در مورد کنترل فایل سازه دوگانه ( خمشی متوسط + همگرا ویژه ) نحوه کنترل درصد باربری 50 و 25 چطوره؟

کلا میتونید یه توضیح بدبد نحوه تنظیمات آیین نامه ای چطور باشه.

از ایتبز 2013 و حالت ضرایب بار استفاده کردم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

در یک فایل اصلی بر اساس صد در صد نیروی زلزله کل سازه را طراحی کنید

در یک فایل دوم بر اساس 50 درصد نیروی زلزله با مفصلی کردن اتصالات تیر به ستون فقط به طراحی بادبندها و ستونهای متصل به بادبند بپردازید

در یک فایل سوم بر اساس 25 درصد نیروی زلزله با حذف بادبندها به طراحی کل سازه بپردازید

تبعاً مقاطع اختصاص داده شده به عناصر مختلف سازه باید به گونه ای باشد که در هر سه فایل طبق توضیحات فوق جوابگو باشند و البته قابل ذکر است که سازه باید در سه فایل مشخصات مشابهی را از نظر نوع مقاطع داشته باشد.

در مورد جزییات طراحی چیزی که بدیهی به نظر میرسد اینست که باید نوع اعضا را در تنظیمات طراحی از نوع EBF لحاظ کنید. غیر از آن باید تیرهای متصل به بادبند را به  نوعی از دیافراگم سقف جدا کنید و البته ترجیحاً در جهت اطمینان سختی دالهای مجاور آنها را به صفر برسانید تا نیروی محوری ناشی از زلزله به این تیرهای متصل به بادبند منتقل شود و در طراحی این تیرها این نیروی محوری لحاظ شود. ضریب Cd را در تنظیمات طراحی بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش 4 به نرم افزار معرفی کنید. از این ضریب جهت محاسبه دوران تیر پیوند استفاده خواهد شد. ضریب Ry باید مطابق مبحث دهم به نرم افزار در تنظیمات طراحی معرفی گردد.

ضوابط مبحث دهم را با آنچه طبق منوال نرم افزار طبق aisc360-10 اعمال میشود مقایسه اجمالی کردم به نظر ضوابط مشابه است. البته ضوابط مربوط به اتصالات و سخت کننده ها خارج از نرم افزار به صورت دستی باید لحاظ گردد. در بخش 10-3-12-6 مبحث دهم قسمت استثناها به چند مورد اشاره شده که ظاهراً در نرم افزار اعمال نمیشود. مثلاً اعمال ضریب 0.88 به نیروهای وارد تیر خارج از ناحیه پیوند و ستونهای با حداقل سه طبقه مهاربند که باعث طراحی دست بالای آنها در نرم افزار میشود و باید به شکلی آنها را در طراحی لحاظ کرد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,514
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    FelipeGange
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...