behzad.g ارسال شده در آذر 94 گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در آذر 94 ارسالی یک دقیقه قبل با سلام در کتاب آقایان مهندسین جعفری و سلطان آبادی در مورد بادبند گذاری توضیح داده شده که در دهانه های متوالی قرارداده شود و از قرار دادن بادبند به به صورت یک در میان در دهانه ها پرهیز گردد چون ابعاد ستون و ضخامت پی افزایش می یابد با توجه به این که در پروزه اول این کتاب بادبندها در دو دهانه متوالی قرارداده شد نتیجه عکس شد و ابعاد ستون افزایش پیدا کرد آیا این روش درسته؟ لطفا در این خصوص توضیح بفرمایید. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
Administrators admin ارسال شده در آذر 94 Administrators گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در آذر 94 وقتی شما در دو دهانه متوالی بادبند قرار میدهید تعداد ستونهای متصل به بادبند به جای 4 ستون به 3 ستون کاهش می یابد و از طرف دیگر در ستون وسط از یک بادبند نیروی محوری کششی و از دیگری نیروی محوری فشاری منتقل میشود و در نتیجه این دو نیرو خلاف هم بوده و اثر کاهنده دارد و ستون برای نیروی محوری کوچکتری طراحی میشود پس عملاً دو ستون به جای 4 ستون با سایز بزرگ خواهید داشت. همین مساله در طرح کف ستون و پی هم صادق است لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...