رفتن به مطلب

بررسی اثرات دال، خروج از مرکزیت و تیرهای عرضی بر روی رفتار لرزه¬ای اتصالات تیر به ستون بتنی (مطالعه آزمایشگاهی)


admin
 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

  • Administrators

بررسی اثرات دال، خروج از مرکزیت و تیرهای عرضی بر روی رفتار لرزه¬ای اتصالات تیر به ستون بتنی (مطالعه آزمایشگاهی)

Assessing the impact of eccentricity, slabs, and transverse beams on the behavior of reinforced concrete beam-column joints
Myeong-Ho Choi a, Chang-Hwan Lee b,*
a Division of Architectural and Fire Protection Engineering, Pukyong National University, 45, Yongso-ro, Nam-gu, Busan 48513, Republic of Korea
b Department of Architectural Engineering, Pukyong National University, 45, Yongso-ro, Nam-gu, Busan 48513, Republic of Korea

 

A B S T R A C T
In this study, a cyclic lateral load experiment was performed to assess the behavior of reinforced concrete (RC)
beam-column joints with non-seismic detailing. For the experiment, eight full-scale joint specimens were prepared;
the experimental variables were eccentricity, presence of slabs, and number of transverse beams. Most
experimental objects showed joint shear failure after beam yielding, and their eccentricity reduced the joint
shear strength. Although the joints had non-seismic details, the presence of the slabs and increased number of
transverse beams strengthened the confinement within the joints, thereby enhancing the joint shear strength. The
joint shear strength that was calculated based on the equation suggested in ASCE 41-17 showed a substantial
discrepancy from the actual measurement, primarily because the calculation neglected the impact of the slabs
and number of transverse beams. Therefore, to improve the performance prediction, an actual three-dimensional
shape of the joints must be considered. Additionally, based on further research outcomes, more factors that affect
joint behavior must be considered in future relevant standards.

 

✍️ اثرات دال در مقاومت چشمه اتصال  

 🔻 مقاله ضمیمه شده یک کار آزمایشگاهی ارزشمند بر روی رفتار لرزه‌ای اتصالات تیر به ستون بتنی است که مطالعه آن به همکاران توصیه می‌شود که در آن 8 نمونه اتصال تیر به ستون بتنی جهت بررسی اثرات دال بر روی مقاومت چشمه اتصال تحت آزمایش شبیه استاتیکی چرخه‌ای (cyclic loading) قرار گرفته‌اند.

🔹 هرچند ممکن است برخی همکاران حوصله مطالعه آن را نداشته باشند :)، نتایج آن به‌طور خلاصه به شرح زیر است:

1- مقاومت چشمه اتصال برای یک اتصال میانی در حالتی که دال حضور دارد حدود 37 درصد! بیشتر از حالتی است که دال حضور نداشته باشد. همین نسبت برای یک اتصال خارجی حدود 16 درصد! مشاهده شده است.
2-  حضور دال منجر به خنثی کردن اثرات منفی خروج از مرکزیت‌ تیرها نسبت به محور مرکزی ستون‌ها می‌شود. به عبارتی، نتایج نشان داده‌اند که در صورت حضور دال، خروج از مرکزیت تیرها تأثیر چندانی روی مقاومت چشمه اتصال نخواهند داشت.


🔹 نتیجه اینکه در صورت حضور دال، مقاومت چشمه اتصال به شکل قابل‌توجهی بهبود میابد که با روابط ASCE 41-17 نیز مقایسه شده است. این در حالی است که آیین‌نامه‌ها نظیر ASCE 41-17 و ACI 318-19 در محاسبه مقاومت چشمه اتصال اصلاً اثرات دال را مشارکت نمی‌دهند و از اثرات مفید آن صرف‌نظر شده است؛ که یکی از دلایل آن عدم وجود مطالعات آزمایشگاهی کافی بوده است.

 

 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,468
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    LqrwRok
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...