رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

با درود


برای سقفی با دهانه 16 متر میخواهیم از دال های پیش تنیده استفاده کنیم .


حداقل ضخامت این دال چظور بدست میاد ؟


ایین نامه بتن طبقه جدول 9-17-3 حداقل ضخامت دال های دوطرفه بدون تیر میانی برای فولاد پرمقاومت رو در تیر های با لبه l/33 داده که اگه محاسبه بشه تقریبا ضخامت دال 50 سانتی متر میشه . 


ایا باید ضخامت دال رو 50 گرفت ؟ بار مرده دال به ضخامت 50 سانتی متر در کمترین حالت 1270 کیلوگرم بر متر مربع میشه . 


راهنمایی از دوستان بابت پوشش دهانه 16 متر و نوع سقف و بارگذاری و ضخامت اون 


تشکر 


 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در كف هاي با بارهاي معمول حداكثر نسبت دهانه به ضخامت دالهاي پيش تنيده 45 هست. البته براي دهانه اي به اين اندازه بايد تامل بيشتري كرد. براي دهانه هايي تا اين اندازه بلند شايد waffle slab گزينه مناسب تري باشه

 

ضمن اينكه در كنترل برش پانچ احتمالاً دچار سختي هايي بشيد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  در در 18 دی 1396 در 20:41، sadeghalavi گفته است:

در كف هاي با بارهاي معمول حداكثر نسبت دهانه به ضخامت دالهاي پيش تنيده 45 هست. البته براي دهانه اي به اين اندازه بايد تامل بيشتري كرد. براي دهانه هايي تا اين اندازه بلند شايد waffle slab گزينه مناسب تري باشه

 

ضمن اينكه در كنترل برش پانچ احتمالاً دچار سختي هايي بشيد

مهندس جان تشکر . منظوز شما این هست که ضخامت دال های پیش تنیده تقریبا 30% کمتر از ضخامت دال های معمولی است ؟ 

اینو کدوم بند ایین نامه گفته ؟

مثلا ضخامت دال معمولی 50 سانتی متر و ضخامت دال پیش تنیده میشه 35 سانتی متر ؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تا جايي كه اطلاع دارم در رابطه با حداكثر نسبت دهانه به ضخامت دالهاي پيش تنيده به صراحت آيين نامه مقداري رو پيشنهاد نكرده، اما در اغلب مراجع معتبر همون نسبت 45 توصيه شده است. در دالهاي پيش تنيده 2 طرفه به ويژه كه بحث ترك خوردگي زير بارهاي سرويس منتفي هست (طبق ACI318) از طرفي و از طرف ديگر خنثي شدن بخشي از اثر بارهاي مرده به كمك پيش تنيدگي طبيعي هست كه نسبت دهانه يه ضخامت بيشتري نسبت دالهاي بتن مسلح متداول مورد انتظار باشد.

 

ضمناً كنترل ارتعاش معيار ديگري هست كه در طراحي بايد مد نظر قرار بدين

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  در در 18 دی 1396 در 14:15، ImanSafari1989 گفته است:

 

با درود

برای سقفی با دهانه 16 متر میخواهیم از دال های پیش تنیده استفاده کنیم .

حداقل ضخامت این دال چظور بدست میاد ؟

ایین نامه بتن طبقه جدول 9-17-3 حداقل ضخامت دال های دوطرفه بدون تیر میانی برای فولاد پرمقاومت رو در تیر های با لبه l/33 داده که اگه محاسبه بشه تقریبا ضخامت دال 50 سانتی متر میشه . 

ایا باید ضخامت دال رو 50 گرفت ؟ بار مرده دال به ضخامت 50 سانتی متر در کمترین حالت 1270 کیلوگرم بر متر مربع میشه . 

راهنمایی از دوستان بابت پوشش دهانه 16 متر و نوع سقف و بارگذاری و ضخامت اون 

تشکر 

 

Please specify you SDL, LL, number of span, and your concrete strength.

thks, Nap

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  در در 24 دی 1396 در 01:10، nap171 گفته است:

 

  در در 18 دی 1396 در 14:15، ImanSafari1989 گفته است:

 

با درود

برای سقفی با دهانه 16 متر میخواهیم از دال های پیش تنیده استفاده کنیم .

حداقل ضخامت این دال چظور بدست میاد ؟

ایین نامه بتن طبقه جدول 9-17-3 حداقل ضخامت دال های دوطرفه بدون تیر میانی برای فولاد پرمقاومت رو در تیر های با لبه l/33 داده که اگه محاسبه بشه تقریبا ضخامت دال 50 سانتی متر میشه . 

ایا باید ضخامت دال رو 50 گرفت ؟ بار مرده دال به ضخامت 50 سانتی متر در کمترین حالت 1270 کیلوگرم بر متر مربع میشه . 

راهنمایی از دوستان بابت پوشش دهانه 16 متر و نوع سقف و بارگذاری و ضخامت اون 

تشکر 

 

Please specify you SDL, LL, number of span, and your concrete strength.

thks, Nap

 

سازه 30 طبقه با سیستم لوله ای 

بتن با مقاومت 500

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  در در 24 دی 1396 در 04:44، ImanSafari1989 گفته است:

 

  در در 24 دی 1396 در 01:10، nap171 گفته است:

 

  در در 18 دی 1396 در 14:15، ImanSafari1989 گفته است:

 

با درود

برای سقفی با دهانه 16 متر میخواهیم از دال های پیش تنیده استفاده کنیم .

حداقل ضخامت این دال چظور بدست میاد ؟

ایین نامه بتن طبقه جدول 9-17-3 حداقل ضخامت دال های دوطرفه بدون تیر میانی برای فولاد پرمقاومت رو در تیر های با لبه l/33 داده که اگه محاسبه بشه تقریبا ضخامت دال 50 سانتی متر میشه . 

ایا باید ضخامت دال رو 50 گرفت ؟ بار مرده دال به ضخامت 50 سانتی متر در کمترین حالت 1270 کیلوگرم بر متر مربع میشه . 

راهنمایی از دوستان بابت پوشش دهانه 16 متر و نوع سقف و بارگذاری و ضخامت اون 

تشکر 

 

Please specify you SDL, LL, number of span, and your concrete strength.

thks, Nap

 

سازه 30 طبقه با سیستم لوله ای 

بتن با مقاومت 500

Dear friend,

Still do not know about the info needed earlier, nonetheless if you are considering a flat slab, you need a 16 to 18in (heavy partitions) thick slab assuming the slab panel would be a square shape (16X16m), in addition to this you need a column with a good size capital at the interior bays, my estimate will be a 24inX24in col with 84inX84in capital to overcome the required shear and no need of capital portion at the exterior columns, the P/T forces will be a bit higher than normal, you may need to stress the slab as high as 390-400 psi to maintain the required moments (188-1/2" diameter 270ksi strands), as you see this option is a bit heavy, your best bet will be a two way slab with beams or drop panels.

thks

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,514
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    Henryfek
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

ادامه  

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...
AM 00 : 1

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12