Fire induced progressive collapse of steel building structures: The role of interior gravity columns
Anil Agarwal a,⇑, Amit H. Varma b
a Bentley Systems, Inc., 515 Mullica Hill Rd., A209, Glasboro, NJ 08028, United States
b School of Civil Eng., Purdue Univ., West Lafayette, IN 47907, United States
 
a b s t r a c t
This paper presents a qualitative assessment of the importance of gravity columns on the stability behavior
of a typical mid-rise (10 story) steel building subjected to corner compartment fires. Two ten-story
steel buildings with composite floor systems were designed following the design practices in the US.
One of these buildings had perimeter moment resisting frames (MRFs) to resist lateral loads while the
other building had an interior core of RC shear walls. Effects of gravity loads and fire conditions were simulated
using the finite element method and numerical analysis techniques.
The results from the numerical investigations indicated that gravity columns govern the overall stability
of building structures under fire conditions. Gravity columns have the highest utilization ratio, and
they are most likely to reach their critical temperatures first. If gravity column failure occurs, the
load shed or dropped by the failed column has to be redistributed to the neighboring columns to maintain
overall structural stability. This axial load redistribution can occur through the development of alternate
load paths including catenary action. Simulation results indicate that the presence of steel
reinforcement in the concrete slabs (in addition to the minimum shrinkage reinforcement) facilitates uniform
redistribution of the axial load dropped by the failed gravity column to the neighboring columns.
The additional steel reinforcement improves the flexural and tensile strengths of the composite floor system,
which enhances its ability to develop alternate load paths including catenary action in the slab, and
thus maintain structural stability after gravity column failure.
 
a r t i c l e i n f o
Article history:
Available online 13 October 2013
Keywords:
Fire analysis
Fire safety
Progressive collapse
Fire induced collapse
Steel building design

 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,474
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    NereiWam
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...