  1. طراح سازه:

    1-آشنا به مباحث مقررات ملی ساختمان و نشریات سازمان برنامه وبودجه ( مباحث 9 و10 و نشریات 120 و123 وسایر نشریات مرتبط) 

    2-تسلط به نرم افزار های SAP2000 , ETABS, SAFE ,AUTOCAD

    3-تجربه در طراحی سازه های تصفیه خانه آب و فاضلاب و شبکه انتقال (سازه های فرآیندی و سازه های صنعتی جنبی)

    4-جنسیت:مرد و زن(داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان الزامبیست)

    5-محل: دفتر مرکزی تهران

    6-سابقه حداقل 5 سال و حداکثر 8 سال(مرتبط)-محل تحصیل یا معدل مدرک دریافتی امتیاز محسوب نمیشود ملاک تسط بر نحوه انجام کار میباشد.

    7-تمام وقت

    لطفا رزومه خود را به آدرس OR.ALINIA@GMAIL.COM ارسال نمایید.

     

  2. ا-افسر HSE حداقل 5 سال(افراد بومی در اولویت هستند)-23 روز در کارگاه 7 روز رست.برای افراد بیشتر از این سابقه امتیازی در نظر گرفته نمیشود.

    2-کارشناس کنترل پروژه حداقل 10 سال (افراد بومی در اولویت هستند)-23 روز در کارگاه 7 روز رست.(آشنا به امور و برنامه ریزی پروژه های عمرانی نه صرفا MSP MAN-افراد دارای مدرک عمران با سابقه اجرایی در اولویت هستند).برای افراد بیشتر از این سابقه امتیازی در نظر گرفته نمیشود. نرم افزار مورد استفاده، برنامه پریماورا میباشد.

    برای افراد غیر بومی محل سکونت و بلیط رفت و برگشت به تهران با وعده غذایی در نظر گرفته شده است.(افراد بومی شامل  دریافت وعده غذایی و هزینه ایاب و ذهاب از محل دفتر مرکزی واقع در چابهار به کارگاه میباشند)

    3-افرادی که سابق کار در صنعت نفت و پتروشیمی دارند در اولویت میباشند.

    محل پروژه پتروشیمی مکران

    رزومه خود را به آدرس OR.ALINIA@GMAIL.COM ارسال نمایید. لطفا افرادی که تسلط کافی ندارند  یا در حال آموزش میباشند رزومه ارسال نفرمایند.

  3. سلام سوال شما خیلی کلی هستش،رجوع کنید به نشریه 123 یا aci350.ابهام داشتین مطرح کنید همکاران و خودم کمکتون میکنیم

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  4. با توجه به جدول ارایه شده در نشریه 123(روش اسمی)اگر طول دیواره مخزن از 15 متر کمتر باشد ایا مینوان با توجه به شرط  ج در سازه نیمه یکپارچه ،(در این 15 متر هیچ گونه درز انقباظی نباشد)،مخزن را نیمه یکپارچه در نظر گرفت؟

  5. وجود آرماتور انتظار در بازشو یا آرماتور بندی آن ناحیه یعنی تخلف حتما گزارش بدید.حتی اگر شهرداری پذیرفت که خلاف صورت بگیرد حداقل از شما یک مدرک وجود داشته باشد که دیدید و اعلام نظر کردید.در هر صورت مالک افزایش بنا  و تغییر کاربری دارد.حتما یک کپی از مدرک و عکس پیش خود نگه دارید.

    بابت دیتایل تو پست قبلی توضیح دادم.

    به نظر من هر تغییری باید در مدل در نظر گرفته شود.(تخلف عدم استحکام بنا)ممکن است از نظر فنی مشکلی ایجاد نکند ولی از نظر حقوقی اشراف و دقت شما را نشان میدهد.

