  1. تنش مجاز با معیار نشست به مقدار 1.2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در دسترس هست که ks را بطور تقریبی میتوان بدست اورد

    تنش نهایی با معیار گسیختگی که میتوان با اون تنش مجاز با معیار گسیختگی با ضریب اطمینان 3 و 2 محاسبه کرد در دسترس نیست چطور میتوان بدست اورد وقتی گزارش مکانیک خاک موجود نیست؟

    ظاهرا نشست یکنواخت تحت بار سرویس ثقلی میباشد و نشست غیر یکنواخت تحت بارهای متفاوت وارده

    درسته؟

    در مورد تمرکز تنش در لبه و گوشه ها

    در واقع خاک دور فونداسیون باید مدل شود

    درسته؟

  2. ساده تر عنوان کنم ابهامات من تو طراحی

    _ تنش مجاز با معیار نشست موجوده ولی تنش مجاز با معیار گسیختگی رو ندارم؟

    _ نشست یکنواخت و غیر یکنواخت چطور برای چه حالتیه که در مبحث هفت اومده؟

    _ وقتی تمام فونداسبون شبکه ای در پروژه ها در گوشه و لبه نوارهای کناری تنش بالایی رو نشان میدهد طراح صرفنظر میکند ,چرا؟

    نظر بدید لطفا

  3. ضوابط شهرداری یکی از استانها

    لطف میکنید مطلب با عنوان نظرات در مورد طراحی فونداسیون شبکه ای گذاشتم رو مطالعه بفرمایید نظر بدید

    ضوابط شهرداری یکی از استانها

    لطف میکنید مطلب با عنوان نظرات در مورد طراحی فونداسیون شبکه ای گذاشتم رو مطالعه بفرمایید نظر بدید

    شما روشت تو طراحی چیه

    وقتی گوشه ها و لبه های نوار های کناری تنش خاک زیادتر از مجاز میشه, با چه دلیلی صرفنظر میکنید؟

    در ضمن سختی بالاتر مگر ضریب بستر یا سختی فنر بالاتر نیست؟ وقتی نشست ثابت باشه پس میشه تنش مجاز بالاتری رو پذیرفت؟؟؟ks=qall/delta

    در ضمن تنش متوسط از تنش حداکثر کوچکتر میشه؟

    اگر میشه در جهت اطمینان با حداکثر کنترل کنیم ایراد داره که دوباره وزن ساختمان و فونداسیون و غیره محاسبه نشه؟

  4. برای کنترل نشست و تنش خاک زیر پی این مراحل انجام شد

    لطفا نظر بدید

    - درست هست این مطالب کنترلی یا خیر؟

    ابهامات

    - برای استفاده از تبصره های اخر که مطرح شد نیاز هست بدونم فونداسیون صلب است یا انعطاف پذیر؟ در مورد ضریب بستر لبه ها و تمرکز تنش گوشه ها

    - وقتی ساختمان تحقیقات ژیوتکنیک ندارد و فقط  تنش مجاز با معیار نشست موجود است چطور باید تنش مجاز با معیار گسیختگی را بدست اورد؟ تا تنش خاک زیر پی را کنترل کرد؟

    post-4229-0-41512700-1479940374_thumb.jpg

    post-4229-0-68054400-1479940416_thumb.jpg

  5. در مبحث هفتم امده که ks دور تادور پی شبکه ای دو برابر میانی در نظر گرفته شود به این معنی است که تنش مجاز با معیار نشست دور تادور 2 برابر قسمتهای میانی میشود؟

    اگر نشست مجاز ثابت باشد پس تنش مجاز باید دو برابر شود

    از طرفی شما عنوان کردید هر چه ضریب فنریت بالاتر فونداسیون انعطاف پذیرتر

  6. خب وقتی یک ks به سیف میدیم یعنی بصورت صلب میبینمش؟

    چون پی انعطاف پذیر ks متغیر در بخشهای کناری و میانی دارد

    کدوم پروژه ای سراغ دارید کنترل شود که پی صلب است یا انعطاف پذیر؟

    اصلا نیاز هست بدانیم صلب است یا انعطاف پذیر؟

  7. چرا در هیچ پروژه ای با تنش متوسط کنترل نمیکنند؟

    اکثرا با حداکثر تنش زیر پی کنترل میکنند

    مقاومت مجازی را که ضربدر 1.2 میکنیم قطعا تنش مجاز با معیار نشست هست؟

    ایرادی دارد حداکثر تنش با تنش مجاز با معیار نشست کنترل شود؟

    اگر ساختمان با اهمیت متوسط بود و فقط یه عدد منطقه ای بعنوان تنش مجاز خاک با معیار نشست موجود باشد چه باید کرد؟

    میتوان رابطه ای پیدا کرد تا تنش مجاز خاک با معیار گسیختگی را بدست اورد؟

  8. پس برای بار لرزه ای میتونیم 50 درصد مقاومت مجاز خاک زیر پی را افزایش دهیم؟

    مطلبی ارائه شد مبنی بر گوشه های پی را نرم افزار over design میکند و میتوانیم تا 50 درصد مفاومت مجاز خاک را بیشتر بگیریم؟ درسته؟

    ضمنا عنوان شده چون خاک کنار فونداسبون مدل نمیشود تمرکز تنش در لبه بوجود میاید که باید صرفنظر کرد,درسته؟

  9. تمرکز تنش در لبه های نوارهای کناری و گوشه ها زمان کنترل تنش خاک زیر پی زیاد میباشد و فراتر مقاومت مجاز خاک
    چه باید کرد؟
    ترکیب بار سرویس ترکیب بار کنترلی خواهد بود؟
    برای ترکیب بار همراه با زلزله میتوان مقاومت خاک را افزایش داد؟

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×