طرح سيستم ديوار برشي فولادي براساس نياز جابجايي غيرکشسان
قلهکي مجيد*, شعيبي شاهرخ
امروزه با وجود گسترش استفاده از ديوارهاي برشي فولادي، طراحي آنها در آيين نامه ها هنوز براساس روش هاي نيرويي است. روش هاي نيرويي به دليل درنظرنگرفتن رفتار غيرکشسان به تدريج جاي خود را به روش هاي طراحي براساس عملکرد داده اند. يکي از اين روش ها، روش طرح خميري براساس عملکرد است، که يکي از پارامترهاي اوليه طراحي در آن، پارامتر تعيين مقدار رانش تسليم سازه است، که در اغلب مطالعات با کاستي هايي همراه بوده است. در اين نوشتار ضمن ارائه روش طراحي مذکور براي سازه هاي با ديوار برشي فولادي بدون سخت کننده، روشي براي تعيين مقدار رانش تسليم سازه نيز ارائه شده است. لذا جهت کنترل، 6 سازه 5 و 10 طبقه با شکل پذيري هاي متفاوت با زلزله طرح آيين نامه 2800 ايران طرح شده است. با تحليل غيرخطي استاتيکي سازه ها مشاهده شده است که شکل پذيري هدف و شکل پذيري واقعي سازه ها به هم نزديک است. همچنين عدم اصلاح مقدار رانش تسليم سبب ايجاد خطا در طرح خواهد شد. منبع