رفتن به مطلب

کمتر بودن پریود تحلیلی نسبت به پریود تجربی


mehdiyeganeh84
 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

سلام

ببخشید من اگثر سازه هایی که مدل میکنم پریود تحلیلی از پریود تجربی کمتر درمیاد علتش چیست؟

یه نمونه از فایل براتون فرستادم.فایل یه سازه بتنی 6 طبقه هستش که پریود تجربی برابر 0.9 میشود ولی پریود تحلیل با در نظر گرفتن ضریب ترک خوردگی تیر و ستون برابر 0.5  و 1 کمتر از 0.9 درمیاد.چرا؟

راهکارش چیه؟

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ورژن چنده ؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

توی این فایل که گذاشتید دو تا مود اول کمی بیشتر از یک ثانیه هستند. معمولاً یکی از مودها کمتر از مقدار تجربی میشود و خیلی دور از انتظار نیست ولی مود اول بعید است که کمتر از مقدار تجربی شود. هر چقدر سایز بیشتری برای اعضا در نظر بگیرید مقدار پریود هم پایینتر میشود. توی فایل شما اکثر تیرها بالای 40 سانتیمتر و اکثر ستونها بین 50 تا 60 سایتیمتر سایز دارند که میتواند در کاهش پریود نوسان موثر باشد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تو ایتبس 2.2.15 کار کردم.سایز تیرها و ستونها را بخاطر دست یافتن به دریفت مجاز اون ابعاد را انتخاب کردم.در ضمن ر سیستم من کمتر از 1 هستش پریود تحلیلی.آیا امکان کاهش سایز هستش یا راهکار دیگری وجود دارد؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

وقتی پریود تحلیلی شما از پریود تجربی کمتر میشه نشون میده که سازه شما بیش از حد سخت هست. لازمه مقاطع کوچکتر بشن

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 هفته بعد...

خوب اون موقع هم دریفت سازه جوابگو نیست

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

استاندارد 2800 به ما اجازه ميدهد براي كنترل ديريفت از ضرايب ترك خوردگي 0.5 و 1 بجاي 0.35 و 0.7 استفاده كنيم . با اين ضرايب نيروي زلزله كمي بيشتر ميشود اما به جاي آن مقاطع خيلي سخت تر ميشوند و دريفت جواب ميدهد .

اگر باز هم جواب نداد ميتوانيد از ديوار برشي كوتاه مثلا يك متري استفاده كنيد البته بايد ديوار را جايي قرار دهيد كه باعث پيچش نشود و خودش مسئله ساز نشود .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

سلام

استاندارد 2800 به ما اجازه ميدهد براي كنترل ديريفت از ضرايب ترك خوردگي 0.5 و 1 بجاي 0.35 و 0.7 استفاده كنيم . با اين ضرايب نيروي زلزله كمي بيشتر ميشود اما به جاي آن مقاطع خيلي سخت تر ميشوند و دريفت جواب ميدهد .

اگر باز هم جواب نداد ميتوانيد از ديوار برشي كوتاه مثلا يك متري استفاده كنيد البته بايد ديوار را جايي قرار دهيد كه باعث پيچش نشود و خودش مسئله ساز نشود .

این نکته ای که شما میفرمایید مربوط به زلزله بهره برداری است و برای زلزله طرح کنترل بر اساس همان ضرایب 0.35 و 0.7 است. برای این منظور بند 3-5-5 آیین نامه 2800 با دقت مطالعه گردد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

سلام

استاندارد 2800 به ما اجازه ميدهد براي كنترل ديريفت از ضرايب ترك خوردگي 0.5 و 1 بجاي 0.35 و 0.7 استفاده كنيم . با اين ضرايب نيروي زلزله كمي بيشتر ميشود اما به جاي آن مقاطع خيلي سخت تر ميشوند و دريفت جواب ميدهد .

اگر باز هم جواب نداد ميتوانيد از ديوار برشي كوتاه مثلا يك متري استفاده كنيد البته بايد ديوار را جايي قرار دهيد كه باعث پيچش نشود و خودش مسئله ساز نشود .

این نکته ای که شما میفرمایید مربوط به زلزله بهره برداری است و برای زلزله طرح کنترل بر اساس همان ضرایب 0.35 و 0.7 است. برای این منظور بند 3-5-5 آیین نامه 2800 با دقت مطالعه گردد

 

يعني بايد سازه را با همان ضرايب ترك خوردگي 0.35و 0.7 طراحي كرد اما ميتوان دريفت را بايك فايل جداگانه با ضرايب 0.5 و 1 چك كرد ؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بلی طراحی با  ضرایب 0.35 و 0.7 هستش و کنترل دریفت با 0.5 و 1

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

 

 

سلام

استاندارد 2800 به ما اجازه ميدهد براي كنترل ديريفت از ضرايب ترك خوردگي 0.5 و 1 بجاي 0.35 و 0.7 استفاده كنيم . با اين ضرايب نيروي زلزله كمي بيشتر ميشود اما به جاي آن مقاطع خيلي سخت تر ميشوند و دريفت جواب ميدهد .

اگر باز هم جواب نداد ميتوانيد از ديوار برشي كوتاه مثلا يك متري استفاده كنيد البته بايد ديوار را جايي قرار دهيد كه باعث پيچش نشود و خودش مسئله ساز نشود .

این نکته ای که شما میفرمایید مربوط به زلزله بهره برداری است و برای زلزله طرح کنترل بر اساس همان ضرایب 0.35 و 0.7 است. برای این منظور بند 3-5-5 آیین نامه 2800 با دقت مطالعه گردد

 

يعني بايد سازه را با همان ضرايب ترك خوردگي 0.35و 0.7 طراحي كرد اما ميتوان دريفت را بايك فايل جداگانه با ضرايب 0.5 و 1 چك كرد ؟

 

دریفت تحت زلزله طرح تحت همان ضرایب ترک خوردگی اصلی که سازه با ان طراحی شده و کنترل سازه برای دریفت ناشی از زلزله بهره برداری ( اگر سازه مشمول کنترل برای این زلزله باشد) تحت ضرایب ترک خوردگی 0.5 و 1 برای تیرها و ستونها انجام میگیرد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بنابراين براي كنترل ديريفت زلزله طرح فقط ميتوانيم از روش زمان تناوب تحليلي بجاي تجربي استفاده كنيم 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,130
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    autogsteks
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...