با درود 

در یک سازه 10 سقف با سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی و دیوار برشی بتنی متوسط 

ایا میتوان برای کنترل دریفت پریود سازه را با تحلیل استاتیکی معادل بدست اورد  و معادل سازی نیروهای استاتیکی و دینامیکی را با نیروهای زلزله کاهش یافته ( EXDRIFT , EY DRIFT )  انجام داد ؟

در ضمن عدد بدست امده از معادل سازی میتواند زیر 1 باشد ؟

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام
برای این کار شما میبایست حالت بار زلزله های دینامیکی مربوط به دریفت در راستای X و Y را مشابه حالت طراحی ایجاد کنین به طور مثال SPXDrift و SPYDrift سپس برش پایه  این دو رو با برش پایه استاتیکی معادل بدست آمده از پریود تحلیلی (EXDrift , EYDrift) هم پایه کنین و کنترل دریفت رو به صورت دینامیکی چک کنین

توجه کنین با توجه به نوع ترکیب نتایج سازه به روش SRSS نمیتونین از نتایج تغییرمکان در مرکز جرم استفاده کنین و از منوی Stroy Drift نتایج مربوط به SPXDrift , SPYDrift رو کنترل کنین

برای همپایه سازی هم طبق استاندارد 2800 ضریب کمتر از یک نمیتوان استفاده کرد. یعنی ضریب مقیاس هم پایه سازی نمیتواند از مقدار اولیه AgI/R کمتر منظور شود

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 13 ساعت قبل، Mjd گفته است :

با سلام
برای این کار شما میبایست حالت بار زلزله های دینامیکی مربوط به دریفت در راستای X و Y را مشابه حالت طراحی ایجاد کنین به طور مثال SPXDrift و SPYDrift سپس برش پایه  این دو رو با برش پایه استاتیکی معادل بدست آمده از پریود تحلیلی (EXDrift , EYDrift) هم پایه کنین و کنترل دریفت رو به صورت دینامیکی چک کنین

توجه کنین با توجه به نوع ترکیب نتایج سازه به روش SRSS نمیتونین از نتایج تغییرمکان در مرکز جرم استفاده کنین و از منوی Stroy Drift نتایج مربوط به SPXDrift , SPYDrift رو کنترل کنین

برای همپایه سازی هم طبق استاندارد 2800 ضریب کمتر از یک نمیتوان استفاده کرد. یعنی ضریب مقیاس هم پایه سازی نمیتواند از مقدار اولیه AgI/R کمتر منظور شود

سپاس مهندس

چند ابهام

نتایج تحلیل استاتیکی (EXDRIFT , EYDRIFT با SPXDRIFT , SPYDRIFT ) پس از بدست اوردن پریود همپایه میشند و دریفت کنترل میشه درست . 

ضریب زلزله کاهش یافته استاتیکی بدست امده از پریود و یا 1.25 پریود که بدست امده ضریب زلزله کم میشه . ایا میشه این ضریب زلزله کاهش یافته رو برای طراحی استفاده کرد؟که این ضریب هم با دینامیکی هم پایه بشه ؟

ضریب مقیاس شده نباید از ABI/R  کمتر باشه . برای سیستم دوگانه ما ضریب شده 0.65 و از 0.4905 بیشتره . ایا اینم باید 1 در نظر گرفت ؟

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- بله ، ابتدا زمان تناوب تحلیلی رو بدست میارین و بعد از روی زمان تناوب تحلیلی مقدار C رو حساب میکنین و بعد حالات بار دینامیکی دریفت SPXDrift و SPYDrift رو با برش پایه زلزله بدست آمده از EXDrift  و EYDrift هم پایه میکنین

- خیر در ضریب زلزله برای طراحی حداکثر مقدار پریود به 1.25 برابر زمان تناوب "تجربی" محدود میشه و اگر زمان تناوب تحلیلی از 1.25 زمان تناوب تجربی هم بیشتر باشه مجاز به کاهش ضریب C نیستیم و صرفا برای کنترل دریفت میشه از این تبصره استفاده کرد

 

ضریب مقیاس اولیه AgI/R هست که مقدار g شتاب گرانش است که برابر 9.81 در نظر گرفته میشه. پس از هر بار هم پایه سازی مقدار ضریب مقیاس از رابطه گفته شده نباید کمتر باشه

 

شما سازه تون فلزی هست یا بتنی ؟

دقت داشته باشین که برای محاسبه زمان تناوب تحلیلی در سازه بتنی ترک خوردگی رو به یک برای ستون ها  و نیم برای تیرها تغییر بدین و در سازه فلزی در صورت استفاده از روش آنالیز مستقیم باید ابتدا کاهش سختی بوجود آمده در طراحی رو از بین ببرین تا نتیجه پریود ها صحیح باشه

همچنین خاطرتون باشه پریود تحلیلی هر جهت رو جداگانه و ضریب C(drift رو در هر جهت جداگانه و با مقدار پریود تحلیلی در همان جهت بدست بیارین

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,472
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    JaslySem
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...