رفتن به مطلب

Mjd

Members
  • تعداد ارسال ها

    149
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    13

پست ها ارسال شده توسط Mjd

  1. یک نکته مهمی که باید بهش توجه کنین اینه که برای فعال شدن Sagrodها باید به نحوی باشه که اون ها به کشش بیافتن و این امر بسیار به زاویه شیب سقف بستگی داره ، اگه زاویه سقف بیشتر از 10 درجه باشه چرخش پرلین رو به جلو هست و سگراد باید از پایین پرلین به بالای پرلین بعدی وصل بشه و اگه کمتر از 10 درجه باشه باید برعکس عمل بشه 

  2. با سلام

     

    در مورد ستون های دایره ای که تحت نیروی محوری و خمش قراردارند چطور باید طرح مقاومسازی با FRP ارائه کرد؟

    بنده AC440 را مطالعه کردم اما تمامی روابط در خصوص ستون مستطیلی هست در نشریه 345 هم که اثری از ترکیب خمش و نیروی محوری نیست

     

    آیا نرم افزار برای مقاوم سازی ستون تحت خمش وجود داره (اکثر برنامه هایی که دیدم مربوط به تیرها بودن)

  3. با سلام

     

    در بند 9-23-3-1-2-4 ! مربوط به طول ناحیه خاموت گذاری ویژه برای تیرهای با شکل پذیری متوسط به دو پارمتر بستگی دارد

     

    1- دو برابر ارتفاع مقطع از بر تکیه گاه

    2 - طولی که در آن برای تامین مقاومت خمشی میلگرد فشاری  نیاز باشد !

     

    مورد دوم رو چطور باید کنترل کرد

     

    من یک تیر به طول 9 متر دارم با ارتفاع 45 سانت بنابراین طول ناحیه خاموت گذاری ویژه برابر 90 سانت میشه طبق بند اول، ولی  طول این ناحیه نسبت به کل دهانه تیر به نظر کوچک میاد

    نظر دوستان در این مورد چیست ؟

     

    ممنون

  4. سلام

     

    آيا اين امكان وجود داره كه يك سازه فلزي كوتاه با 4 تا ستونك روي سازه بتني نصب بشه و لاپه ها بر روي تيرهاي اين سازه قرار بگيره

     

    کلا یک سازه یک طبقه س  و کارفرما تاکید روی بتنی بودن اسکلت داره

  5. بله کاملا نظر شما صحیح است و به عنوان اولین گزینه بهش فکر کرده بودم اما قرارگیری پلیت ها روی تیر به نحوی که راستا اون ها در یک امتداد باشه و در حین بتن ریزی تمام پلیت ها راستاشون مدام کنترل بشه فکر نمیکنید کار سختی باشه ؟

  6. با سلام

     

    در طراحی یک سازه با سقف شیروانی می بایست از اسکلت بتنی استفاده کنم با تیرهای مورب بتنی 

    در تحلیل و طراحی سازه مشکلی وجود نداره اما برای اتصال پرلین های سقف ( چه ناودانی انتخاب شود و چه پروفیل Z) به تیرهای بتنی از چه جزئیات اتصالی باید استفاده کرد که هم دارای سهولت اجرا باشه و هم در برابر نیروهای برشی پرلین مقاومت کافی رو داشته باشه ؟

     

     

    ممنون

  7. از دستوری که شما فرمودید می توان برای تعیین نامنظمی پیچشی سازه استفاده کرد و همچنین از مقدار(عدد)  بدست آمده از دستور ذکر شده طبق بند 3-3-7-3 استاندارد 2800 زمانی که Aj=1 است به عبارتی نیروهای زلزله با خروج از مرکزیت اتفاقی 5 درصد لحاظ شده باشد میتوان مقدار ضریب بزرگنمایی پیچش اتفاقی را بدست آورد

    اما در خصوص خروج از مرکزیت واقعی نیازی به محاسبات دستی نمی باشد چون نرم افزار زلزله را در مرکز جرم وارد میکند و سازه تحت ماتریس سختی بدست آمده از اعضا تحلیل می شود

  8. ستون های متصب به دیوار عملا بخشی از دیوار محسوب میشن (توی نامگذاری اون ها از یک نامگذاری pier استفاده میشه) بنابراین در طول دیوار ستون ها رو هم لحاظ کنین، در مورد کم کردن ارتفاع تیر هم خیلی بعید میدونم بخواد این ارتفاع آنچنان تاثیر روی نسبت ارتفاع به طول بذاره که حالتش رو عوض کنه (مگر در حالات خیلی خاص) 

