mehdiyeganeh84 ارسال شده در آبان 94 گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در آبان 94 آیا میشه با توجه به نتایج ایتبس مثلا ابعاد ستون را که در طبقه اول C50*50-12F25 میباشد در طبقه دوم به C45*45-8F22 یا C45*45-8F20 کاهش داد؟ لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
Administrators admin ارسال شده در آبان 94 Administrators گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در آبان 94 محدودیتی از نظر تغییر ابعاد و آرماتورهای ستون نیست. در حالت تغییر ابعاد ستون باید توجه نمود که امکان انتقال آرماتورهای طبقه پایین به طبقه بالا با شیب یک به شش باشد. این تغییر شیب باید در مجاورت اتصال تیر به ستون انجام گیرد. باید توجه کرد که در ستونهای لبه ساختمان این تغییر سایز فقط از سمت داخل انجام میشود و سمت بیرونی ساختمان ستون به صورت تراز با لبه بیرونی طبقه پایین خواهد شد. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...