با سلام خدمت همه دوستان

سئوالی در مورد برخی تنطیمات طراحی etabs 2015 داشتم اونم اینکه اگر ترکیبات بار به صورت دستی وارد بشه آیا ضرایب Sds ، R ، Omega0 و Cd همچنان تأثیر گذار خواهند بود؟وقتی ما توی فرمول ضریب زلزله C=ABI/R مقدار R را وارد کرده ایم چه دلیلی داره مجددا در قسمت تنظیمات وارد بشه؟همچنین ضریب رفتار I?

ضریب بزرگنمایی Cd چه تأثیری در طراحی داره؟

کلاً اگه ممکنه توصیحی در رابطه با این ضرایب بدین

با تشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

ضریب اضافه مقاومت هم به ترکیب بار پیش فرض نرم افزار اعمال میشود هم به ترکیب بار وارد شده توسط کاربر مگر اینکه از تنظیمات طراحی اعمال آنها غیرفعال شود

ضریب R تاثیری در محاسبات ندارد فقط باید آن را اقلاً 3 وارد کنید. چون اگر زیر 3 وارد شوید برای برخی مناطق با سطح خطر زلزله کم اعمال ضوابط لرزه ای غیرفعال میشود

ضریب SDS به نوعی اثر بار قائم زلزله است که فقط در ترکیب بارهای پیش فرض و تشدید یافته اثر میگذارد و تاثیر آن روی ضریب بار مرده است

ضریب Cd  و ضریب I عمدتاً تاثیری روی محاسبات ندارد جز در مورد تعیین دوران مجاز تیر پیوند در قابهای EBF و تعیین نیاز یا عدم نیاز به عنصر لبه در دیوارهای برشی بتنی مطابق با ضوابط ACI

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ضریب اضافه مقاومت هم به ترکیب بار پیش فرض نرم افزار اعمال میشود هم به ترکیب بار وارد شده توسط کاربر مگر اینکه از تنظیمات طراحی اعمال آنها غیرفعال شود

ضریب R تاثیری در محاسبات ندارد فقط باید آن را اقلاً 3 وارد کنید. چون اگر زیر 3 وارد شوید برای برخی مناطق با سطح خطر زلزله کم اعمال ضوابط لرزه ای غیرفعال میشود

ضریب SDS به نوعی اثر بار قائم زلزله است که فقط در ترکیب بارهای پیش فرض و تشدید یافته اثر میگذارد و تاثیر آن روی ضریب بار مرده است

ضریب Cd  و ضریب I عمدتاً تاثیری روی محاسبات ندارد جز در مورد تعیین دوران مجاز تیر پیوند در قابهای EBF و تعیین نیاز یا عدم نیاز به عنصر لبه در دیوارهای برشی بتنی مطابق با ضوابط ACI

با سپاس از پاسخ کاملتان

به عنوان مثال اگر سازه من دو طرف قاب خمشی باشد و مابقی شرایط دیگه هم ایده آل باشن نیازی به ترکیب بار پیشرفته نیست در نتیجه ضریب اضافه مقاومت می بایست 1 وارد شود که در ترکیبات بار پیش فرض و دستی تأثیرگذار نباشد؟بنده این کار را کردم و با تغییر ضریب اضافه مقاومت هیچ تغییری در ترکیبات بار پیش فرض صورت نگرفت یعنی ضریب اضافه مقاومت چه 1 وارد شود چه هر عدد دیگری توی نتایج بی تأثیر است.

با تشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

 

ضریب اضافه مقاومت هم به ترکیب بار پیش فرض نرم افزار اعمال میشود هم به ترکیب بار وارد شده توسط کاربر مگر اینکه از تنظیمات طراحی اعمال آنها غیرفعال شود

ضریب R تاثیری در محاسبات ندارد فقط باید آن را اقلاً 3 وارد کنید. چون اگر زیر 3 وارد شوید برای برخی مناطق با سطح خطر زلزله کم اعمال ضوابط لرزه ای غیرفعال میشود

ضریب SDS به نوعی اثر بار قائم زلزله است که فقط در ترکیب بارهای پیش فرض و تشدید یافته اثر میگذارد و تاثیر آن روی ضریب بار مرده است

ضریب Cd  و ضریب I عمدتاً تاثیری روی محاسبات ندارد جز در مورد تعیین دوران مجاز تیر پیوند در قابهای EBF و تعیین نیاز یا عدم نیاز به عنصر لبه در دیوارهای برشی بتنی مطابق با ضوابط ACI

با سپاس از پاسخ کاملتان

به عنوان مثال اگر سازه من دو طرف قاب خمشی باشد و مابقی شرایط دیگه هم ایده آل باشن نیازی به ترکیب بار پیشرفته نیست در نتیجه ضریب اضافه مقاومت می بایست 1 وارد شود که در ترکیبات بار پیش فرض و دستی تأثیرگذار نباشد؟بنده این کار را کردم و با تغییر ضریب اضافه مقاومت هیچ تغییری در ترکیبات بار پیش فرض صورت نگرفت یعنی ضریب اضافه مقاومت چه 1 وارد شود چه هر عدد دیگری توی نتایج بی تأثیر است.

