با سلام

در پروژه ای که سازه اش فولادی می باشد .و سقف های از نوع تیرچه های کرمیت با بلوک های یونولیتی .متاسفانه در حین اجرا به علت فاصله خیلی کم بین بلوک های یونولیتی بتن کف که اجرا شده است به داخل تیرچه ها نفوذ پیدا نکرده و تیر T شکل تشکیل نیافته است حال که در مرحله نازک کاری می باشد این مورد مشاهده شده است

حال به نظر شما چه روش مقاوم سازی و یا اصلاح برای این مورد پیشنهاد ممیکنید.

کف های سازه ای اجرا شده و فوم بتن می باشد و بخشی هم از تاسیسات مکانیکی و برقی نیز که توکار می باشد اجرا شده است .

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

اگر ورق های تیرچه از زیر در دسترس هستند میشود با ورقهای تقویتی از زیر تیرچه را تقویت کرد البته چون جوش سقفی خواهد بود انجام این کار به سختی انجام خواهد شد.  مقاومسازی با روش پیش تنیدگی یا استفاده از FRP هم بسته به شرایط پروژه شما شاید بتواند به کار آید. نگاهی هم به فایل تاپیک زیر بیاندازید شاید به کار شما بیاید:

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 7 ساعت قبل، admin گفته است :

اگر ورق های تیرچه از زیر در دسترس هستند میشود با ورقهای تقویتی از زیر تیرچه را تقویت کرد البته چون جوش سقفی خواهد بود انجام این کار به سختی انجام خواهد شد.  مقاومسازی با روش پیش تنیدگی یا استفاده از FRP هم بسته به شرایط پروژه شما شاید بتواند به کار آید. نگاهی هم به فایل تاپیک زیر بیاندازید شاید به کار شما بیاید:

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

با سلام

ممنونم ..ورق های پایینی زیر تیرچه معلوم هستند . مشکل در برش هست گه جان تیرچه تحمل میکند .آیا می شود از نقش بتن جان در این مورد صرفنظر کرد یا خیر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators
در در 9 فروردین 1397 در 20:46، saital گفته است :

با سلام

ممنونم ..ورق های پایینی زیر تیرچه معلوم هستند . مشکل در برش هست گه جان تیرچه تحمل میکند .آیا می شود از نقش بتن جان در این مورد صرفنظر کرد یا خیر

اگر مشکل از برش باشد طبعاً تقویت تیرچه با ورق نمیتواند چندان موثر باشد. خیلی راه حل دیگری به نظرم نمیرسد. شاید بتوانید با اضافه کردن ضخامت بتن در بالا و دوختن بتن جدید به بتن قدیم تا حدی مشکل برش را حل کنید. برای جلوگیری از سنگین شدن سقف بهتر است این بتن اضافه به صورت محدود در نواحی که مشکل برش هست و تیرچه جوابگو نیست انجام گیرد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 1 ماه بعد...

@admin 

به نظرتان برای حل این مشکل نمی شود به جان تیرچه ها ورق جوش داد جهت تامین برش؟!

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

@saital 

به نظر میرسد که این روش هم موثر باشد. 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 4 هفته بعد...

تفاوت اصلی بین یک شاهتیر و یک 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
 در اندازه آنها است. به طور کلی، کارگران در صنعت ساخت و ساز به تیرهای بزرگ تحت عنوان شاهتیرها اشاره می کنند.

هیچ محدودیت عرضی، طولی یا وزنی وجود ندارد که تفاوت بین یک تیر و یک شاهتیر را رقم بزند. در عوض، سازندگان عمدتا به چگونگی استفاده از این المان ها توجه می کنند.

اگر این عنصر یک تکیه گاه اصلی افقی باشد، یک شاهتیر است و اگر نه یک تیر معمولی. اما اگر یک تکیه گاه کوچک در سازه است، یک تیر معمولی خواهد بود.

چگونگی مکان یابی شاهتیر

به راحتی می توانید با پرینت گرفتن از نقشه ها و مقایسه محل قرارگیری تیرها با محل قرارگیری دیوارهای باربر متوجه این موضوع شوید.

آنها باید دقیقا با یکدیگر سازگار باشند. توجه داشته باشید که حتی تغییرات جزئی در محل قرارگیری دیوارها باید در جانمایی شاهتیرها لحاظ شود.

اگرچه برخی آیین نامه ها مقدار جزئی خروج از محوریت بین 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
 و دیوار را مجاز می دانند اما ما به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم.

ما می توانیم برای کمک به طراحی اولیه و بهینه سازی هزینه های کل پروژه، طرح هایی از جمله طراحی تیرچه های منطقه بارگذاری، ارائه دهیم.

تمام تیرچه ها به صورت محلی در دسترس هستند و مطابق با مشخصات انجمن تیرچه و بلوک ساخته شده اند.

شاهتیرهای 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
 تشکیل شده اند که به عنوان اعضای قاب اصلی ایفای نقش کنند. آنها به صورت قاب ساده برای تحمل بارهای متمرکز برای سیستم کف یا سقف طراحی شده اند.

این بارهای متمرکز معمولا به بالای پانل تیرچه های شاهتیری اعمال می شوند. نمودار تعیین بارهای متمرکز زیر را برای انجام طراحی های خود در نظر بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر، کاتالوگ تیرچه های فولادی و شاهتیرهای تیرچه فولادی تیرچه خرم دژ را مشاهده بفرمایید.

تفاوت بین یک تیرچه و یک تیر U شکل چیست؟

تیر U شکل دارای شکلی مشابه حرف "U" انگلیسی است. این تیرها معمولا از 3 قسمت تشکیل شده اند: 2 قطعه در طرفین و 1 قطعه در پایین.

تیرچه های معمولی عمدتا یک سطح مقطع در پایین و با استفاده از میلگرد به نگهدارنده بالایی متصل می شوند. تفاوت این دو در شکل سطح مقطع آنها است.

تیرچه خرم دژ آمادگی ارائه انواع تیرچه بتنی، کرومیت و تیرچه استاندارد زیر نظر 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
 و 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
 به شما مشتریان عزیز می باشد.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
 ، 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,510
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    RandyIncuH
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...