رفتن به مطلب

hamed52
 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

سلام/دوستان در پروژه ایی تعدادی بیس پلیت با یک سخت کننده روی ان اجرا میشده است.پیمانکار فراموش کرده و سخت کننده نصب نشده و ستون گذاری انجام شده و تیرها نصب شده اند.(سخت کننده وسط بیس بصورت یک تیغه باید نصب میشد.) راه حلی اجرایی برای این مشکل ارائه بفرمایید.با تشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

در این مورد در درجه اول با مهندس طراح مشورت کنید شاید بدون آن سخت کننده ها هم جوابگو باشد یا با اشراف بیشتری که مهندس طراح روی طرح دارد بتواند راه حل بهتری ارایه کند. قرارگیری آن سخت کننده ها باید دید به چه منظور بوده است. مثلاً ممکن است برای کوچک کردن نواحی بدون سخت کننده و به تبع آن کاهش ضخامت مورد نیاز کف ستون باشد و یا اینکه افزایش طول جوش جهت اتصال ستون به کف ستون باشد و یا اینکه سمت بیرون ستون سخت کننده هایی بوده است که ممکن است فشار ناشی از این سخت کننده ها به بال یا جان ستون باعث کمانش یا خمش موضعی بال یا جان ستون میشده است که برای جلوگیری از آن در داخل ستون در روبروی این سخت کننده ها، سخت کننده های دیگری تعبیه شده است. 

راه حلی که به نظر من میرسد افزایش تعداد سخت کننده ها در سمت بیرونی ستون و همزمان افزایش ابعاد کف ستون با اضافه کردن ورقهایی در لبه های کف ستون است. برای تصمیم گیری بهتر حتماً با مهندس طراح مشورت کنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در این مورد در درجه اول با مهندس طراح مشورت کنید شاید بدون آن سخت کننده ها هم جوابگو باشد یا با اشراف بیشتری که مهندس طراح روی طرح دارد بتواند راه حل بهتری ارایه کند. قرارگیری آن سخت کننده ها باید دید به چه منظور بوده است. مثلاً ممکن است برای کوچک کردن نواحی بدون سخت کننده و به تبع آن کاهش ضخامت مورد نیاز کف ستون باشد و یا اینکه افزایش طول جوش جهت اتصال ستون به کف ستون باشد و یا اینکه سمت بیرون ستون سخت کننده هایی بوده است که ممکن است فشار ناشی از این سخت کننده ها به بال یا جان ستون باعث کمانش یا خمش موضعی بال یا جان ستون میشده است که برای جلوگیری از آن در داخل ستون در روبروی این سخت کننده ها، سخت کننده های دیگری تعبیه شده است. 

راه حلی که به نظر من میرسد افزایش تعداد سخت کننده ها در سمت بیرونی ستون و همزمان افزایش ابعاد کف ستون با اضافه کردن ورقهایی در لبه های کف ستون است. برای تصمیم گیری بهتر حتماً با مهندس طراح مشورت کنید

سلام/

سخت کننده مورد نظر فقط به بیس پلیت متصل میشده و هیچ اتصالی به ستون ندارد.فقط برای کاهش ضخامت بیس کاربرد دارد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

 

در این مورد در درجه اول با مهندس طراح مشورت کنید شاید بدون آن سخت کننده ها هم جوابگو باشد یا با اشراف بیشتری که مهندس طراح روی طرح دارد بتواند راه حل بهتری ارایه کند. قرارگیری آن سخت کننده ها باید دید به چه منظور بوده است. مثلاً ممکن است برای کوچک کردن نواحی بدون سخت کننده و به تبع آن کاهش ضخامت مورد نیاز کف ستون باشد و یا اینکه افزایش طول جوش جهت اتصال ستون به کف ستون باشد و یا اینکه سمت بیرون ستون سخت کننده هایی بوده است که ممکن است فشار ناشی از این سخت کننده ها به بال یا جان ستون باعث کمانش یا خمش موضعی بال یا جان ستون میشده است که برای جلوگیری از آن در داخل ستون در روبروی این سخت کننده ها، سخت کننده های دیگری تعبیه شده است. 

راه حلی که به نظر من میرسد افزایش تعداد سخت کننده ها در سمت بیرونی ستون و همزمان افزایش ابعاد کف ستون با اضافه کردن ورقهایی در لبه های کف ستون است. برای تصمیم گیری بهتر حتماً با مهندس طراح مشورت کنید

سلام/

سخت کننده مورد نظر فقط به بیس پلیت متصل میشده و هیچ اتصالی به ستون ندارد.فقط برای کاهش ضخامت بیس کاربرد دارد

 

یک راه حل به نظر من میرسد که نمیدانم آیا قابل دفاع است یا خیر. فرض کنید ناحیه داخلی ستون وجود ندارد و تنشی تحمل نمیکند و بقیه تنشها را به بقیه نواحی بدهید.تبعاً این موضوع باعث افزایش تنش در نواحی دیگر میشود. بررسی کنید که آیا با این روش ضخامت کف ستون در بقیه نواحی جوابگوست یا خیر. اگر جوابگو نبود سخت کننده هایی در بیرون ستون اضافه کنید تا ضخامت کف ستون جوابگو باشد. البته باید کنترل کنید که با این وضعیت تنش زیر کف ستون از حد مجاز اضافه تر نشود که در این صورت باید ابعاد کف ستون را با اضافه کردن ورقهایی در لبه ها اضافه کنید. در کل این روش را فقط برای این شرایط خاص و در حالتی که راه حل دیگری ندارید توصیه میکنم.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,457
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    ChrisNop
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...