  6. سلام در طراحی LRFD سوله:

    روش تحلیل کدام یک از موارد بند 10-2-1-5 مبحث 10 میباشد؟

    از تحلیل الاستیک مرتبه دوم یا مرتبه اول تشدید یافته؟

    آیا بار فرضی اعمال میگردد؟اگر تور b را 1 فرض کنیم، آیا باید 0.003 به جای 0.002 اعمال کنیم وآیا باید در ترکیبات شامل بار باد دیده شود؟

  7. سلام به نظرم با پوشاندن سطح بازشو زیر بنا افزایش پیدا میکنه و با توجه به حساسیت موضوع باید گزارش تخلف انجام بشه.

    2-باید شرایط باز قبل از پر شدن را در نظر  گرفت.نفرمودید سازه بتنی یا فولادی است.در هر صورت میتوانید با اتصالات فولادی و یا در نظر اینزرت پلیت در اطراف بازشو و در نظر گرفتن تیر های فولادی (مانند مقاطع مختلط  و عرشه فولادی) نسبت به اجرای سقف اقدام نمایید.در تحلیل اولیه سازه فرض بر وجود بازشو بوده من دلیل شما مبنی بر یکپارچه بودن سقف را متوجه نمیشم.ضمنا باید باید سازه با توجه با شرایط جدید مدل و بررسی گردد.

    اگر قصور از شما باشد به عنوان ناظر، مثلاً تخلف را ندیده باشید یا گزارش نداده باشید یا گزارش را دیر به شهرداری تسلیم کرده باشید که کار از کار گذشته باشد شما مسئول خواهید بود. اگر تخلف انجام شده سنگین باشد حتی ممکن است پروانه شما یا شرکتی که تعهد نظارت آن ساختمان را پذیرفته است لغو یا ابطال شود.

    تخلفاتی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها می بایست مطرح گردد:

    • تخلف احداث بنای بدون پروانه 
    • تخلف تراكم اضافی
    • تخلف مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ 
    • تجاوز به معابر شهر
    • تخلف عدم استحكام بنا
    • تغییر كاربری

    وظایف مهندسین ناظر در تخلفات ساختمانی:

    مهندسین ناظر مطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می بایست نظارت مستمر بر  اجرای پروژه های تحت نظارت مطابق با مندرجات پروانه و نقشه ها و مقررات ملی ساختمان توسط مجری ذیصلاح  داشته باشند و هرگونه مغایرت و تخلف را در قالب گزارش های مستمر و نامه به سازمان های مربوطه اعمال نمایند.

  8. در مثال ارایه شده موارد زیر در کتاب در نظر گرفته شده است.

    1-ستون در ارتفاع دارای 2 استرات میباشد

    2-در ستون سینه بند وجود ندارد.

    در پیوست موارد ابهام اورده شده است.لازم است این مورد در رفتر در نظر گرفته شود.(در کتاب ذکر شده تیر ها دارای سینه بند میباشند)

     

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  9. به پیوست بار گذاری یک سقف با شیب یک طرفه قرار داده شده است از همکاران محترم در خواست میگردد در صورت صحت یا سقم آن نظری دارند مطرح نمایند. با تشکر

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  10. منظورتون از مثل ستون رو متوجه نشدم..با توجه به نوع اتصال (مفصلی) به صورت االمان محوری عمل میکنه با توجه به لاغری قوطی و تلاش های موجود به راحتی قابل طراحی میباشد.در خیلی از پروژه ها از قوطی 10 استفاده میشه بستگی به عرض دهانه و محل قرار گیری باد بند ها هم داره..

  11. دفترچه محاسبات سوله - انوش فقیهی

    فایل پی دی اف دستنویس در 21 صفحه

    در این فایل مراحل طراحی یک سوله به طول و عرض 80 و 25 متر در شهرستان سبزوار توضیح داده میشود. برای طراحی این سوله از نرم افزار sap 2000 استفاده شده است. طراحی به روش تنش مجاز انجام شده است. طراحی بر اساس ضوابط مبحث ششم و دهم ویرایش 87 انجام شده است

    به نقل از کانال تلگرام

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

    دانلود از پیوست

    با عرض تشکر و زحماتتون یه سوالی که داشتم اینه که تغییر شکل تاج سوله در صفحه قاب چه مقدار شده است؟

  12. آنتی سگرادها حول محور 3-3 به عنوان تکیه گاه جانبی (نه تکیه گاه واقعی) جهت کاهش طول مهار نشده عمل می کنن، حال اینکه حول محود 2-2 آنتی سگرادها به عنوان تکیه عمل می کنن.

