معیار صلبیت یا انعطافپذیری پی در SAFE ؟
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
نتیجه مطلب شما اینه که باید تحت تمام ترکیب بارهای ثفلی و زلزله با نشست مجاز غیر یکنواخت کنترل شود؟ برای ماسه 20 میلی رس 25 میلی درسته؟ مبحث هفتم برای نشست یکنواخت امده تحت بار ثقلی- 12 پاسخ
-
- صلبیت پی در SAFE
- پی انعطافپذیر
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
معیار صلبیت یا انعطافپذیری پی در SAFE ؟
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
تنش مجاز با معیار نشست به مقدار 1.2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در دسترس هست که ks را بطور تقریبی میتوان بدست اورد تنش نهایی با معیار گسیختگی که میتوان با اون تنش مجاز با معیار گسیختگی با ضریب اطمینان 3 و 2 محاسبه کرد در دسترس نیست چطور میتوان بدست اورد وقتی گزارش مکانیک خاک موجود نیست؟ ظاهرا نشست یکنواخت تحت بار سرویس ثقلی میباشد و نشست غیر یکنواخت تحت بارهای متفاوت وارده درسته؟ در مورد تمرکز تنش در لبه و گوشه ها در واقع خاک دور فونداسیون باید مدل شود درسته؟- 12 پاسخ
-
- صلبیت پی در SAFE
- پی انعطافپذیر
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
معیار صلبیت یا انعطافپذیری پی در SAFE ؟
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
ساده تر عنوان کنم ابهامات من تو طراحی _ تنش مجاز با معیار نشست موجوده ولی تنش مجاز با معیار گسیختگی رو ندارم؟ _ نشست یکنواخت و غیر یکنواخت چطور برای چه حالتیه که در مبحث هفت اومده؟ _ وقتی تمام فونداسبون شبکه ای در پروژه ها در گوشه و لبه نوارهای کناری تنش بالایی رو نشان میدهد طراح صرفنظر میکند ,چرا؟ نظر بدید لطفا- 12 پاسخ
-
- صلبیت پی در SAFE
- پی انعطافپذیر
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
معیار صلبیت یا انعطافپذیری پی در SAFE ؟
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
ضوابط شهرداری یکی از استانها لطف میکنید مطلب با عنوان نظرات در مورد طراحی فونداسیون شبکه ای گذاشتم رو مطالعه بفرمایید نظر بدید ضوابط شهرداری یکی از استانها لطف میکنید مطلب با عنوان نظرات در مورد طراحی فونداسیون شبکه ای گذاشتم رو مطالعه بفرمایید نظر بدید شما روشت تو طراحی چیه وقتی گوشه ها و لبه های نوار های کناری تنش خاک زیادتر از مجاز میشه, با چه دلیلی صرفنظر میکنید؟ در ضمن سختی بالاتر مگر ضریب بستر یا سختی فنر بالاتر نیست؟ وقتی نشست ثابت باشه پس میشه تنش مجاز بالاتری رو پذیرفت؟؟؟ks=qall/delta در ضمن تنش متوسط از تنش حداکثر کوچکتر میشه؟ اگر میشه در جهت اطمینان با حداکثر کنترل کنیم ایراد داره که دوباره وزن ساختمان و فونداسیون و غیره محاسبه نشه؟- 12 پاسخ
-
- صلبیت پی در SAFE
- پی انعطافپذیر
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
نطرات سازنده برای مراحل کنترلی طراحی فونداسیون شبکه ای
Babak1358 پاسخی ارسال کرد برای یک موضوع در مطالب مرتبط با طراحی پی
برای کنترل نشست و تنش خاک زیر پی این مراحل انجام شد لطفا نظر بدید - درست هست این مطالب کنترلی یا خیر؟ ابهامات - برای استفاده از تبصره های اخر که مطرح شد نیاز هست بدونم فونداسیون صلب است یا انعطاف پذیر؟ در مورد ضریب بستر لبه ها و تمرکز تنش گوشه ها - وقتی ساختمان تحقیقات ژیوتکنیک ندارد و فقط تنش مجاز با معیار نشست موجود است چطور باید تنش مجاز با معیار گسیختگی را بدست اورد؟ تا تنش خاک زیر پی را کنترل کرد؟ -
معیار صلبیت یا انعطافپذیری پی در SAFE ؟
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
