با سلام و درود خدمت همکاران عزیز

در پروزه ای که مشغول طراحی اون هستم دهانه ی کنسول اینجانب نزدیک به دو متر می باشد .

بدین منظور در طراحی های اولیه مشکلی نداشته ام و لی بدلیل شک خودم کنترلهای مضاعفی را انجام داده ام .مخصوصا کنترل تیرهای کنسولی و لنگر برشی و خمشی موجود در محل اتصال تکیه گاه .

به نظر میرسد که نیازمند استفاده از تیرهای با شکل ماهیچه ای باشیم :

چنانچه اطلاعاتی در این زمینه به جهت طراحی این اتصالات در سازه ی بتنی دارین ممنون میشم بنده رو راهنمایی بفرمایید .

با سپاس

 

post-247-0-98134200-1461830108_thumb.jpg

post-247-0-43784700-1461830119_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کسی نیست راهنمایی کنه این درخواست منم هست

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شکل پیوست را در نظر بگیرید:

 

- در صورتی که L<=h باشد، عضو مشابه دستک یا Corbel طراحی می شود. در این حالت معمولا حداقل L برابر 0.4h می باشد.

 

- در صورتی L>h باشد که معمولا هم این حالت برقرار است کنترل های زیر را انجام دهید:

 

الف. مقطع بحرانی خمش را برای od کنترل نمایید. برای تبدیل خمش به صورت تقریبی می توان از روابط تبدیل استاتیکی استفاده کرد.

 

ب. برش طراحی طبق رابطه زیر شکل اصلاح و کفایت خاموت گذاری اولیه کنترل شود. 

 

- در برخی مراجع عمود بر ot میلگردگذاری با مقداری مشابه میلگرد افت و حرارت انجام می شود.

 

- برای کنترل خیز Ie را برای Ma روی od  بدست آورید.

 

Cantilever1.jpg

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,513
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    FelipeGange
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...