omidreza57 ارسال شده در آذر 98 گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در آذر 98 با توجه به جدول ارایه شده در نشریه 123(روش اسمی)اگر طول دیواره مخزن از 15 متر کمتر باشد ایا مینوان با توجه به شرط ج در سازه نیمه یکپارچه ،(در این 15 متر هیچ گونه درز انقباظی نباشد)،مخزن را نیمه یکپارچه در نظر گرفت؟ لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...
mkabiri ارسال شده در آذر 98 گزارش اشتراک گذاری ارسال شده در آذر 98 درود بر مهندس . به نظر من میشه در مخازن با طول کمتر ۱۵ متر از نسبتهای مربوط به مخزن نیمه یکپارچه استفاده کرد. البته در جهت اطمینان بهتره از میانگین دو نسبت استفاده کنید. در ضمن به طور کلی هم میتونید از نسبتهای فصل ۷ ACi350-06 استفاده کنید که کمتر از نشریه ۱۲۳ هست و مخازن بهینه تر طرح خواهند شد لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر گزینه های به اشتراک گذاری بیشتر...