در مبحث هفتم امده که ks دور تادور پی شبکه ای دو برابر میانی در نظر گرفته شود به این معنی است که تنش مجاز با معیار نشست دور تادور 2 برابر قسمتهای میانی میشود؟ اگر نشست مجاز ثابت باشد پس تنش مجاز باید دو برابر شود از طرفی شما عنوان کردید هر چه ضریب فنریت بالاتر فونداسیون انعطاف پذیرتر- 12 پاسخ
-
- صلبیت پی در SAFE
- پی انعطافپذیر
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
ترکیب بارهای غیر خطی برای کنترل uplift در پی
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
دقیقا عملکردش چگونه است چه اتفاقی خواهد افتاد تا کشش صفر گردد- 5 پاسخ
-
- کنترل آپلیفت در پی
- uplift
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
معیار صلبیت یا انعطافپذیری پی در SAFE ؟
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
خب وقتی یک ks به سیف میدیم یعنی بصورت صلب میبینمش؟ چون پی انعطاف پذیر ks متغیر در بخشهای کناری و میانی دارد کدوم پروژه ای سراغ دارید کنترل شود که پی صلب است یا انعطاف پذیر؟ اصلا نیاز هست بدانیم صلب است یا انعطاف پذیر؟- 12 پاسخ
-
- صلبیت پی در SAFE
- پی انعطافپذیر
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
معیار صلبیت یا انعطافپذیری پی در SAFE ؟
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
Safe فونداسیون شبکه ای را صلب فرض میکند یا انعطاف پذیر؟ کنترل نشست و غیره بر پایه صلب است یا انعطاف پذیر؟- 12 پاسخ
-
- صلبیت پی در SAFE
- پی انعطافپذیر
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
تنش مجاز و متوسط خاک زیر پی
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
چرا در هیچ پروژه ای با تنش متوسط کنترل نمیکنند؟ اکثرا با حداکثر تنش زیر پی کنترل میکنند مقاومت مجازی را که ضربدر 1.2 میکنیم قطعا تنش مجاز با معیار نشست هست؟ ایرادی دارد حداکثر تنش با تنش مجاز با معیار نشست کنترل شود؟ اگر ساختمان با اهمیت متوسط بود و فقط یه عدد منطقه ای بعنوان تنش مجاز خاک با معیار نشست موجود باشد چه باید کرد؟ میتوان رابطه ای پیدا کرد تا تنش مجاز خاک با معیار گسیختگی را بدست اورد؟- 3 پاسخ
-
- تنش مجاز خاک
- تنش متوسط خاک
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
تنش مجاز و متوسط خاک زیر پی
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
محاسبه تنش متوسط خاک زیر فونداسیون به چه صورتی است؟- 3 پاسخ
-
- تنش مجاز خاک
- تنش متوسط خاک
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
تنش مجاز خاک که در تمام پروژه ها بدون توجه بکار میبرند بر مبنای نشست هست یا گسیختگی؟ باید هر دو تنش مجاز هم بر مبنای نشست هم گسیختگی در دسترس باشد؟
- 3 پاسخ
-
- تنش مجاز خاک
- تنش متوسط خاک
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
نشست مجاز پی طبق مبحث هفتم
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
سوال اینجاست کنترل نشست فونداسیون شبکه ای رو یکنواخت بگیریم یا غیر یکنواخت؟ نشست یکنواخت دارد یا غیر یکنواخت؟- 3 پاسخ
-
- نشست مجاز فونداسیون
- نشست پی
-
(و 4 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
فونداسیون عرف ساختمانها نواری محسوب میشه یا شبکه ای؟ نواری خاک دانه ای 25 میلی شبکه ای خاک دانه ای 50 میلی کدام باید معیار باشد؟
- 3 پاسخ
-
- نشست مجاز فونداسیون
- نشست پی
-
(و 4 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
معیار صلبیت یا انعطافپذیری پی در SAFE ؟
Babak1358 پاسخی ارسال کرد برای یک موضوع در مطالب مرتبط با طراحی پی
با توجه به اینکه فونداسیون نواری انعطاف پذیر در نظر گرفته میشود , به نرم افزار safe یک ks یکنواخت معرفی میکنیم چون خاک مدل نمیشود این ks یکنواخت تاثیر منفی در مدل کردن خاک در safe ندارد؟- 12 پاسخ