با تشکر

 

ترکیب بار پیش فرض ربطی به ضریب اضافه مقاومت ندارد. بله در ترکیب بارهای تشدید یافته تاثیر دارد که شما مستقیماً نمیتوانید این ترکیب بارها را  در برنامه ببینید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

ضریب اضافه مقاومت هم به ترکیب بار پیش فرض نرم افزار اعمال میشود هم به ترکیب بار وارد شده توسط کاربر مگر اینکه از تنظیمات طراحی اعمال آنها غیرفعال شود

ضریب R تاثیری در محاسبات ندارد فقط باید آن را اقلاً 3 وارد کنید. چون اگر زیر 3 وارد شوید برای برخی مناطق با سطح خطر زلزله کم اعمال ضوابط لرزه ای غیرفعال میشود

ضریب SDS به نوعی اثر بار قائم زلزله است که فقط در ترکیب بارهای پیش فرض و تشدید یافته اثر میگذارد و تاثیر آن روی ضریب بار مرده است

ضریب Cd  و ضریب I عمدتاً تاثیری روی محاسبات ندارد جز در مورد تعیین دوران مجاز تیر پیوند در قابهای EBF و تعیین نیاز یا عدم نیاز به عنصر لبه در دیوارهای برشی بتنی مطابق با ضوابط ACI

با سپاس از پاسخ کاملتان

به عنوان مثال اگر سازه من دو طرف قاب خمشی باشد و مابقی شرایط دیگه هم ایده آل باشن نیازی به ترکیب بار پیشرفته نیست در نتیجه ضریب اضافه مقاومت می بایست 1 وارد شود که در ترکیبات بار پیش فرض و دستی تأثیرگذار نباشد؟بنده این کار را کردم و با تغییر ضریب اضافه مقاومت هیچ تغییری در ترکیبات بار پیش فرض صورت نگرفت یعنی ضریب اضافه مقاومت چه 1 وارد شود چه هر عدد دیگری توی نتایج بی تأثیر است.

با تشکر

 

ترکیب بار پیش فرض ربطی به ضریب اضافه مقاومت ندارد. بله در ترکیب بارهای تشدید یافته تاثیر دارد که شما مستقیماً نمیتوانید این ترکیب بارها را  در برنامه ببینید

 

با تشکر

خاطرم هست که قبلاً ترکیب بار تشدید یافته به صورت دستی وارد میشد یعنی در ترکیبات بار شامل نیروی زلزله این نیروی زلزله در جهت های مختلف در ضریب امگا صفر(اضافه مقاومت) ضرب میشد و تنها برای المان های بخصوصی شامل ستونهای اطراف بادبند و صفحه ستون و ... در نظر گرفته میشد.طبق فرمایش شما دیگر لازم نیست این ترکیب بارها به صورت دستی وارد شوند؟یعنی ضریب امگا صفر در قسمت تنظیمات بار در ترکیبات باری تأثیر گذار هستند که طبق فرمایش شما قابل مشاهده نیستند؟به نظر شما وقتی نیاز به ترکیب بار تشدید یافته نداریم ضریب امگا صفر مقدار 1 وارد بشه بهتر نیست؟یا در هر صورت ما نیاز به این ترکیب بار داریم؟

با تشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

 

 

 

ضریب اضافه مقاومت هم به ترکیب بار پیش فرض نرم افزار اعمال میشود هم به ترکیب بار وارد شده توسط کاربر مگر اینکه از تنظیمات طراحی اعمال آنها غیرفعال شود

ضریب R تاثیری در محاسبات ندارد فقط باید آن را اقلاً 3 وارد کنید. چون اگر زیر 3 وارد شوید برای برخی مناطق با سطح خطر زلزله کم اعمال ضوابط لرزه ای غیرفعال میشود

ضریب SDS به نوعی اثر بار قائم زلزله است که فقط در ترکیب بارهای پیش فرض و تشدید یافته اثر میگذارد و تاثیر آن روی ضریب بار مرده است

ضریب Cd  و ضریب I عمدتاً تاثیری روی محاسبات ندارد جز در مورد تعیین دوران مجاز تیر پیوند در قابهای EBF و تعیین نیاز یا عدم نیاز به عنصر لبه در دیوارهای برشی بتنی مطابق با ضوابط ACI

با سپاس از پاسخ کاملتان

به عنوان مثال اگر سازه من دو طرف قاب خمشی باشد و مابقی شرایط دیگه هم ایده آل باشن نیازی به ترکیب بار پیشرفته نیست در نتیجه ضریب اضافه مقاومت می بایست 1 وارد شود که در ترکیبات بار پیش فرض و دستی تأثیرگذار نباشد؟بنده این کار را کردم و با تغییر ضریب اضافه مقاومت هیچ تغییری در ترکیبات بار پیش فرض صورت نگرفت یعنی ضریب اضافه مقاومت چه 1 وارد شود چه هر عدد دیگری توی نتایج بی تأثیر است.

