رفتن به مطلب

بررسی ضریب نامعینی در سازه بتنی با دیوار برشی


 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

در ساختمانهایی که سیستم مقاوم جانبی آنها دیوار برشی میباشد برای کنترل نسبت ارتفاع دیوار به طول آن   آیا ارتفاع آزاد دیوار و طول آزاد دیوار مد نظر میباشد یا ارتفاع کل دیوار و طول کل دیوار. به عنوان مثال چنانچه ارتفاع کف به کف طبقه ای 3.2 متر باشد و آکس به آکس ستونهای کنار دیوار 3.25 متر باشد وضخامت تیر بالای دیوار 50 سانتیمتر باشد و ابعاد ستونها 60 سانتی متر باشد جهت بررسی نسبت ارتفاع دیوار به طول آن (0.60_3.25)/(0.50_3.20) خواهد بود یا 3.20/3.25   . همانگونه که مشاهده میشود اختلاف پاسخ در هر دو حالت منجر به نتیجه متفاوت درتصمیم گیری برای  ضریب نا معینی میگردد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ستون های متصب به دیوار عملا بخشی از دیوار محسوب میشن (توی نامگذاری اون ها از یک نامگذاری pier استفاده میشه) بنابراین در طول دیوار ستون ها رو هم لحاظ کنین، در مورد کم کردن ارتفاع تیر هم خیلی بعید میدونم بخواد این ارتفاع آنچنان تاثیر روی نسبت ارتفاع به طول بذاره که حالتش رو عوض کنه (مگر در حالات خیلی خاص) 

 

در ضمن در مورد سازه های ترکیبی با دیوار و قاب خمشی حتی اگر از بند "ب" 2800 اقدام کنین معمولا به ضریب نامعینی یک میرسید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

عکس ضمیمه از آیین نامه ASC7-10 فکر میکنم گویای پاسخ این سوال باشد. ارتفاع دیوار به صورت کف تا سقف در شکل نمایش داده شده است. در مورد طول دیوار به نظر البته واضح بیان نشده و در توضیحات به جای عرض به اشتباه ارتفاع دیوار ذکر شده است. در شکل نیز واضح نیست که طول از لبه ستون است و یا از انتهای بیرونی ستون یا اینکه اصلاً در شکل ستونی وجود ندارد. ولی منطقی این است که باید باید عرض ستون هم در این محاسبه لحاظ شود ولی عرض تیر در محاسبه ارتفاع محاسبه نگردد.

 

asce7-redundancy-wall.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,470
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    NickGlutt
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...