-
- صلبیت پی در SAFE
- پی انعطافپذیر
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
این فرضیات درسته؟ فونداسیون نواری انعطاف پذیر با نشست یکنواخت در نظر گرفته میشود نشست مجاز پی نواری برای خاک دانه ای 25 میلیمتر و تنش خاک زیر پی باید از تنش متوسط بیشتر باشد نه تنش حداکثر
- 9 پاسخ
-
- کنترل تنش خاک زیر پی
- تنش زیر پی
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
مگر فونداسیون صلب فرض نمیکنیم؟ با توجه به در نظر گرفتن نشست یکنواخت برای فونداسیون نواری به نظر باید صلب در نظر گفت تا انعطاف پذیر درسته؟
- 9 پاسخ
-
- کنترل تنش خاک زیر پی
- تنش زیر پی
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
در مورد کنترل تنش خاک زیر پی با روش حدی نظرتون چیه؟ چرا نشست و کنترل تنش خاک را به روش تنش مجاز کنترل میکنیم ولی طراحی به روش حدی؟
- 9 پاسخ
-
- کنترل تنش خاک زیر پی
- تنش زیر پی
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
کنترل تنش زیر فونداسیون به روش حدی یا تنش مجاز ؟
Babak1358 پاسخی ارسال کرد برای یک موضوع در مطالب مرتبط با طراحی پی
طراحی بر اساس aci به روش حدی کنترل نشست و تنش خاک زیر پی به روش تنش مجاز تحت بار سرویس درسته؟ کنترل نشست و تنش خاک زیر پی را نمیتوان بصورت حالت حدی بررسی کرد؟ -
ترکیب بارهای غیر خطی برای کنترل uplift در پی
Babak1358 پاسخی ارسال کرد برای یک موضوع در مطالب مرتبط با طراحی پی
دلیل تبدیل ترکیب بارهای خطی به غیر خطی چیست؟ خصوصا برای کنترل uplift فونداسیون نواری- 5 پاسخ
-
- کنترل آپلیفت در پی
- uplift
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
کنترل تنش خاک زیر پی تحت بار سرویس و تنش مجاز هست, چرا روش حدی انجام نمیشه؟ روش حدی هم ارائه شده در مبحث هفتم , چرا استفاده نمیشود؟
- 9 پاسخ
-
- کنترل تنش خاک زیر پی
- تنش زیر پی
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
پس برای بار لرزه ای میتونیم 50 درصد مقاومت مجاز خاک زیر پی را افزایش دهیم؟ مطلبی ارائه شد مبنی بر گوشه های پی را نرم افزار over design میکند و میتوانیم تا 50 درصد مفاومت مجاز خاک را بیشتر بگیریم؟ درسته؟ ضمنا عنوان شده چون خاک کنار فونداسبون مدل نمیشود تمرکز تنش در لبه بوجود میاید که باید صرفنظر کرد,درسته؟
- 9 پاسخ
-
- کنترل تنش خاک زیر پی
- تنش زیر پی
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
تمرکز تنش در لبه های نوارهای کناری و گوشه ها زمان کنترل تنش خاک زیر پی زیاد میباشد و فراتر مقاومت مجاز خاک چه باید کرد؟ ترکیب بار سرویس ترکیب بار کنترلی خواهد بود؟ برای ترکیب بار همراه با زلزله میتوان مقاومت خاک را افزایش داد؟
- 9 پاسخ
-
- کنترل تنش خاک زیر پی
- تنش زیر پی
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
تفاوت مقاومت برشی بتن در مبحث 9 و aci
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
وقتی فونداسیون نواری رو طبق aci2008 طراحی کردیم , کنترل مقاومت برشی بتن هم باید بر مبنای همین ایین نامه باشد, ولی در اکثر پروژه ها با مبحث نهم کنترل میکنند به نظر شما درسته؟- 3 پاسخ
-
- مقاومت برشی بتن
- مقاومت برشی طبق مبحث نهم
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
برش یکطرفه در فونداسیون نواری
Babak1358 پاسخی برای Babak1358 ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی پی
این مطلب درسته که در تقاطع نوارها ,چون عرض نوار زیاد می شود هر گونه تمرکز تنش توسط بتن تحمل خواهد شد و ارماتور برشی معنی ندارد؟- 13 پاسخ
-
- برش یکطرفه در پی نواری