     

    طبیعتاً با توجه به اینکه لاپه ها به صورت شیب دار روی بام قرار می گیرن تحت خمش 2 محوره قرار خواهند گرفت.

     

    در نهایت مجموع نسبت تنش ها در 2 حالت باید کمتر از یک باشد

     

    روش گفته شده در کتاب یک روش قدیمی و دست پایین هست

    ممنون از پاسختون:

    1-با توجه به محل قرار گیری سگراد آیا کمکی به کنترل طول مهاری نشده میکند؟آیا اتصال سقف به پرلین خود در جهت کنترل طول مهار شده نیست؟

    2-با توجه به شکل مقاطع سرد نورد شده (بال به صورت دولبه متکی) رابطه خاصی برای کنترل طول مهار نشده وجود دارد؟

    3-در کتب مهندس کرمی و دکتر میر قادری از سگراد ها به جهت تعدیل (کاهش) لنگر عنوان شده است.در مثال ها مشخصا استفاده شده است.(جلد 1 و2)

     

    در ضمن سوالی داشتم که ارتباطی با به این موضوع نداره:

    برای طراحی سوله به دهانه 25 متر و ارتفاع 12 متر در شانه با شیب 10 درصد،ستون ها در جهت قاب به صورت خمشی در نظر گرفته شده است.در طراحی بیس پلیت از ورق 25میل به طول 110 و عرض 46 استفاده شده است(تقویت شده).بولتها در هر سمت 8 عدد (دو ردیف 4تایی)  مجموعا 16 بلت در نظر گرفته شده است.آیا برای حالتe>H/6 برای محاسبه محل تار خنثی رابطه ای مد نظر تون هست؟یه رابطه درجه 3  وجود داره که از روابط تعادل و همسازی تغییر شکل ها بدست امده ولی در هر سمت یک ردیف بولت در نظر گرفته شده.

    با تشکر.

  13. نحوه صحیح تر بارگذاری، مدلسازی و طراحی لاپه در فایل پیوست شده قابل دریافت است

    با تشکر،از پاسختون.چرا در مدل یک تیر لاپه مدل نکردید؟مثلا یک تیر 2سر مفصل در یک صفحه و در صفحه دیگه (با فرض 2 سگراد) 4 تکیه گاه،وقتی مدل کردم دیاگرام M22 برام جالب و نا اشنا بود

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  14. در CD پیوست کتاب طراحی سوله جناب آقای مهندس علوی برای مثال اول  تگیه گاه  میانی در نظر گرفته شده برای لاپه  به نظر میرسه صحیح نمیباشد،از دوستان اگر نظری دارند لطفا در اختیار اینجانب قرار بدهند به پیوست مدل ایشان قرار داده شده است.

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  15. با عرض سلام

    مواردی که به نظر بنده میرسه رو فقط اعلام میکنم و در خصوص اون ها کاملا مطمئن نیستم. امیدوارم اساتید بتونن راهنمایی بهتری در مورد طراحی مخازن بتنی با نشریه جدید 123 داشته باشن

     

    در مورد الف به نظر نمیرسه نیاز به در نظر گرفتن تمهیداتی در مدل Sap باشه چون نوع درز انقباضی هست و با جزئیاتی که در نشریه اومده محل درز اجباری در سازه ایجاد میشه تا بتونه انقباض مورد نیاز رو بدون افزایش تنش های اضافی در دیوارها و دال کف انجام بده و با توجه به حداکثر فاصله ای که برای نوع درزها میلگرد حرارتی رو باید کنترل کرد

     

    ب: در شکل صفحه 103 نشریه البته با توجه به اینکه چیز دیگه ای رو داره توضیح میده ولی میشه خم شدن میلگردهایی که قطع شدن رو مشاهده کرد.