     

    در ضمن در مورد سازه های ترکیبی با دیوار و قاب خمشی حتی اگر از بند "ب" 2800 اقدام کنین معمولا به ضریب نامعینی یک میرسید

  9. خُب این خیلی بستگی به شناخت طراح از محل ساخت پروژه داره
    اینکه در اون منطقه امکان ساخت بتنی با شرایط فرض شده طراحی وجود داره یا خیر

    بنده به شخصه در پروژه هایی که اطلاعی از عوامل پروژه نداشته باشم در طراحی ها از بتن 210 استفاده میکنم و حتی ratio های پایین تر (اصطلاحاً اُور) در طرح هام استفاده میکنم چون شاهد تغییرات و خطاهای ساخت عمده در حین ساخت هستم
    اما در پروژه هایی که شرکت ما در ساخت ناظر داره یا روی کیفیت کار پیمانکار شناخت داشته باشم برای پروژه های بتنی حتی از بتن 280 هم استفاده میکنم

     

     

    این رو باید متاسفانه گفت که بتن 280 برای ما بتنی با مقاومت بالایی محسوب میشه در حالی که با طرح اختلاط هایی ساده میشه به مقاومت هایی خیلی بالاتر هم دست پیدا کرد و طراح ها با آسودگی خاطر بیشتری میتونن طرح های بهتر و با ابعاد کمتری بدن

     

    در مورد آئین نامه هم فکر کنم بتن C20 به بالا بتن سازه ای محسوب بشه 

  10. اگر ممکنه درباره کنترل بار زلزله تشدید یافته اینگونه اعضا هم توضیح بدید
    چون در این مدل سازه ها که یک ستون روی تیر قرار میگیره به دلیل اینکه بار سقف بالایی رو اون تیر و ستون تحمل میکنن به عنوان فیوز محسوب میشن (آخرین عضوهایی که باید تخریب بشن) و باید برای زلزله تشدید یافته هم کنترل بشن

  11. به نظر من به جای رساندن سختی خمشی دال به صفر و دادن  کل بار جانبی به دیوارهای برشی می توان در فایل جداگانه ای نوع سقف را membrane داد و دیوارهای برشی را طراحی کرد.

     

    با رساندن سختی خمشی دال به صفر، 90% بار جانبی به دیوارها منتقل می شود، به عبارت دیگر 10% تخفیف! شامل حال ما می شود

  12. در پیوست چهارم 2800 تعریف سیستم باربر جانبی قائم آورده شده 
    منظور از باربر قائم منظور قاب ها و دیوارهای برشی هستند که منظور از قاب نیز ترکیب تیروستون است
    در این صورت هروقت یک "قاب" با سایر قاب ها در یک راستا نباشد سیستم باربر قائم غیرموازی پیش میاد 

  13. متاسفانه این زاویه 15 درجه که عملا عرف شده در ویرایش جدید به عنوان حدی برای تیر کج مد نظر قرار میگیره جایی به صراحت بیان نشده

    که حالا زاویه 16 درجه رو بخوایم بگیم خیلی نزدیک به اونه 

     

    اما چند تا کار میتونین برای این سازه تون انجام بدین (اگه پروژه ارزشش رو داشته باشه) تا اثبات کنین ضریب نامعینی سازه برابر یک است

    طبق بند الف در مورد ضریب نامعینی، باید سازه "منظم باشه" و در هر دو جهت "همزمان" دو قاب خمشی موجود باشه ؛ اگه نه میشه از بخش "ب" این بند برای "کل" سازه ها استفاده کرد و در این حالت این امکان وجود داره که سازه در یک جهت Rho=1 و جهت دیگر Rho=1.2 بشه

    در سازه ای که نشان دادید طبق بند ب حداقل میتونید اثبات کنید که سازه در جهت Y ضریب rho=1 است.

    و اگر سازه شما در حالت اولیه خودش نامنظمی پیچشی نداشته باشه میشه حتی در جهت x هم ضریب نامعینی یک باشه

     

    یک روش دیگه هم هست که شما بیاین و دو تیر مورب رو دو سر مفصل کنین و عملا به عنوان اعضای باربر جانبی اونا رو لحاظ نکنین که در این صورت نامنظمی سیستم باربر غیرموازی حذف میشه، البته در این خصوص بهتره سایر اساتید هم نظرشون رو بفرمایند.

