  1. از توضیحات شما خیلی متشکرم اگر برای یک ساختمان 6 طبقه شمعی به طول 3 متر و قطر 1 متر در نظر بگیریم، و سختی خمشی را از فرمول AES2/L بدست آوریم، S در این فرمول فاصله مرکز شمع تا مرکز ستون می شود؟یعنی صفر می شود؟
  2. amini

    سختی چرخشی شمع در safe ؟

    با سلام در مدلسازی شمع در نرم افزارsafe (در یک ساختمان بتنی) که شمع را به صورت فنر مدل می کنیم 1- آیا سختی چرخشی هم واجب است؟چرا؟ 2- سختی چرخشی چگونه محاسبه می شود؟ با تشکر
  3. با سلام.1-بار زنده پارتیشن ضربدر طول کل پارتیشن های طبقه ضربدر ارتفاع طبقه،تقسیم بر کل سطح طبقه می شود و با بار زنده سقف طبقه جمع می شود.پس بار پارتیشن هم به ستون اعمال می شود. 3-بار پله دو طرفه ضربدر طول راه پله و تقسیم بر دو می شود و بر تیرهای پاگرد اعمال می شود.
  4. سلام برای روش تقریبی می توانید به صفحه 266 کتاب بتن طاحونی مراجعه کنید.
  5. سلام برای سازه بتنی میتوانید از آیین نامه ACI (مشابه ترکیب بارهای صفحه 16 مبحث ششم) یا CSA(مشابه ترکیب بارهای صفحه 15 مبحث ششم) استفاده کنید و برای سازه فولادی می توانید از آیین نامه AISC-LRFD استفاده کنید.در سایت نظام مهندسی تهران در قسمت خدمات مهندسی،فرم ها مدارک و راهنماها،دفترچه راهنمایی هست که ترکیبات بارگذاری در انتهای آن موجود است.
  6. سلام روش ASD روش تنش مجاز در فولاد و روش LRFD روش حدی در فولاد می باشد.
  7. با سلام.به طور کلی برای کاهش ابعاد میتوان از آیین نامه CSA استفاده کرد.
  8. با سلام.در سایت نظام مهندسی تهران در قسمت خدمات مهندسی،فرم ها مدارک و راهنماها،دفترچه راهنمایی هست که در قسمت انتهایی آن ترکیب بارها موجود است.
  9. 1-در روش الملن مرزی(T AND C)مساحت خاموت مورد نیاز در ناحیه مرزی دیوار برشی از چه فرمولی بدست می آید؟ 2-حداقل خاموت در ناحیه مرزی دیوار برشی از چه فرمولی بدست می آید؟