     

    ج : اگر خوب منظورتون رو متوجه شده باشم قاعدتا باید در پلان دیوار باشه به عبارت دیگه میلگردهای افقی دیوار (مقطع دیوار) که عمود بر درز انقباض هستن به صورت یک در میان قطع بشن و میلگردهای قائم (پلان)نیاز به قطع شدن 50 درصد ندارن (البته در موردی که عرض کردم فرض بر ایجاد درز انقباض در طول دیوار بوده)

     

    د : مسلما میلگردهایی که قطع میشن نمیتونن به اندازه 1/7 برابر طول مهاری ادامه داشته باشن و میلگردهای ممتد باید این شرایط رو داشته باشن 

    در مورد مقاومت خمشی هم چیزی که گفته در واقع مطلبی هست که شما در مورد الف فرمودید و در محل درز انقباضی 50 درصد باید توجه داشت که فقط نصف میلگردها در محاسبات مربوطه مشارکت دارن

     

    خوشحال میشم نظرتون رو راجع به مواردی که عرض کردم بدونم

    سلام خدمت مهندس عزیز

    در محل درز انقباض ،ما ایجاد ترک میکنیم،تقریبا میشه گفت سازه در اون نقطه قادر به تحمل لنگر خمشی نیست(البته این نظر منه) و میتونیم از شاخک بررشی یا کلید برشی جهت همسان کردن تغییر شکل ها در محل درز استفاده کنیم. 

    به نظر من در درز انقباضی با توجه به قطع بتن (هر چند میلگرد هم ادامه داشته باشه باید در محل درز سازه قطع بشه و با توجه به اینکه سطح بتن باید کاملا صاف باشه).این مشکل در دیواره ها خیلی جدی نیست ولی در سقف در صورت قطع سازه، ایجاد

    سقف طره میشه که جهت کنترل تغییر شکل ها میباست در محل درز حداکثر فواصل ستون ها 4 متر در نظر گرفته شود.(مانند درز انبساط).در حقیقت درز انقباض مثل درز انبساط میمونه با این فرق که فاصله اولیه در درز وجود نداره.جالب اینکه در جدول اسمی ارایه شده در 123جدید اگه سازه شما نیمه یکپارچه باشه در صد ارماتور 0.005 و اگر یکپارچه باشه 0.006 یعنی 0.001 .(یعنی هیچی)

    بحث دیگه اینکه  در پاراگراف سوم (درز انقباض جزیی )منظور کدام ارماتور است که گفته 1.7 طول مهاری ادامه داده شود.چون در ادامه صحبت از لنگر خمشی کرده پس در محل درز مقاومت خمشی قائله،پس نمیتونه یک میلگرد در وسط مقطع باشه اصولا باید در هر دو ارماتور داخل وخارج باشه.و اینکه اگر این طور در نظر بگیریم با توجه به عمق درز( 0.25 ارتفاع مقطع) ارماتور داخلی فاقد پوشش بتنی است(شاید بتوان ماستیک رو پوشش برای بتن در نظر گرفت، در ابتدای پاراگراف سوم هم گفته اگه شرایط بهره برداری تامین بشه...).من یکی از نقشه های مهاب رو دیدم که درز انقباض جزیی رو مثل شکل پیوست در نظر گرفته بود.

    توصیه میکنم نشریه 312 پیوست 3 و BS 8007 رو مطالعه کنید بحث های جالبی توش هست که در 123 نیست.

  16. post-1639-0-56022000-1508649628_thumb.jpgبا توجه به متن نشریه 123 قدیم  و جدید در مورد درز های انقباضی چند سوال وجود دارد درهمکارانی که در این زمینه تجربه دارند لطفا نظر خودشون رو اعلام کنند.

    1-در نشریه 123 قدیم در مورد درز انقباض جزیی گفته شده"در صورتی که تمامی میلگردها در محل درز ممتد باشد یا فقط 50 دزصد آن ها قطع شده باشند. در صورتیکه نشریه 123 جدید گفته حداقل 50 درصد.

    الف:ایا اثر قطع بتن و میلگرد در مدل باید در نظر گرفته شود؟(مانند درز انبساط جدا شوند)

    ب-جزییات آرماتور گذاری در محل درز (جزیی و کامل) چگونه است(ایا ارماتور های قطع شده باید خم داشته باشد)

    ج-منظور از 50 در صد چیست؟(قطع ارماتور در پلان است یا مقطع).