  14. آقای مهندس تو قسمتی که فرمودید سه تا منو هستش تو کدوم یکی تنظیم کنم؟من اشکالم اینجاس که رنگها را یکی یکی انتخاب کنم و ضخامت بدم یا چطوریه روالش؟

     

    نیازی به انتخاب کردن خطوط با رنگ های مختلف نیست

    همون طور که فرمودند در دستور چاپ میتونید بگید مثلا کلیه خطوط با رنگ قرمز با ضخامت 0.35 چاپ بشن یا تمام خطوط به رنگ زرد به ضخامت 0.15 چاپ بشه و همین طور برای باقی رنگ ها انتخاب میکنین که چه ضخامتی داشته باشن

    معمولا برای 7 رنگ اصلی ضخامت های مورد نیاز تنظیم میشه و برای سایر رنگ ها (رنگ 8 به بعد) میشه یک ضخامت ثابت در نظر گرفت

  15. کلا بهتره از المان شل برای مدل سازی سقف ها استفاده شود. (بر خلاف نظر دوستان)

    علت اینست که خود سقف ها دارای سختی های درون صفحه ای هستند و چرا ما با المان غشایی این سختی ها را از بین ببریم؟؟!! حتی در پروژه هایی که از سقف تیرچه بلوک استفاده می شوند، می شود از المان شل استفاده کرده که در این حالت باید حتما و حتما سختی درون صفحه و خارج از صفحه (در صورت مدل نکردن دیافراگم) را معادل با سختی درون صفحه و خارج از صفحه تیرچه بلوک کرد. در این حالت توزیع بار به صورت واقعی انجام می شود. المان غشایی فقط توزیع بار را انجام میدهد و سختی سقف که در واقعیت وجود دارد نادیده گرفته می شود.

    علت اینکه "چرا ما با المان غشایی این سختی ها را از بین ببریم؟؟!!  " به این دلیل هست که آیین نامه اجازه نمیده دیافراگم در باربری لرزه ای مشارکت داشته باشه

  16. برای اینکه نرم افزار پیغام خطای غیر فشرده بودن رو نده میشه نوع OMF بذاریم و کنترل ها رو دستی چک کنیم

    یا اینکه مشخصات مقطعی که در SD section ساخته شده رو به صورت general دوباره تعریف کنیم که در این صورت نرم افزار بر اساس مقادیر ورودی کنترل های لرزه ای رو انجام میده

  17. با توجه به اینکه المان shell دارای سختی خمشی هست در باربری لرزه ای هم مشارکت میکنه و با توجه به اینکه فقط قاب های خمشی باید نیروی زلزله رو دریافت کنن این امر اشتباه هست

    پس توجه داشته باشید برای سقف خودتون اگر فقط برای انتقال بار ثقلی المان shell رو تعریف کردید به جای اون از المان membrane استفاده کنین که اتصال اون به تیر ها مفصلی فرض میشه

    نکته بعدی در خصوص المان Shell این هست که باید حتما مش بندی بشن

     

     

    اما در مورد سوال شما، وقتی که از المان شِل برای مدلسازی دال های کنسولی استفاده میکنیم طبیعتا پیچش به تیر اعمال میشه ولی مقدار پیچش به ظرفیت اون باید محدود باشه، و اثر پیچش سازگاری رو باید لحاظ کنین 

    به عبارت دیگه پیچش بیشتر از ظرفیت تیر در سایر اعضا سازگار بشه

    برای این کار در این نوع تیر ها ضریب پیچشی تیر رو باید با سعی و خطا طوری تنظیم کنین که ظرفیت پیچشی و پیچش اعمالی برابر با هم بشن

    مقدار ضریب 0.15 میتونه شروع خوبی باشه

  18. سلام

     

    من دارم یک سردر بتنی طراحی میکنم که به صورت منحنی هست

    در نرم افزار Safe به دلیل پیچیدگی طرح مجبورم از فایل اتوکد import کنم ولی همش ارور میده که :

     

     * * * E R R O R * * *   (WHILE RUNNING ANALYSIS)
     NEGATIVE JACOBIAN ENCOUNTERED,
     CHECK ELEMENT CONNECTIVITY AND JOINT COORDINATES FOR ELEMENT

     

    ولی این مشکل رو در sap ندارم

    میخوام بدونم آیا میشه تو نرم افزار sap موارد مربوط به خیز دراز مدت (خزش و تحلیل غیر خطی و ...) رو انجام بدم ؟

    اگر نه چه راه حلی برای حل مشکل Safe دارید ؟

     