رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

با سلام سوالم در مورد کنترل صلبیت در سقف هستش کتاب جناب اقای جعفری (بتنی)و جناب اقای نیکو روش را دیدیم

1-اقای نیکو روش گفتند بعد از مقید کردند سقف سازه تحت نیروی زلزله تحیل شود ...........اقای جعفری گفتند نیروی جانبی را محاسبه و به سقف اعمال و بعد تحلیل میکنیم

ایا با این روش هردو به یک پاسخ خواهند رسید ؟؟؟؟؟

2-برای بام اقای جعفری در کتاب مثال بتنی گفته اند که قاب خمشی است تمام نقاط را فقط در طبقه بام باید مقید کرد .اگر مثلا کف طبقه دوم را بخوایم کنترل کنیم چطوره ایا باید فقط نقاط در تراز کف طبقه دوم را مقید کنیم و نه بالا تر و نه پایین تر .؟؟؟

3-وقتی مطابق مثال کتاب جناب جعفری میرم جلو نرم افزار در مرحله انالیز پی دلتا برابر %1 متوقف میشه و در اصل انالیز ناتمام رها میشه ایت ایراد از چیه ؟ایتبس2015 است

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

برای کنترل صلبیت نرم افزار نیازی به تحلیل کل سازه نیست شما فقط مدل مربوط به یک طبقه را بسازید و تحلیل کنید و طبقات دیگر را حذف نمایید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

متاسفانه هرچه کردم درز مان تحلیل فایل کامل نمیشه و دوباره به حالت تول برمگیده .فایل مثال یک کتاب اقای جعفری هم اینکار کردم نشد .اگر دوستان با ایتبس 2015 اینکار کردند لطفا لینک دانلود برنامه 2015 که کرک هم بشه را قرار بدند .دیگه فکر کنم فقط از برنامه باشه . چون وقتی گزینه انالیز میزنم در مرحله پی دلتا متوقف میشه و ادامه پیدا نمیکنه بعد هم بالا فاصله به حالت اول بر میگرده .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

متاسفانه هرچه کردم درز مان تحلیل فایل کامل نمیشه و دوباره به حالت تول برمگیده .فایل مثال یک کتاب اقای جعفری هم اینکار کردم نشد .اگر دوستان با ایتبس 2015 اینکار کردند لطفا لینک دانلود برنامه 2015 که کرک هم بشه را قرار بدند .دیگه فکر کنم فقط از برنامه باشه . چون وقتی گزینه انالیز میزنم در مرحله پی دلتا متوقف میشه و ادامه پیدا نمیکنه بعد هم بالا فاصله به حالت اول بر میگرده .

توقف در آنالیز پی دلتا میتواند ناشی از هر گونه ناپایداری در سازه باشد یا میتواند ناشی از تعریف ناصحیح مشخصات مصالح باشد ( به گونه ای که باعث تغییر شکلهای جانبی زیاد باشد) مدلتان را دوباره بررسی کنید. ضمناً همانطور که عرض کردم نیازی به انالیز کل سازه نیست و مدلسازی یک طبقه به تنهایی کافیست. دیافراگم را از حالت صلب بیرون آورید و بار را تبدیل به بار سطحی در راستای جانبی کرده و به سطوح اعمال کنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فایل مربوط به کتاب طراحی سازه های بتنی با ایتبس 2013اقای جعفری است که در سی دی بوده  اگر اجاده بدی د فایل را قرار بدم .

دقیقا وقتی سقف را به حالت غیر صلب میبرم این مشکل پیش میاد .لطفا راهنمایی کنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,517
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    Elianmal
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...