رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

با سلام به مهندسین و اساتید گرامی

جدیدا در سازمان نظام مهندسی استان تهران در کنترل سازه ایرادی در سازه های بتنی گرفته می شود به عنوان "کنترل برش در چشمه اتصال در فایل محاسباتی مطابق بند 9-15-18 " ،" موارد اشاره شده در آیین نامه مبحث 9 بند 9-15-18 ناکافی بوده"

و لذا تقاضا دارم در صورت امکان در این خصوص راهنمایی بفرمایید .

در تماس با سازمان این جواب داده شد

با سلام میتوانید در نرم افزار etabs با انتخاب شکل پذیری ویژه یا متوسط(با توجه به سیستم سازه) و انتخاب آیین نامه مناسب joint shear را در خروجی نرم افزار کنترل کنید.

 

ولی برای کنترل این مورد باید ابعاد تیرها بصورت غیر متعارفی افزایش یابد. post-418-0-52802800-1501662586_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

توضیحات واضح در پرسش و پاسخی که با کنترلر نظام مهندسی ارایه کرده اید موجود است.  اگر سطح شکلپذیری سازه شما متوسط است باید به ضوابط بند 9-23-3-4 توجه نمایید. معمولاً آرماتورهای عرضی چشمه اتصال در نقشه ها مشابه ناحیه L0 ستون ارایه میشود و به همین جهت عملاً نیاز به محاسبه خاصی نیست اما اگر سطح شکلپذیری سازه ویژه باشد باید به ضوابط بند 9-23-4-4 در این مورد مورد کنترل قرار گیرد. این کنترل از نظر کفایت ابعاد تیر و ستون توسط نرم افزار انجام میشود فقط غیر از آن باید آرماتورگذاری ویژه طبق ضوابط بند فوق در جزییات نقشه نیز پیش بینی شود. در صورت عدم جوابگویی این ضابطه با افزایش ارتفاع تیر میتوانید این ضابطه را ارضا نمایید.  

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 ماه بعد...

با عرض سلام.

با توجه به مطالب مطروح در مورد چشمه اتصال بتن خواهشمند با عنایت به موارد زیر اینجانب را راهنمایی فرمایید

یک سازه بتنی 7 طبقه (قاب خمشی با شکل پذیری متوسط )با لحاظ نمودن f'c=250محاسبه شده است 

در زمان اجرا در بتن ریزی  سقفهای ساختمان بر اساس نتایج آزمایش بتنهای چند سقف دارای f'c کمتر از مقدار مفروضی میباشد (f'c=210)

با توجه به اینکه بتن ریزی سر ستونها( به میزان ارتفاع تیر به عنوان مثال 60 سانتیمتر) همزمان با سقف اجرا میشود لذا جهت کنترل کفایت مقاومت ستونها آیا f'c سقف که کمتر از  f'cمحاسباتی است لحاظ میشود یا f'cخود ستون که براساس نتایج آزمایشات بتنی معادل مقدار محاسباتی یعنی f'c=250میباشد؟  در حقیقت 1/5 بتن ستون که با سقف ریخته میشود و در حقیقت همان چشمه اتصال است داری مقاومت ی کمتر از مقدار مفروض محاسباتی است 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام به مهندسین و اساتید گرامی

جدیدا در سازمان نظام مهندسی استان تهران در کنترل سازه ایرادی در سازه های بتنی گرفته می شود به عنوان "کنترل برش در چشمه اتصال در فایل محاسباتی مطابق بند 9-15-18 " ،" موارد اشاره شده در آیین نامه مبحث 9 بند 9-15-18 ناکافی بوده"

و لذا تقاضا دارم در صورت امکان در این خصوص راهنمایی بفرمایید .

در تماس با سازمان این جواب داده شد

با سلام میتوانید در نرم افزار etabs با انتخاب شکل پذیری ویژه یا متوسط(با توجه به سیستم سازه) و انتخاب آیین نامه مناسب joint shear را در خروجی نرم افزار کنترل کنید.

 

ولی برای کنترل این مورد باید ابعاد تیرها بصورت غیر متعارفی افزایش یابد. attachicon.gif

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

طبق پاسخی که مهندس جعفری فرمودند و همانطور که در خود بند 9-15-18 آورده شده است در محل اتصال تیر به ستون در شکل پذیری های ویژه و متوسط ضوابط سختگیرانه تری نسبت به آنچه در بند مذکور آورده شده است اعمال می شود و با توجه به میلگردهای متعارف خاموت در تیر ها حداقل رابطه 9-15-13 نیز رعایت میگردد

در مورد کنترل توسط نرم افزار نیز به نظر بنده مقدار خاموت ارائه شده توسط نرم افزار برش محل اتصال را رعایت مینماید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,470
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    NickGlutt
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...