روش تست کوپلینگ برای میلگردسایز32


پست های پیشنهاد شده

 

میلگردسایز 32 ونوع A3 باتنش تسلیم 4000کیلوگرم برسانتی مترمربع داریم. قراراست برای اتصال میلگردها ازکوپلینگ استفاده کنیم. آنچه که من بطورشفاهی ازهمکاران شنیده ام. درصورت استفاده ازکوپلینگ، میلگردبایدپاسخگوی تنش 1.25 برابر حالت عادی، یعنی 5000 کیلوگرم برسانتی مترمربع باشد. دراستانداردشماره 12723اداره استانداردمن چنین چیزی پیدانکردم. اگرازدوستان کسی درمورد این 25% افزایش منبعی دارد، لطفا راهنمایی کند. درضمن اگرقرارباشد کوپلینگ باچنین میلگردی آزمایش بشود، میلگردA3 توان تسلیم چنین عددی رانخواهدداشت. باید ازمیلگرA4 استفاده شود، که متاسفانه جزوتولیدات روتین کارخانجات نمی باشدوبایدسفارش داده شود. درغیراینصورت بایدراه حل دیگری اندیشیده شود.

لینک اداره استانداردبرای دسترسی به استانداردکوپلینگ: standard.isiri.gov.ir می باشد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

علت افزایش 25 درصدی به خاطر جلوگیری از شکست ترد اتصال می باشد یعنی قبل از تسلیم میلگرد اتصال کوپلینگ نباید گسیخته شود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مطابق مبحث 9باید وصله 1.47Fyd*Abرا تحمل کند

1.47*0.85=1.25

 

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست گرامي با سلام،

همانطور كه دوستان گفتند اين امر بخاطر جلوگيري از شكست ترد در محل وصله است و البته كوپلر و اتصال بوجود آمده بين كوپلر و ميلگرد شما بايد مقاومت لازم را داشته باشد نه ميلگرد شما. از نظر كنترل طراحي كوپلر، اين مقاومت با استفاده از Fu متريال كوپلر محاسبه ميشود نه Fy متريال ميلگرد يا كوپلر. ولي اگر آزمايشي انجام شود گسيختگي در محل اتصال ناشي از حركت ميلگرد در كوپلر يا گسيختگي آن بايد حداقل در نيرويي برابر با 1.25 نيروي A*Fy ميلگرد رخ دهد.  

      

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,468
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    LqrwRok
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...