رفتن به مطلب

Ghahramani

Members
  • تعداد ارسال ها

    215
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    20

پست ها ارسال شده توسط Ghahramani

  1. لپ تاپ من سونی هست و 7 سال پیش خریدمش. ویندوز 10 نصب کردم و اتوکد 2017. اصلاً مشکلی نداره. لپ تاپ های شما حتماً جدیده و بهتر هم می شه.

    به نظر من نباید در نصب آخرین ورژن نرم افزارها درنگ کرد. همیشه باگهایی برطرف می شود و امکانات و آپشن های جدید اضافه می شود.

    I strongly recommend AutoCAD 2017 for you.

  2. تیر عریض تر از ستون شرایطی دارد که در ACI318-2014 با دتایل نشان داده شده است. یک خاموت باید کل تیر را فراگیرد. دو خاموت کوچک  هم باید در قسمتهای بیرون زده از ستون اجرا شود.

    post-839-0-87575900-1468612675_thumb.jpg

  3. اولاً که توصیه می شود از اختلاف سطح تا حد امکان پرهیز گردد. دلیلش هم که حتماً می دانید ایجاد ستون کوتاه و جذب انرزی بالا و شکست برشی است.

    ولی اگر مجبور هستید به این ایجاد اختلاف سطح، بستگی دارد به زیر بنای قسمتی که اختلاف سطح دارد. اگر در حد نیم طبقه کوچک بود می توانید از reference plan استفاده کنید.

    اگر زیربنا بزرگ بود در قسمت های اختلاف سطح، از Story استفاده نمایید. در واقع یک طبقه مجزا به آن اختصاص می دهید.

    توجه کنید که در این صورت خاموت کل طول ستون متراکم خواهد بود.

    این نظر من بود.

  4. به نظر من این موضوع برمی گردد به رئیس سازمان و هیئت اجرایی. اگر آنها اقتدار داشته باشند و کارشان درست باشد کارمندانشان باید به مهندسان مراجعه کننده احترام بگذارند.

    در ضمن در ایران اصلاً انتظار نداشته باشید با شما خوب برخورد شود. مقایسه کنید کسانی را که در مراکز خرید ترکیه کار می کنند را با کسانی که در ایران در مراکز خرید کار می کنند.

    در ایران کمتر کسی با جان و دل کار می کند و فرهنگ برخورد صحیح با مشتری و ارباب رجوع را بلد است.

    روز به روز بدتر هم خواهد شد احتمالاً.

    ولی خم به ابرو نیاورید و کارهایتان را ردیف کنید.

  5. کاملاً حق با شماست. من هم رفتار سرد و بداخلاقی زیاد دیده ام تو نظام مهندسی تبریز. ولی به نظر من دلیل دارد. 1- آب و هوای خشن آزربایجان 2- تعداد خیلی زیاد اعضای نظام مهندسی که باعث می شود کارمندان هرروز با سوالات بیشمار و معمولاً تکراری مراجعه کننده روبرو شوند.

    3- زمزمه های برچیدن نظام مهندسی به گوش می رسید و کارمندان مدت زیادی بود که استرس داشتند که کارشان را از دست بدهند.

    4- به دلایلی که اینجا نمی توانم توضیح بدهم این روزها سیستم نظام مهندسی تبریز به هم ریخته است که امیدوارم درست شود.

    به نظر من خیلی حساس نباشید و آرامشتان را حفظ کنید. دیدتان را هم مثبت کنید. همیشه با صدای بلند درخواستتان را مطرح کنید.

    من اوایل خیلی اعصابم خورد می شد با برخورد عجیب کارمندان. بیشتر هم فکر می کردم به خاطر اینکه من از شهرستان می یام اینطور برخورد می کنند. خدا می داند. البته همه کارمندان این طور نیستند.

    درضمن اگر یک بررسی نمایید خواهید دید قیافه اکثر ایرانی ها این روزها عبوس است. جهان سوم و هزار مشکل ..... که اینجا جای بحثش نیست.!

    این ها نظر من بود و ممکنه برداشتم اشتباهم باشد.

  6. هر چند تکراریه ولی نظر من اینه که فروم جدید بی روح و سرده. کاربران فعال قبلی از دست رفتند. از یک طرف هم به نظر من با آمدن تلگرام، حضور اعضا در سایت ها کمرنگ شده است. تلگرام یک شمشیر دو لبه است و در اکثر مواقع ویرانگر.

    من به دو دلیل دیگه از تلگرام استفاده نمی کنم و ممکنه به ندرت در مواقع ضروری سر بزنم. 1- پهنه استفاده تلگرام محدود به ایران و قسمتی از جمهوری های روسیه می باشد. 2- تلگرام فیلتر نشد!   ..... بیشتر از این نمی تونم توضیح بدم.

  7. تشکر از پاسخ های خوبتان. من وزن مخصوص فوم بتن را 600 کیلوگرم بر متر مربع گرفتم و به ضخامت 10 سانتی متر. همچنین برای بلوک های دیوار ها از بلوک های AAC استفاده کردم با وزن مخصوص 500 کیلوگرم بر متر مکعب وبه ضخامت 15 سانتی متر. درکل استفاده از مصالح نوین مزایای زیادی دارد به نظر من علاوه بر اینکه بارگذاری سبک شد و آرماتورها کاهش یافت.

