رفتن به مطلب

mehdiyeganeh84

Members
  • تعداد ارسال ها

    155
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    1

تمامی مطالب نوشته شده توسط mehdiyeganeh84

  1. سلام فایل زیر سازه بتنی 4 طبقه روی خاک نوع 3 هستش.به نظر شما خیلی سنگین در نیومده؟50x50-16F25??????? سلام به نظر شما سازه بتنی 4 طبقه پیوست شده با خاک نوع 3 خیلی سنگین در نیومده؟ تیرها 45*60 ستونها 50x50-16f25 New folder.rar
  2. mehdiyeganeh84

    ایجاد page border در اکسل

    سلام چه جوری میشه در اکسل همانند ورد برای صفحه حاشیه (page border) ایجاد کرد؟منظورم برای خود صفحه هستش نه برای جدول
  3. آقای مهندس من فایل دیگری را هم امتحان کردم ولی باز دیدم جرم لرزه ای کم میشه.اگر لطف کنید عکس پیوستی را ملاحظه بفرمایید ممنون میشم.روش اعمال بار را هم پیوست کردم.
  4. آقای مهندس میشه برام نحوه اعمال بار گسترده خطی را در طولی ثابت از تیر بفرمایید؟ شاید نحوه اعمال بار من درست نیست که این مشکل پیش می آید
  5. آقای مهندس من دوباره از اول سازه را مدل کردم و در موقع بارگذاری راه پله ، باز دیدم که وزن لرزه ای کم میشود.در هنگام آنالیز متوجه وارنینگ زیر شدم.آیا علتش میتونه همین وارنینگ باشه؟این وارنینگ چیه؟
  6. آقای مهندس اگر به فایل نگاه بفرمایید در محور A و B تنها بار دیوار پیرامونی را در محل راه پله وارد کرده ام و وقتی بار خود راه پله را بصورت بار گسترده در طول یک متر از تیر محور A و B وارد میکنم جرم لرزه ای پایین میاد.اگر در نرم افزار شما چنین اتفاقی نیفتاد پس به احتمال زیاد ممکنه نرم افزار من مشکل داشته باشه؟
  7. سلام تو مدل زیر محورهای A و B در راه پله قرار دارند و وقتی بار راهپله را به ایت تیرها اعمال میکنم وزن سازه بجای افزایش یافتن ، کاهش می یابند.خیلی فوریه میشه راهنمایی بفرمایید؟ Mahmoudzadeh 95.01.02.rar
  8. سلام من کشش زیر پی را حدف کردم ولی نمیدونم علتش چی هستش که تنش زیر پی را منفی نشون میده.یعنی خاک زیر پی به کشش می افته؟ سازه 7 طبقه میباشد.
  9. بله مهندس جان در محل بالای تیر که ممان منفی هستش، باید طول مهاری کششی را در نظر بگیرید.
  10. اگر مقادیر 0.35 را برای تیرها و 0.7 را براس ستونها در خود مقاطع تعریف کرده باشیم، حال در هنگام محاسبه دوره تناوب تحلیلی آیا باز مقادیر 0.5 برای تیرها و 1 را برای ستونها در قسمت تعریف خود مقاطع باید اعمال کنیم یا از قسمت Assign هم میشه اعمال کرد؟اگر در قسمت assign اعمال کنیم آیا با مقدار 0.35 یا 0.7 ضرب نمی شوند؟
  11. سلام من هنگام تعریف مقاطع تیرها ضریب ترک خوردگی را اعمال کرده ام ولی اگر شکل زیر را مشاهده بفرمایید در قسمت assignments این ضریب دیده نمی شود.چرا؟ حال اگر بخواهم برای محاسبه دریفت ضزیب ترک خوردگی تیر را به 0.5 اصلاح کنم، این مقدار 0.5 را در قسمت assign>property modifiries وارد کنم یا مقدار 1.5 (1.5*0.35=0.5)را؟
  12. کسی نمیتونه در این مورد راهنمایی کنه؟
  13. سلام من در دو عکس زیر به ترتیب جهتهای مش بندی را در دال زیر عوض میکنم و در هر دو حالت در تیرهای کنسولی با طول کوتاه پیچش ایجاد میشود و برداشت من این است که در هر دو حالت آرماتورهای اصلی خمشی باید آرماتورهای با طول بزرگتر باشند.با توجه به شکلهای زیر آیا حرف من درست است یا باید آرماتورهای کوتاه اصلی باشند.(در حالت کلی چیکار کنم تا بتونم آرماتورهای کوتاه را آرماتورهای اصلی در نظر بگیرم؟)
  14. mehdiyeganeh84

    مشکل طبقه نرم در سازه بتنی

    خیلی ممنون آقای مهندس بابت پاسختون.بلی براساس سختی بررسی کردم و دیدم طبقه نرم هستش و مجبور به تحلیل طیفی شدم.در این حالت نسبت به حالت استاتیکی، سازه خیلی سنگین در می آید.
  15. دوستان موسسه جهش به این سوال هم ایراد گرفته.من در زیر عکسش را پیوست کردم.متاسفانه خودم اعتراض را فرستادم.از دوستان هر کس اعتراض نکرده این سوال را هم اضافه کنه
  16. به نظر من باید دوباره با اون تیر اضافی در تراز بالاتر از نیم طبقه مدل شده و محاسبه شود.
  17. mehdiyeganeh84

    مشکل طبقه نرم در سازه بتنی

    سلام در یک سازه 4 طبقه بتنی که ارتفاع طبقات اول و سوم و چهارم 3متر و ارتفاع طبقه دوم 5 متر است، طبقه دوم طبقه نرم می باشد.در این حالت آیا باید تحلیل طیفی انجام بگیرد؟ما باید از ایجاد طبقه نرم جلوگیری کنیم؟یا اگر طبقه نرم باشد و سازه را طراحی کنیم باید تمهیدات خاصی در نقشه ها در نظر بگیریم؟
  18. سلام من سازه زیر را که نامنظم زیا پیچشی هستش طراحی میکنم ولی دو ستون در محور E به هیچ عنوان جواب نمی دهند.میشه علت را بفرمایید؟ Etabs.rar
  19. سلام من بعد از اینکه سازه ای را آنالیز دینامکی کردم و خواستم برشهای پایه را همپایه کنم متاسفانه در قسمت story جدول base را نشون نمیده.مشکل از چی میتونه باشه؟
  20. سلام من فایل زیر را که ساختمان سه طبقه بتنی هستش مدل کردم ولی متاسفانه خیلی سنگین در می آید.میشه لطف کنید ایرادش را بگید؟ Etabs.rar
  21. مهندس جان بلی برای ترکیبات ایراد می گیره ولی نمیدونم چرا؟ در ترکیبات از بارهایی استفاده کرده ام که در بارگذاری آن بارها را دخالت نداده ام، مثلا بار زنده قابل کاهش در بارگذاری ندارم اما در ترکیبات بار آورده ام.آیا به این مورد ایراد می گیرد؟