رفتن به مطلب

Mjd

Members
  • تعداد ارسال ها

    149
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    13

تمامی مطالب نوشته شده توسط Mjd

  1. Mjd

    مشاوره در زمینه ثبت شرکت

    با سلام تا اونجایی که من اطلاع دارم کارمندان دولت میتونن فقط سهامدار باشن اونم زیر 5 درصد و در هیات مدیره هم نباید حضور داشته باشن
  2. @behnamffs ورژن فایل شما برای من کار نکرد و نتونستم از روی مدل چک کنم اما مطمئن هستید که خاک رو به فونداسیون درست اختصاص دادین ؟ معمولا وقتی تحلیل طولانی میشه یه علتش میتونه این موضوع باشه که خاک assign نشده باشه اگر این نبود مقدار تلورانس خطا رو چک کنین که خیلی کوچیک نباشه
  3. با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی در حال طراحی یک سالن مرغداری سه طبقه به صورت فلزی هستم در خصوص بار زنده مورد استفاده در جدول مبحث 6 بار زنده ای مربوط به کف هایی دامداری مثل مرغداری و ... وجود نداره و صرفا در بخش درجه اهمیت آورده شده که ضریب اهمیت 0.8 برای مرغداری ها میتونه لحاظ بشه به نظر شما حداقل بار زنده ای که باید برای یه همچنین سازه ای در نظر بگیرم چقدر باید باشه ؟
  4. @yamahdy اگر منظورتون از ضریب برشگیر Qn هست شما باید نیروی برشگیر رو از رابطه مبحث 10 بدست بیارین و در ایتبس وارد کنین این رابطه در صفحه 134 مبحث 10 آورده شده و بر اساس قطر گل میخ، مقاومت بتن و ... به راحتی بدست میاد در مورد ارتعاش مبحث 10 اشاره داره به اینکه برای کف هایی که دیوارهای پارتیشن وجود نداره یا قابلیت میراکنندگی ارتعاش در این کف ها وجود نداره باید ارتعاش بررسی بشه پیشنهاد من اینه که حتما کنترل ارتعاش رو فعال کنین
  5. Mjd

    ساخت و ایمپورت مقطع در ETABS

    @behnamffs فایل شما رو دیدم برای ستون 2IPE140 گذاشتین نه 2IPE240 !!!! برای تیر ها هم همانطور که قبلا گفتم تیرها در حالت طراحی کامپوزیت هستن به حالت طراحی فولادی مطابق روشی که گفته شد تیرها رو تغییر بدین
  6. Mjd

    ساخت و ایمپورت مقطع در ETABS

    @behnamffs فایل هاتون رو نتونستم باز کنم یا ورژن ایتبس مطابقت نداره یا چیز دیگه فرمت ebk هم فایل متنی نیست که بشه import کرد یا باید فایل e2k رو بفرستین یا فایل et$ رو به هر حال بدون اینکه فایل رو ببینم میتونم بگم احتمالا تیرهایی که سفید شدن تو طراحی علتش اینه که دو سر مفصل بودن و نرم افزار به صورت پیش فرض اون ها رو به عنوان تیر کامپوزیت در نظر گرفته اون ها رو انتخاب کنین و از منو Design قسمت Overwrite frame design procedure گزینه steel frame design رو علامت بزنین در مورد ستون هم قاعدتا تک آی پی ای 240 نمیتونه جوابگو باشه و معیارهای لاغری رو کنترل نمیکنه
  7. Mjd

    ساخت و ایمپورت مقطع در ETABS

    شکل مقاطع در مقاطع معادل دوبل آی پی ای و نظیر این ها مهم نیست به طور مثال شکل مقطع ستون دوبل آی پی ای به صورت دوبل ناودانی نشان داده میشه آن چیزی که مهم است پارامترهای هندسی مقطع معادل نظیر ممان اینرسی و سطح مقطع و ... است و همچنین نحوه ای که پارامترها تعیین شدن تا نرم افزار مقطع import شده رو به صورت مقطع فشرده در نظر بگیره این موارد رو هم به صورت دستی خودتون میتونین با اشتال مقایسه کنین
  8. Mjd

