قلاب یا مهار در آرماتور دال طره ( کنسولی)


 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

ارماتور لبه دال طره باید با قلاب یا خم مهار شود؟
با توجه اینکه به ضخامت کم دال

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بله باید خم شود

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارماتور 16 حداقل 20 سانت فضا میخواهد

با توجه به ضخامت دال خم 90 درجه امکانپذیر نیست

چه باید کرد؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

ارماتور 16 حداقل 20 سانت فضا میخواهد

با توجه به ضخامت دال خم 90 درجه امکانپذیر نیست

چه باید کرد؟

به نظرم میشود روی راه حلهای زیر فکر کرد :

1- استفاده از آرماتور با سایز کمتر که نیاز به طول بعد از خم کمتری داشته باشد

2- استفاده از خم 135 درجه به جای 90 درجه

3- کنترل کفایت طول مهاری با استفاده از مهار مستقیم با توجه به اینکه انتهای طره دال نقطه بحرانی آن نیست و لازم است طول مهاری از انتهای طره محاسبه گردد که در این صورت اگر طول طره به حدی باشد که طول مهاری لازم به صورت مستقیم از نقطه بحرانی دال کنسول ( در محل لبه اتصال گیردار که لنگر ماکسیمم است) تا انتهای دال تامین شده باشد اساساً نیازی به قلاب برای مهار نیست

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اگر طول طره زیاد باشد با توجه به طول مهاری مستقیم میلگرد نمره 16 که 90 سانتیمتر هست مورد قبول

ولی اگر طول طره 50 سانت باشد عملا طول مهاری مستقیم امکانپذیر نیست ضمنا قلاب 135 یا 180 تقریبا 6 برابر قطرمیلگرد قطر خم نیاز دارد باز هم با توجه به ضخامت دال امکانپذیر نیست

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

اگر طول طره زیاد باشد با توجه به طول مهاری مستقیم میلگرد نمره 16 که 90 سانتیمتر هست مورد قبول

ولی اگر طول طره 50 سانت باشد عملا طول مهاری مستقیم امکانپذیر نیست ضمنا قلاب 135 یا 180 تقریبا 6 برابر قطرمیلگرد قطر خم نیاز دارد باز هم با توجه به ضخامت دال امکانپذیر نیست

وقتی طول طره کم هست عملاً لنگر خمشی در لبه اتصال گیردار آنهم کم خواهد بود اگر با دیگر روشهای بالا به نتیجه نرسیدید میتوانید از مقدار بیشتری میلگرد استفاده کنید که در این حالت با توجه به اضافه میلگردی که دارید میتوانید به همان نسبت طول مهاری را کاهش دهید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,515
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    Elianmal
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...