mehdiyeganeh84 ارسال شده در شهریور 95 گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در شهریور 95 سلام ببخشید من اگثر سازه هایی که مدل میکنم پریود تحلیلی از پریود تجربی کمتر درمیاد علتش چیست؟ یه نمونه از فایل براتون فرستادم.فایل یه سازه بتنی 6 طبقه هستش که پریود تجربی برابر 0.9 میشود ولی پریود تحلیل با در نظر گرفتن ضریب ترک خوردگی تیر و ستون برابر 0.5 و 1 کمتر از 0.9 درمیاد.چرا؟ راهکارش چیه؟ Hidden Content Give reaction or reply to this topic to see the hidden content. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
farbodkhani ارسال شده در شهریور 95 گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در شهریور 95 ورژن چنده ؟ لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
Administrators admin ارسال شده در شهریور 95 Administrators گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در شهریور 95 توی این فایل که گذاشتید دو تا مود اول کمی بیشتر از یک ثانیه هستند. معمولاً یکی از مودها کمتر از مقدار تجربی میشود و خیلی دور از انتظار نیست ولی مود اول بعید است که کمتر از مقدار تجربی شود. هر چقدر سایز بیشتری برای اعضا در نظر بگیرید مقدار پریود هم پایینتر میشود. توی فایل شما اکثر تیرها بالای 40 سانتیمتر و اکثر ستونها بین 50 تا 60 سایتیمتر سایز دارند که میتواند در کاهش پریود نوسان موثر باشد. واکنش ها : farbodkhani 1 لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
mehdiyeganeh84 ارسال شده در شهریور 95 مالک گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در شهریور 95 تو ایتبس 2.2.15 کار کردم.سایز تیرها و ستونها را بخاطر دست یافتن به دریفت مجاز اون ابعاد را انتخاب کردم.در ضمن ر سیستم من کمتر از 1 هستش پریود تحلیلی.آیا امکان کاهش سایز هستش یا راهکار دیگری وجود دارد؟ لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
Mjd ارسال شده در شهریور 95 گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در شهریور 95 وقتی پریود تحلیلی شما از پریود تجربی کمتر میشه نشون میده که سازه شما بیش از حد سخت هست. لازمه مقاطع کوچکتر بشن لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
mehdiyeganeh84 ارسال شده در مهر 95 مالک گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در مهر 95 خوب اون موقع هم دریفت سازه جوابگو نیست لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
farbodkhani ارسال شده در مهر 95 گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در مهر 95 سلام استاندارد 2800 به ما اجازه ميدهد براي كنترل ديريفت از ضرايب ترك خوردگي 0.5 و 1 بجاي 0.35 و 0.7 استفاده كنيم . با اين ضرايب نيروي زلزله كمي بيشتر ميشود اما به جاي آن مقاطع خيلي سخت تر ميشوند و دريفت جواب ميدهد . اگر باز هم جواب نداد ميتوانيد از ديوار برشي كوتاه مثلا يك متري استفاده كنيد البته بايد ديوار را جايي قرار دهيد كه باعث پيچش نشود و خودش مسئله ساز نشود . لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
Administrators admin ارسال شده در مهر 95 Administrators گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در مهر 95 سلام استاندارد 2800 به ما اجازه ميدهد براي كنترل ديريفت از ضرايب ترك خوردگي 0.5 و 1 بجاي 0.35 و 0.7 استفاده كنيم . با اين ضرايب نيروي زلزله كمي بيشتر ميشود اما به جاي آن مقاطع خيلي سخت تر ميشوند و دريفت جواب ميدهد . اگر باز هم جواب نداد ميتوانيد از ديوار برشي كوتاه مثلا يك متري استفاده كنيد البته بايد ديوار را جايي قرار دهيد كه باعث پيچش نشود و خودش مسئله ساز نشود . این نکته ای که شما میفرمایید مربوط به زلزله بهره برداری است و برای زلزله طرح کنترل بر اساس همان ضرایب 0.35 و 0.7 است. برای این منظور بند 3-5-5 آیین نامه 2800 با دقت مطالعه گردد لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
farbodkhani ارسال شده در مهر 95 گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در مهر 95 سلام استاندارد 2800 به ما اجازه ميدهد براي كنترل ديريفت از ضرايب ترك خوردگي 0.5 و 1 بجاي 0.35 و 0.7 استفاده كنيم . با اين ضرايب نيروي زلزله كمي بيشتر ميشود اما به جاي آن مقاطع خيلي سخت تر ميشوند و دريفت جواب ميدهد . اگر باز هم جواب نداد ميتوانيد از ديوار برشي كوتاه مثلا يك متري استفاده كنيد البته بايد ديوار را جايي قرار دهيد كه باعث پيچش نشود و خودش مسئله ساز نشود . این نکته ای که شما میفرمایید مربوط به زلزله بهره برداری است و برای زلزله طرح کنترل بر اساس همان ضرایب 0.35 و 0.7 است. برای این منظور بند 3-5-5 آیین نامه 2800 با دقت مطالعه گردد يعني بايد سازه را با همان ضرايب ترك خوردگي 0.35و 0.7 طراحي كرد اما ميتوان دريفت را بايك فايل جداگانه با ضرايب 0.5 و 1 چك كرد ؟ لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
mehdiyeganeh84 ارسال شده در مهر 95 مالک گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در مهر 95 بلی طراحی با ضرایب 0.35 و 0.7 هستش و کنترل دریفت با 0.5 و 1 لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
Administrators admin ارسال شده در مهر 95 Administrators گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در مهر 95 سلام استاندارد 2800 به ما اجازه ميدهد براي كنترل ديريفت از ضرايب ترك خوردگي 0.5 و 1 بجاي 0.35 و 0.7 استفاده كنيم . با اين ضرايب نيروي زلزله كمي بيشتر ميشود اما به جاي آن مقاطع خيلي سخت تر ميشوند و دريفت جواب ميدهد . اگر باز هم جواب نداد ميتوانيد از ديوار برشي كوتاه مثلا يك متري استفاده كنيد البته بايد ديوار را جايي قرار دهيد كه باعث پيچش نشود و خودش مسئله ساز نشود . این نکته ای که شما میفرمایید مربوط به زلزله بهره برداری است و برای زلزله طرح کنترل بر اساس همان ضرایب 0.35 و 0.7 است. برای این منظور بند 3-5-5 آیین نامه 2800 با دقت مطالعه گردد يعني بايد سازه را با همان ضرايب ترك خوردگي 0.35و 0.7 طراحي كرد اما ميتوان دريفت را بايك فايل جداگانه با ضرايب 0.5 و 1 چك كرد ؟ دریفت تحت زلزله طرح تحت همان ضرایب ترک خوردگی اصلی که سازه با ان طراحی شده و کنترل سازه برای دریفت ناشی از زلزله بهره برداری ( اگر سازه مشمول کنترل برای این زلزله باشد) تحت ضرایب ترک خوردگی 0.5 و 1 برای تیرها و ستونها انجام میگیرد واکنش ها : farbodkhani 1 لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
farbodkhani ارسال شده در مهر 95 گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در مهر 95 بنابراين براي كنترل ديريفت زلزله طرح فقط ميتوانيم از روش زمان تناوب تحليلي بجاي تجربي استفاده كنيم لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
پست های پیشنهاد شده
برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید
برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید
ایجاد یک حساب کاربری
برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !
ثبت نام یک حساب کاربری جدیدورود به حساب کاربری
دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید
ورود به حساب کاربری