با سلام
یک سازه فولادی دارم که در یک جهت دیوار برشی دارد و در جهت دیگر بادبند واگرا . با توجه به اینکه ستونهای اطراف بادبند را بایستی بر اساس بارهای تشدید یافته کنترل کرد خواهشا بفرمایید ترکیبات مورد نیاز برای کنترل ستونهای بادبند چیست . حقیقتا من از ترکیباتی که در ویرایش قبلی مبحث 10 بود استفاده کردم لیکن با توجه به اینکه ضریب زلزله در ویرایش جدید 2800 حدود 2 برابر ویرایش قبلی به دست می آید و با ضرب ضریب امگا که 2 و 2.5 برای این حالت میباشد (یکی از ستونها بین بادبند و دیوار برشی مشترک است ) مقدار بار محور ترکیب داده شده (PD+0.7PL+omega*PE) خیلی زیاد به دست می آید و زمانی که من با مقدار Ag*Fa*1.7 مقایسه میکنم مقطع ستون خیلی زیاد به دست می آید . خواهشا راهنمایی بفرمایید ترکیبات مورد نیاز چه میباشد و با چه مقادیری بایستی مقایسه شود . ضمنا من هر چه در مبحث 10 جدید و استاندارد 2800 گشتم ترکیبات و موارد مقایسه ای را پیدا ننمودم لذا در صورتی که راهنمایی بفرمایید در کدام صفحه 2800 یا مبحث 10 میباشد خیلی ممنون خواهم شد . با تشکر از توجه شما.