با سلام خدمت همه مهندسی عزیز 

نظارت ساختمانی رو به عهذه گرفتم که البته  بدین گونه است :

طبقه اول سقفش زده شده که پارکینگ است وستون های طبقه دوم ارماتور بندی شده است ولی یتن ریزی نشده است . یه مشکلی اینجاست که تیر نیم طبقه در جای خودش اجرا نشذه بالاتر به اشتباه اجرا شده و بتن ریزی هم شذه است  و دوباره تیر نیم طبقه  در جای خودش اجرا شده ولی بتن ریزی نشده است . چه کار کننم تیر نیم طبقه که به اشتباه اجرا و بتن ریزی شده باید تخریب بشود ساختمان سه طبقه است  ایا باید طراحی بشود دوباره  ممنون میشو راهنمایی کنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به نظر من باید دوباره با اون تیر اضافی در تراز بالاتر از نیم طبقه مدل شده و محاسبه شود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام و سپاس بابت پاسخ . 

یعنی باید اون تیر اضافی باشد سر جاش فکر نمی کنم سر جاش یاید بماند چون سر گیر میشود  چون هنوز پاگرد طبقه اول زذه نشده  دوستان ئیگه ممنون میشوم نظر بدهند من چی کار کنم 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

مهندس جان شما به عنوان ناظر پروژه اجازه اظهار نظر ندارید.

شما گزارش خلاف رد کنید و به مالک یا مجری ابلاغ کنید که عدم خلاف بگیره و تا اون موقع کار رو بخوابونید چون احتمالا پله هاش جواب نمیده از لحاظ معماری

در مورد سازه هم همینطور از محاسبش بخواهید کتبا که یک انلیز مجدد بکنه

به هیچ عنوان دخالت نکنید نه توی طراحی سازه و نه معماری که گرفتار میشی برادرو همیشه تخریب اخرین راهه نه اولین

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام .مرسی وسپاس فروان از راهنمایی شما چشم حتما حرف شما تا اخر تو گوشم میمونه اصلا به این که فرموذیذ دقت نکرده بودم که تو حیطه خودم عمل کنم. درود بر شما

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,109
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    Anthonyalaro
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...