حالتی است که هیچ کدام از شرایط فوق برقرار نباشد، در اینحالت آیین نامه اجازه داده است هر کدام از روش ها انتخاب شوند به عبارت دیگر می توان مشابه حالت اول طراحی کرد یا حالت دوم.
     
    بنابراین اجمالا مطابق آیین نامه ACI پاسخ شما مثبت است ولی ضوابط حاکم بر جزییات این تیر باید مشابه تیرهای قاب خمشی ویژه منظور شود (بند 18.6.3 آیین نامه ACI).  میلگرد گذاری مایل هنگامی موثر است که تیر همبند از عمق قابل توجهی برخوردار باشد(تا از زاویه مایل میلگردهای عضو قطری کافی باشد). 
  6. mehabb http://iransaze.co/forums/topic/1774-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C/?do=findComment&comment=3592 در پست به عنوان پاسخ علامت گذاری شد   
    با سلام
     
    - خیر قاب بتنی را مهار شده در نظر نمی گیریم. توضیح اینکه؛ اثرات لاغری به بیانی ساده شده به معنای مجموع بزرگنمایی لنگرهای انتهایی به واسطه انتقال گرهی در دستگاه مختصات سراسری (1) و جابجایی محور عضو در دستگاه مختصات محلی (2) است. نرم افزار ETABS رویکردی دوگانه را در نظر می گیرد. اثرات لاغری 1 یا همان پی دلتای بزرگ با تحلیل داخلی خود نرم افزار بدست می آید ولی اثرات لاغری 2 یا همان پی دلتای کوچک به روش ضرایب آیین نامه ACI (روش تیموشنکو) محاسبه می کند و این دو را باهم جمع می کند. برای پی دلتای کوچک، برنامه k=1 در نظر می گیرد.بنابراین، طبق این روش نیازی به مشخص کردن اینکه قاب مهار شده است یا خیر، نیست. علاوه بر این نتیجه مستقیم این بحث آنست که اگر در طراحی سازه ی بتنی بخواهیم برنامه اثرات لاغری را به درستی محاسبه کند همیشه باید تحلیل پی دلتا را فعال کرد. این روش نیاز به محاسبه k در قاب های مهار نشده را از بین می برد؛ زیرا تنها کاربرد k محاسبه ضریب بزرگنمایی لنگر است که در اینجا مستقیما از تحلیل مرتبه دوم خطی بدست می آید.  در قاب های مهار شده هم انتخاب k=1 در جهت اطمینان است (فصل ششم ACI را ببینید) و ضریب بزرگنمایی طبق روابط محاسبه می شود.
     
    - برای نمایش k روی اعضا مسیر ابتدا shift+ctrl+F6 را فشار دهید در پنجره نتایج و فهرست گزینه Design inputs، گزینه Effective Length Factor K را انتخاب کرده OK نمایید (ETABS 2015)
     
    - سوال سوم بیان دیگری برای سوال نخست می باشد. برنامه به صورت اتوماتیک با فعال بودن اثر پی دلتا، اثرات لاغری را محاسبه می کند (پی دلتای بزرگ: تحلیلی. پی دلتای کوچک: تقریبی یا روش ضرایب). 
  7. mehabb http://iransaze.co/forums/topic/1763-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%9F/?do=findComment&comment=3552 در پست به عنوان پاسخ علامت گذاری شد   
    براي بدست آوردن طولي كه به آرماتور فشاري موردنياز است هر لايه آرماتور گذاري را جداگانه در نظر بگيريد (لايه  بالا و لايه پايين). رابطه زير را محاسبه كنيد:
     
    توضيح: نرم افزار ETABS كرنش حداقل فولاد كششي را براي محاسبه ارتفاع بلوك فشاري 0.005 مي گيرد در صورتي كه كرنش از اين مقدار كمتر باشد فولاد فشاري محاسبه خواهد شد.
     

     
    هر لايه اي كه مساحت ميلگرد آن از اين عدد بيشتر باشد به آرماتور فشاري نياز دارد. 
    در حالت معمول ابعاد مقطع ندرتا به فولاد فشاري نياز است مگر اينكه عمق تير به دليل ملاحظاتي كم در نظر گرفته شده باشد (و خيز هم جوابگو باشد). ضمنا هنگام ميلگردگذاري برشي تيرها كنترل مقدار Av/s خروجي برنامه فراموش نشود. يادداشت پيوست نحوه محاسبه رابطه فوق است.