    د:منظور از متن"

    درصورتی که در درزهاي انقباضی جزیی میلگردها به نحو مناسبی در برابر خوردگی محافظت شوند، می توان از

    محدودیت حداکثر تنش بهره برداري میلگردها در محدوده آن صرفنظر کرد. در این صورت، این میلگردها باید حداقل

    1/7 برابر طول مهاري در هر دو سمت درز امتداد داشته باشند. با درنظرگرفتن این مساله ممکن است بتوان با حداکثر

    50 درصد مساحت میلگردها نیز مقاومت خمشی مورد نیاز را در مقطع درز انقباضی جزیی، کسب کرد."

     

    کدام ارماتور  ها باید در هر دوسمت درز مهار شوند؟؟؟؟(کلا دو ردیف ارماتور داریم که یکیش از درز عبور میکنه و دیگری قطع میشه)

    منظور از جمله در برابر خوردگی حفظ بشه احتمالا پوشش ارماتوره(در ادامه نشریه گفته حداقل عمق شیار 1/4 ضخامت در نظر گرفته بشه که مثلا برای دیوار به ضخامت 40 حدود 10 میشه )

      فایل پیوست موجود میباشد.

  17.  

     

    با سلام

    به نظر من ضریب 5 برای مخازن که اصولا شکل پذیری بالایی ندارند و قرار نیست وارد ناحیه غیرخطی بشند عدد صحیحی نیست.

    ممنون از پاسختون...ولی با ضریب رفتار 2 ابعاد ستون غیر منطقی در نظر گرفته میشود.به نظر شما باید 2 در نظر گرفته شود؟

     

    با توجه به وجود دیوارهای مخزن اصولا ستوها سهم چندانی از بار لرزه ای نخواهند داشت.

     

    مشخصا سوال من در مورد مخازن نیمه مدفون با عدم اتصال سقف به دیواره ها میباشد.

  18.  

    بنده الان به آیین نامه دسترسی ندارم اگر زحمت بکشید فایل 350-06 را همینجا برای من بفرستید ممنون میشم. 

    رابطه تنش بهره برداری همین هست که نوشتید فقط حد بالای 0.6fy در ایین نامه براش در نظر گرفته شده. بحث کشش مستقیم بیشتر در گوشه های دیوار مطرح هست یا در مخازن استوانه ای که می تونید از روش محافظه کارانه 123 استفاده کنید و چون به طور معمول آرماتور کمرکش به مقدار آرماتور مینیمم هست اضافه کردن آرماتورهای کششی به خمشی چندان دست بالا نیست. شخصا لزومی به در نظرگیری زلزله در ترکیب بارهای بهره برداری نمیبینم چون به دلیل مقدار کم ماکزیموم عرض ترک 0.1 میلیمتر هست ممکنه خیلی دست بالا باشه یا اینکه حداقل با ضریب کاهش 0.75 استفاده کنید. 

     

    با تشکر از پاسختون....اگر ممکنه در مورد مدل کردن درز انقباظ جزیی (با توجه به 50 در صد آرماتور ) و درز انقباظ کامل توضیح بدین.آیا مانند درز انبساط مدل میشه؟

    Hidden Content

      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

    به نظر شما ایا در نظر گرفتن 0.75 نیروی زلزله بحث آیین نامه دارد(جهت کنترل عرض ترک).در نشریه 123 جدید تمامی این روند رو به آبا ارجاع داده وبا توجه به اینکه آبا و مبحث 9 دارای فلسفه طراحی یکی هستنن(حالت حدی نهایی و کنترل در حالت حدی بهره برداری) میتوان به بند 9-13-11(مبحث نهم صفحه 190) استناد کرد(..... با حذف بارهای اتفاقی....)و اینکه آیا اگر بخواهیم از اثر زلزله صرف نظر نکنیم  منطقی تر نیست که از زلزله سطح بهره برداری(به جای ضرب 0.75 در زلزله طرح) استفاده کنیم؟

درباره ما