با تشکر

 

ترکیب بار پیش فرض ربطی به ضریب اضافه مقاومت ندارد. بله در ترکیب بارهای تشدید یافته تاثیر دارد که شما مستقیماً نمیتوانید این ترکیب بارها را  در برنامه ببینید

 

با تشکر

خاطرم هست که قبلاً ترکیب بار تشدید یافته به صورت دستی وارد میشد یعنی در ترکیبات بار شامل نیروی زلزله این نیروی زلزله در جهت های مختلف در ضریب امگا صفر(اضافه مقاومت) ضرب میشد و تنها برای المان های بخصوصی شامل ستونهای اطراف بادبند و صفحه ستون و ... در نظر گرفته میشد.طبق فرمایش شما دیگر لازم نیست این ترکیب بارها به صورت دستی وارد شوند؟یعنی ضریب امگا صفر در قسمت تنظیمات بار در ترکیبات باری تأثیر گذار هستند که طبق فرمایش شما قابل مشاهده نیستند؟به نظر شما وقتی نیاز به ترکیب بار تشدید یافته نداریم ضریب امگا صفر مقدار 1 وارد بشه بهتر نیست؟یا در هر صورت ما نیاز به این ترکیب بار داریم؟

با تشکر

 

در صورت انتخاب آیین نامه AISC360 ترکیب بار تشدید یافته به صورت خودکار اعمال میشود.

در آیین نامه ما برای ستون ها و کف ستونها نیاز به ترکیب بار تشدیدیافته است و باید اعمال گردد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

 

 

ضریب اضافه مقاومت هم به ترکیب بار پیش فرض نرم افزار اعمال میشود هم به ترکیب بار وارد شده توسط کاربر مگر اینکه از تنظیمات طراحی اعمال آنها غیرفعال شود

ضریب R تاثیری در محاسبات ندارد فقط باید آن را اقلاً 3 وارد کنید. چون اگر زیر 3 وارد شوید برای برخی مناطق با سطح خطر زلزله کم اعمال ضوابط لرزه ای غیرفعال میشود

ضریب SDS به نوعی اثر بار قائم زلزله است که فقط در ترکیب بارهای پیش فرض و تشدید یافته اثر میگذارد و تاثیر آن روی ضریب بار مرده است

ضریب Cd  و ضریب I عمدتاً تاثیری روی محاسبات ندارد جز در مورد تعیین دوران مجاز تیر پیوند در قابهای EBF و تعیین نیاز یا عدم نیاز به عنصر لبه در دیوارهای برشی بتنی مطابق با ضوابط ACI

با سپاس از پاسخ کاملتان

به عنوان مثال اگر سازه من دو طرف قاب خمشی باشد و مابقی شرایط دیگه هم ایده آل باشن نیازی به ترکیب بار پیشرفته نیست در نتیجه ضریب اضافه مقاومت می بایست 1 وارد شود که در ترکیبات بار پیش فرض و دستی تأثیرگذار نباشد؟بنده این کار را کردم و با تغییر ضریب اضافه مقاومت هیچ تغییری در ترکیبات بار پیش فرض صورت نگرفت یعنی ضریب اضافه مقاومت چه 1 وارد شود چه هر عدد دیگری توی نتایج بی تأثیر است.

با تشکر

 

ترکیب بار پیش فرض ربطی به ضریب اضافه مقاومت ندارد. بله در ترکیب بارهای تشدید یافته تاثیر دارد که شما مستقیماً نمیتوانید این ترکیب بارها را  در برنامه ببینید

 

با تشکر

خاطرم هست که قبلاً ترکیب بار تشدید یافته به صورت دستی وارد میشد یعنی در ترکیبات بار شامل نیروی زلزله این نیروی زلزله در جهت های مختلف در ضریب امگا صفر(اضافه مقاومت) ضرب میشد و تنها برای المان های بخصوصی شامل ستونهای اطراف بادبند و صفحه ستون و ... در نظر گرفته میشد.طبق فرمایش شما دیگر لازم نیست این ترکیب بارها به صورت دستی وارد شوند؟یعنی ضریب امگا صفر در قسمت تنظیمات بار در ترکیبات باری تأثیر گذار هستند که طبق فرمایش شما قابل مشاهده نیستند؟به نظر شما وقتی نیاز به ترکیب بار تشدید یافته نداریم ضریب امگا صفر مقدار 1 وارد بشه بهتر نیست؟یا در هر صورت ما نیاز به این ترکیب بار داریم؟

با تشکر

 

در صورت انتخاب آیین نامه AISC360 ترکیب بار تشدید یافته به صورت خودکار اعمال میشود.

در آیین نامه ما برای ستون ها و کف ستونها نیاز به ترکیب بار تشدیدیافته است و باید اعمال گردد

 

پس ضریب اضافه مقاومت تنها برای ستونها وارد میشود و برای به عنوان مثال تیرها این ضریب برابر 1 وارد میشود هر چند ظاهراً هر عدد دیگه ای وارد کنیم در نتایج تیرها تغییری مشاهده نمیشود چون نرم افزار به صورت خودکار این ضریب را تنها برای ستون در نظر میگیرد و در واقغ طبق AISC360 ترکیب بار تشدید یافته فقط برای سنون است.

با تشکر از پاسخ های شما

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,473
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    JaslySem
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...