    ساخت و ایمپورت مقطع در ETABS

    به آدرس زیر برین و فایل مقاطع معادل ترکیبی رو دانلود و به راحتی در ایتبس import کنین ساخت مقاطع آی-شکل و ستون باکس هم در ایتبس زمان بر نیست و خودتون میتونین انجام بدین [Hidden Content]
  9. - بله ، ابتدا زمان تناوب تحلیلی رو بدست میارین و بعد از روی زمان تناوب تحلیلی مقدار C رو حساب میکنین و بعد حالات بار دینامیکی دریفت SPXDrift و SPYDrift رو با برش پایه زلزله بدست آمده از EXDrift و EYDrift هم پایه میکنین - خیر در ضریب زلزله برای طراحی حداکثر مقدار پریود به 1.25 برابر زمان تناوب "تجربی" محدود میشه و اگر زمان تناوب تحلیلی از 1.25 زمان تناوب تجربی هم بیشتر باشه مجاز به کاهش ضریب C نیستیم و صرفا برای کنترل دریفت میشه از این تبصره استفاده کرد ضریب مقیاس اولیه AgI/R هست که مقدار g شتاب گرانش است که برابر 9.81 در نظر گرفته میشه. پس از هر بار هم پایه سازی مقدار ضریب مقیاس از رابطه گفته شده نباید کمتر باشه شما سازه تون فلزی هست یا بتنی ؟ دقت داشته باشین که برای محاسبه زمان تناوب تحلیلی در سازه بتنی ترک خوردگی رو به یک برای ستون ها و نیم برای تیرها تغییر بدین و در سازه فلزی در صورت استفاده از روش آنالیز مستقیم باید ابتدا کاهش سختی بوجود آمده در طراحی رو از بین ببرین تا نتیجه پریود ها صحیح باشه همچنین خاطرتون باشه پریود تحلیلی هر جهت رو جداگانه و ضریب C(drift رو در هر جهت جداگانه و با مقدار پریود تحلیلی در همان جهت بدست بیارین
  10. با سلام برای این کار شما میبایست حالت بار زلزله های دینامیکی مربوط به دریفت در راستای X و Y را مشابه حالت طراحی ایجاد کنین به طور مثال SPXDrift و SPYDrift سپس برش پایه این دو رو با برش پایه استاتیکی معادل بدست آمده از پریود تحلیلی (EXDrift , EYDrift) هم پایه کنین و کنترل دریفت رو به صورت دینامیکی چک کنین توجه کنین با توجه به نوع ترکیب نتایج سازه به روش SRSS نمیتونین از نتایج تغییرمکان در مرکز جرم استفاده کنین و از منوی Stroy Drift نتایج مربوط به SPXDrift , SPYDrift رو کنترل کنین برای همپایه سازی هم طبق استاندارد 2800 ضریب کمتر از یک نمیتوان استفاده کرد. یعنی ضریب مقیاس هم پایه سازی نمیتواند از مقدار اولیه AgI/R کمتر منظور شود
  11. @masoud197 @admin همانطور که مهندس جعفری فرمودند شما باید عمق موثر رو برای مرکز سفره های میلگرد در نظر بگیرین به طور مثال در یکی از پروژه ها بنده برای ناحیه ای در زیر دیوارهای برشی ضخامت فونداسیون رو زیادتر کردم و سفره میلگرد تحتانی سایر نواحی پی در این ناحیه به عنوان سفره میانی میلگرد ادامه پیدا میکرد سایر دوستان اگر تجربه ای در این نوع موارد دارند لطفا به اشتراک بگذارن
  12. با سلام بنده احساس میکنم هزینه مخلوط ریزی و کوبیدن خاک با ارتفاع یک متر هزینه بیشتری داشته باشه تا اینکه ارتفاع ستون رو بخواین یک متر بیشتر کنین، ولو اینکه سایز ستون یک مقطع بالاتر بره
  13. ممنون از مطلب شما در مورد وال پست چطور باید جابه جایی راستای z رو در محل اتصال به رفتر آزاد کنیم ؟ آیا از المان های لینک باید استفاده کرد؟ و اگر بله از چه نوع و با چه ویژگی هایی ؟ سوال بعد هم اینکه در صورت استفاده از مقاطع غیر فشرده و در نظر گرفتن OMF چه کنترل های دیگه ای برای مقاطع مورد نیاز هست ؟ منظورم پیدا کردن سخت کننده ها و فواصل اون ها و یا کمانش های موضعی اعضا هست
  14. متاسفانه برای من هم این اتفاق افتاده، بنده عادت به استفاده از کلیدهای ترکیبی داشتم مثل ctrl+R و ... هیچ کدوم از اینها کار نمیکنه همچنین در برنامه سیف نمیتونم از دستور reshape با ماوس برای نوار های پی استفاده کنم خیلی عجیبه
  15. ممنون بابت پست های تفسیر شرایط عمومی پیمان گویا فایل ضمیمه نیست، لطفا کنترل بفرمائید
  16. این رو یکی از هند در فروم های خارجی پیدا کردم که مشابه حالت من هست ولی متاسفانه در اونجا هم به نتیجه نهایی نرسیدن We have 2 different levels at 1 floor. The difference in levels is 1 m.We are supporting the 2 slabs by deep beam. Bottom slab is supported on the same beam. So how to model it. 1) Can we model the beam as wall and assign it as spandrel or 2 ) Can we model 2 beams having minimum width & depth (50 mm x 50 mm),one beam at 0m level & another beam at 1 m level .In between the beams can we model wall and mesh the wall. Can you suggest any other method or any other element is there .Please clarify.
  17. @admin متاسفانه اختلاف تراز بین دو کف از 20 سانتی متر تا 80 سانتی متر متغیر است و عملا امکان اجرای 2 تیر در دو تراز وجود ندارد. همچنین در این شرایط یکی از نگرانی های من ایجاد ستون کوتاه در سازه هست
  18. با تشکر از راه حل بسیار خوب و جالب شما به نظرتون برای انتقال صحیح بار کف ها به عضو spandrel نیاز به المان خطی ( مثل یه تیر با ابعاد معادل دال سقف یا به صورت none) در تراز سقف های بالا و پایین هم هست ؟ همانطور که عرض کردم سقف پایینی به صورت شیبدار (از تراز 80cm- به 20cm- تراز طبقه بالایی خود) قرار داره و ایتبس نمیتونه به این سقف دیافراگم اختصاص بده. در این خصوص نظرم این بود که از بخش mass source تیک قسمت lump lateral mass at story level رو بردارم تا اثر جرم رمپ در تراز بین طبقات بهتر دیده بشه . در این مورد پیشنهاد یا نظر خاصی مد نظرتون هست ؟ ممنون از وقتی که گذاشتین
  19. با سلام خدمت همه دوستان در طراحی یک سازه با توجه به اینکه کف یک بخش از ساختمان به صورت شیبدار و پایین تر از بقیه کف سازه قرار میگیره (حدود 80 سانتی متر)؛ راه حلی برای نحوه مدلسازی در برنامه Etabs دارین کف طبقات در تراز خودشون مدل بشن ولی بار این کف ها به یک تیر برسه منظورم رو تو شکل نشون دادم [Hidden Content]
  20. Mjd