  8. من هم یک سوال دارم در این مورد: ارتفاع سازه صنعتی که طراحی می کنم 32 متر است. ستونهای سازه باکس هستند. حمل ستنون 32 متری مشکل و شاید غیر ممکن است.

    برای وصله ستون باکس در یک ارفاع خاص چه دتایلی پیشنهاد می کنید؟

  9. به دلیل رکود سنگین ساخت و ساز و ... مشاهده می کنیم که عده زیادی از همکاران دفاتر طراحی خود را تعطیل می کنند، چون واقعاً نمی شه حتی پول اجاره رو درآورد.

    حال یک سوال داشتم: نداشتن دفتر آیا مشکلی به وجود می آورد؟ (نظارت و محاسبات).

    آیا می توان آدرس منزل را داد؟

  10. می خواستم با جزئیات محاسباتیش آشنا بشوم. مثلاً اینکه تعداد سخت کننده ها و انواع پانل های یک تکیه گاهی،دو تکیه گاهی و 3 و 4 تکیه گاهی را چطور در نظر می گیرد.

    از کدام فرمولهای مبحث 10 یا AISC و یا کتابهای فولادی استفاده می کند؟

    باز از زحمات شما تشکر می نمایم. محاسبات بیس پلیت از مواردی است که در دفترچه های محاسبات معمولاً آورده نمی شود و از دتایل های آماده استفاده می کنند!

  11. نکاتی از طراحی سوله با روش LRFD توسط ETABS 2015

    نکته مهم: در طراحی ساختمانهای با سیستم قاب خمشی در مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد باید سیستم قاب خمشی متوسط (IMF) را انتخاب کرد و انتخاب قاب خمشی معمولی قدغن است.  توجه شود که در این حالت رعایت الزامات  لرزه ای کمانش موضعی واجب است. یعنی در این حالت فشرده بودن مقاطع ستون و تیر کافی نیست و باید مقاطع تیر و ستون فشرده لرزه ای باشند.
     
    حال سوال اینجاست که ​چطور عمل کنیم؟ آیا می توان تیر و ستون سوله را OMF گرفت؟ یا باید IMF گرفت؟
     
    با توجه به سوال و جواب هایی که در فضای مجازی انجام شد و در نهایت با راهنمایی جناب آقای دکتر مسعود حسین زاده اصل، به این نتیجه رسیدیم که چون سوله جزو سازه های صنعتی می باشد، باید از فصل پنجم آئین نامه 2800 زلزله یعنی ضوابط طراحی لرزه ای سازه های غیر ساختمانی استفاده کرد. در جدول 5-1 این فصل سیستم قاب خمشی فولادی معمولی هم با حداکثر ارتفاع 15 متر با ضریب رفتار 3.5 برای این سازه ها مجاز می باشد. لذا می توان سوله را با سیستم OMF هم طراحی کرد. ولی برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت مقاطع توصیه می شود از سیستم SMF استفاده گزدد. تنها ایراد SMF این است که ضخامت جان و بال تیرورق تیرها و ستونها بزرگتر از ضخامتهای متعارف در سوله ها بدست می آید.
     
    واما چند نکته: 1- در محاسبه وزن لرزه ای این نوع سازه ها علاوه بر کل بار مرده، باید حداقل 40% بار زنده کف ها منظور شود.
     
    2- برای وال پست ها نباید IMF داد و همچنین در جهت Z آزادی حرکت داشته باشند در محل اتصال به تیر شیبدار سوله. در طول سالن هم باید بادبندها را انتخاب کرد و OCBF اعمال کرد.
    www.tikinti.blogfa.com

  12. تعداد بسيار محدود است . افراد مسن و داراي سابقه اگر در آزمون قبول بشند در مصاحبه هم قبول ميشوند . خانواده ايثارگران هم كه امتياز دارند . 200هزارتومن هم پول كمي نيست . آزمون دور قبل هم در تهران بود فقط در تهران

    سلام. آزمون دور قبل کارشناسی رسمی دادگستری 4 سال پیش در مراکز استان ها برگزار شد. آزمون پارسال آزمون کارشناس قوه قضائیه بود که فقط در تهران برگزار می شود.

  13. سوله ای که دوستم محاسبه می کنه در منطقه با خطر نسبی زیاد واقع شده است. آیا طبق 2800 ویرایش 4 باید قاب خمشی متوسط در نظر بگیرد؟

    (مشکل در این حالت ضخامت بالای جان و بال می باشد تا فشردگی لرزه ای تامین شود).

  14. یک راهکار که به ذهن من و دوستم رسید این بود که پی های منفرد را در جهت عرض سالن طولشان را زیاد کنیم و به شکل مستطیل در بیایند. مثلا ابعاد پی منفرد 120 در 120 بود که می توان به 120 در 200 تغییرش داد که 200 در امتداد عرض سالن باشد (در امتداد سیستم کنسولی). در این حالت تقویتی ها در امتداد 200 سانتی متر متمرکز خواهند شد و می توان بین دو پی منفرد شناژزابط هم اجرا کرد.

    البته نظر دوستان را هم ببینیم بهتر. با تشکر

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...