رفتن به مطلب

نكاتي در مورد كنترل خيز در تيرها و دال هاي يك طرفه بتني+ نرم افزار محاسبه ممان اینرسی موثر


 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

با سلام

 

یکی از دلایلی که کمتر روش کنترل تغییرمکان تیرهای آیین نامه ACI و آیین نامه ایران توسط محاسبین مورد استفاده قرار می گیرد، وقت گیر بودن محاسبه Ie است. برنامه پيوست با دریافت مشخصات طراحی مقطع و مقدار لنگر نهایی وارده به آن، Ie را محاسبه می کند(به انضمام يك مثال):

 

رمز فايل: www.iransaze.com

 

 

photo_2016-04-24_12-47-25.jpg

 

 

علاوه بر اين جدول 7.3.1.1 آيين نامه ACIحداقل ضخامت تير ها يا دال هاي يك طرفه وقتي كه حمل كننده يا متكي به پارتيشن ها يا نازك كاري نيستند را مشخص كرده است. عموما محاسبين از اين جدول (مشابه مبحث نهم) استفاده مي كنند بدون آنكه وارد دشواري هاي محاسبه خيز شوند. طبيعي است كه همانطور كه خود آيين نامه هم ذكر شده تضميمي براي آسيب نديدن پارتيشن ها يا نازك كاري ها در اين حال وجود ندارد. جدولي در كتاب طراحي سازه هاي بتني James K. Wight  وجود دارد كه در ادامه ملاحظه مي كنيد:

 

def.jpg

 

همانظور كه ملاحظه مي شود در صورتي كه از نسبت هاي مشخص شده استفاده شود حتي اگر تير يا دال يك طرفه متكي به پارتيشن ها يا نازك كاري هاي حساس هم باشد نيازي به محاسبه مستقيم خيز نيست. استفاده از اين جدول بسيار ساده بوده فقط كافيست نسبت بار ماندگار (بار مرده + سي درصد بارزنده براي كاربري هاي معمولي) به كل بار وارده و نسبت w محاسبه شود. اين جدول براي كاربردهاي معمول بسيار مفيد است.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام و تشکر از زحمات شما مهندس گرامی.

برنامه رو به چه زبانی نوشتید و آیا امکان داره الگوریتم محاسبه یا کدهای برنامه رو در اختیار بزارین؟

ممنون

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

برنامه موقع اجرا متوقف ميشه و اجرا نميشه.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

برنامه اجرا نمیشود.

 

post-17-0-05804200-1461662210_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام.

 

- برنامه فعلا براي ويندوز 7 به بالا با 5.net framework 4 بدون مشكل خاصي اجرا مي شود. احتمالا مشكل از نسخه framework بعضي از سيستم ها است. نسخه ای از برنامه بدون پسورد پیوست همین پست می باشد. در صورت تمايل net framework 4.5 هم از لينك زير قابل دانلود است:

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

- زبان برنامه نويسي سي شارپ و روابط مربوطه را در شكل زير ببينيد. 

relation.jpg

 

Ie هم از رابطه زير محاسبه شده است:

 

relation2.jpg

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای تکمیل مطالب مرتبط با خیز سازه های بتنی، و با توجه به اینکه برای دال های دوطرفه آیین نامه رویکرد حداقل ضخامت برای این عضو سازه ای در نظر داشته می توان براساس آیین نامه ACI روند زیر را برای محاسبه ضخامت حداقل دالهای دوطرفه که با انتخاب آن نیازی به محاسبه خیز نیست پیشنهاد کرد:

 

Deflection_Slab1.jpg

 

Deflection_Slab2.jpg

 

برای محاسبه نسبت alpha می توانید از برنامه پیوست استفاده کنید:

 

ProgramShot.jpg

 

روابط مورد استفاده نیز به قرار زیر هستند:

 

deflection_Slab3.png

 

 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ضمن تشکر از شما بابت برنامه ی ارزشمندتون

یک مساله ای وجود داره جناب مهندس . در مبحث 9 مقدار Ie  از رابطه ای دیگر به خصوص برای تیرهای طره استفاده شده .

نظر تون چیه ؟

 


در صورت امکان فلوچارت طراحی برنامه ی ممان اینرسی موثر رو قرار بدین ممنون میشم

post-247-0-31020100-1461941405_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام.

 

- برنامه فعلا براي ويندوز 7 به بالا با 5.net framework 4 بدون مشكل خاصي اجرا مي شود. احتمالا مشكل از نسخه framework بعضي از سيستم ها است. نسخه ای از برنامه بدون پسورد پیوست همین پست می باشد. در صورت تمايل net framework 4.5 هم از لينك زير قابل دانلود است:

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

- زبان برنامه نويسي سي شارپ و روابط مربوطه را در شكل زير ببينيد. 

relation.jpg

 

Ie هم از رابطه زير محاسبه شده است:

 

 

ضمن تشکر ویژه از شما مهندس ارجمن لطفا منبع این صفحه از روابط رو هم عنایت بفرمایید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ضمن تشکر از شما بابت برنامه ی ارزشمندتون

یک مساله ای وجود داره جناب مهندس . در مبحث 9 مقدار Ie  از رابطه ای دیگر به خصوص برای تیرهای طره استفاده شده .

نظر تون چیه ؟

 

در صورت امکان فلوچارت طراحی برنامه ی ممان اینرسی موثر رو قرار بدین ممنون میشم

همکار گرامی

 

- من به دلایلی در تمام برنامه ها و نکات طراحی مطرح شده در این سایت از روابط ACI 318 -14 استفاده می کنم. این رابطه دقیقا همان رابطه Branson که توسط ACI برای "تخمین" تغییرمکان تیرها استفاده می شود و نیمه تجربی است

بنابراین استفاده از همین رابطه قابل توصیه هست. بند 24.2.3.7 آیین نامه شرایط استفاده از این رابطه را برای تیرهای طره ای بدقت بیان کرده است ( اجمالا برای تیرهای طره فقط در محل تکیه گاه Ie محاسبه می شود و برای تیرهای پیوسته با میانگین گیری از مقادیر Ie در نقاط بحرانی لنگرهای مثبت و منفی). استفاده از این مقادیر کافی تشخیص داده شده است ACI 435.5R.  بطور خلاصه، استفاده از همین رابطه برای تیرهای طره ای از دقت کافی برخوردار بوده نیازی به رجوع به رابطه مبحث 

نهم نمی باشد.

 

- روابط مورد استفاده از PCA NOTES ON ACI 318 که توسط نشرعلم عمران هم ترجمه شده است استخراج شده است. این کتاب، مرجع بسیار خوبی برای علاقمندان به سازه های بتنی است. 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,476
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    TlttRok
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...