با توجه به عکس های پیوستی از مبحث 10 و منوال ETABS کدام باید ملاک عمل قرار بگیرد برای طراحی گاست پلیت؟ مبحث 10 می نویسه از یکی از مقادیر کمتر نگردد ولی آئین نامه آمریکا می نویسه از مینیمم دو مقدار کمتر نگردد.

post-839-0-24838200-1455265205_thumb.jpg

post-839-0-69583600-1455265214_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

بین این دو مقدار هر کدام که کمتر است معیار طراحی قرار میگیرد البته میتوانید در جهت اطمینان ماکسیمم را معیار قرار دهید یا اینکه فقط یکی را محاسبه کنید و دیگری را محاسبه نکنید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در واقع هر دو يك معنا رو دارن، منتها برگردان فارسي عبارت پيوست شده كمي ايجاد شبهه ميكنه

 

در نشست هم انديشي مبحث دهم كه چندي پيش در مركز تحقيقات مسكن برگزار گرديد يكي از موارد مورد تقاضاي اساتيد تجديد نظر در نحوۀ نگارش متن آيين نامه بود. 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با تشکر. خروجی زیر که در پیوست نشان داده شده است کدام نیرو را به ما می دهد؟ شماره ب را؟

post-839-0-20097200-1455305385_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در تصوير پيوست شده ميتونيد نيروي مد نظرتون رو برداشت كه معمولاً بند ب تعيين كننده خواهد بود.

 

 

post-574-0-33191700-1455306849_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

در واقع هر دو يك معنا رو دارن، منتها برگردان فارسي عبارت پيوست شده كمي ايجاد شبهه ميكنه

 

در نشست هم انديشي مبحث دهم كه چندي پيش در مركز تحقيقات مسكن برگزار گرديد يكي از موارد مورد تقاضاي اساتيد تجديد نظر در نحوۀ نگارش متن آيين نامه بود. 

بله نگارش مناسب در آیین نامه ها خیلی مهم هست. کمی بیدقتی در نگارش بعضاً باعث تفسیرهایی از آیین نامه میشود که با خواسته نگارندگان فاصله زیادی خواهد داشت خصوصاً اینکه بحث اقتصادی مساله و رقابت برای رسیدن به طرحهایی  اندکی اقتصادیتر باعث میشود که بعضاً به صورت تعمدی تفسیرهای مغایر با ضوابط فنی از جملات مبهم آیین نامه میگردد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در تصوير پيوست شده ميتونيد نيروي مد نظرتون رو برداشت كه معمولاً بند ب تعيين كننده خواهد بود.

تشکر.این همان عددی است که در تصویری که پیوست کردم هم نشان می دهد.PM Colors/Brace Axial force

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,513
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    FelipeGange
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...