    از اشکالات اجرایی بساز بفروشها

    چیزی که مشاهده میشه شبیه یه اتاقک یا فضای زیر پله یا یه همچنین چیزی هست که با مواد به درد نخور پر شده و یه روکش گچی روی اون رو پوشونده اینکه چرا باید اون حجم به این شکل پوشیده بشه جای بحث داره ولی نکته ای که خطرناک باشه واسه سازه و ایمنی ساکنان، هم نمیشه از این ویدوئو استنباط کرد و بیشتر به نظر میاد مربوط به یک نقطه از ساختمون باشه
  21. با تشکر از شما اما متاسفانه فایل قابل دانلود نیست "ما فایل پیوستی را که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی کنیم."
  22. Mjd

    اطلاعات در خصوص المان لینک در Etabs و Sap

    سلام خدمت همه اساتید میخواستم بدونم مرجعی در خصوص موارد "کاربرد" المان های لینک (link) در نرم افزارهایی مثل sap یا etabs میتونین معرفی کنین یا اگر اطلاعاتی در این خصوص دارین لطفا برای همه به اشتراک بگذارین بیشتر منظورم موارد کاربرد لینک هایی مثل gap، dowel، rod و ... هست که در چه مواردی باید از این ها استفاده کنیم و پارامترهای آن ها چطور باید تعریف بشه ممنون
  23. نکته ای رو چند روز پیش از استادی شنیدم البته خودم امتحان نکردم از ایشون پرسیدم که در مواقعی که دیوار برشی داشته باشیم میلگردهای خمشی پی خیلی زیاد میشه و حتی با شمع هم جوابگو نیست ایشون فرمودند اگر اثر سختی خمشی شمع که به صورت درجا ریز ساخته میشه رو هم در سختی فنر لحاظ کنین مقدار میلگردها هم کم میشه از نظر تئوری که درست به نظر میاد ولی اینکه چطور باید این سختی رو محاسبه کرد برای من هم سواله
  24. با توجه به اینکه بند 6-2-2-3 در مبحث ششم ویرایش 92 وجود ندارد، نتونستم کمکی کنم در صورت امکان بند صحیح یا صفحه مورد نظرتون رو بفرمائید
  25. Mjd

    علت حجم بالای فایل اتوکد خالی؟

    ضمن تشکر. انجام دادم فایده ای نداشت. فقط توجه داشت باشید دستور purge رو آنقدر تکرار کنید تا دکمه آن برداشته شود و فقط با یک بار تکمیل نمیشود