با درود

سازه دارای 9 سقف می باشد و سقف زیرزمین حدود 40% بنا می باشد .

در فایل 100% دیوار برشی به راحتی پاسخگو هست .

در فایل 50% با توجه به داشتن زیرزمین و دیوار حائل دور ان آیا باید پای ستون ها رو مفصل کرد ؟

در فایل 50% ایا علاوه بر ازاد سازی لنگر تیرها پیچش را هم باید ازاد کرد ؟

چرا در کنترل 50% در این سازه منظم کنترل 50% RATIO   دیوارها خیلی زیاد میشه ؟

تصویر پیوست شده است.

با تشکر

 

 

post-705-0-50500000-1485759359_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

در فایل 50 درصد باید کلیه نیروهای جانبی به دیوارهای برشی برسد. به همین جهت باید اتصالات پای ستون و همچنین اتصالات تیر به ستون مفصلی گردد. در مورد آزادسازی پیچش در تیرها به نظر نمیرسد که لزومی به این موضوع باشد و در توزیع بارهای جانبی تاثیری داشته باشد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در فایل 50 درصد باید کلیه نیروهای جانبی به دیوارهای برشی برسد. به همین جهت باید اتصالات پای ستون و همچنین اتصالات تیر به ستون مفصلی گردد. در مورد آزادسازی پیچش در تیرها به نظر نمیرسد که لزومی به این موضوع باشد و در توزیع بارهای جانبی تاثیری داشته باشد

مهندس جعفری عزیز تشکر 

فقط 1 سوال 

اطراف زیرزمین دیوار حائل داریم . ایا پای دیوار های حائل هم باید مفصل بشه ؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

 

در فایل 50 درصد باید کلیه نیروهای جانبی به دیوارهای برشی برسد. به همین جهت باید اتصالات پای ستون و همچنین اتصالات تیر به ستون مفصلی گردد. در مورد آزادسازی پیچش در تیرها به نظر نمیرسد که لزومی به این موضوع باشد و در توزیع بارهای جانبی تاثیری داشته باشد

مهندس جعفری عزیز تشکر 

فقط 1 سوال 

اطراف زیرزمین دیوار حائل داریم . ایا پای دیوار های حائل هم باید مفصل بشه ؟

 

چون جزیی از سیستم دیوار برشی هستند لزومی ندارد ولی اگر امتحان کنید مفصلی یا گیردار کردن اینها در نتایج تفاوت چندانی نخواهد کرد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,472
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    JaslySem
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...