سوال در مورد میلگرد بالایی تیرچه
Mjd پاسخی برای w3ceair ارسال کرد در موضوع : اجرای انواع سیستم های سقف
مهندس جان علتش رو هم میفرمائید یا جایی در آئین نامه عنوان شده ؟ چون میلگرد فوقانی تیرچه عملا به عنوان میلگرد فشاری و حرارتی محسوب میشه و عملکرد فشاری سقف رو عمدتا بتن دال تیرچه ها تحمل میکنن و شاید حساسیت کمتری داشته باشن- 4 پاسخ
-
- میلگرد بالایی تیرچه
- سقف تیرچه بلوک
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
طراحی اتصالات گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته و نحوه کنترل های آن در 2015 ETABS
Mjd پاسخی برای hesamadin ارسال کرد در موضوع : جزوات فارسی آموزش نرم افزارهای مهندسی
ایتبس امکان طراحی/کنترل سایر اتصالات از پیش تائید شده رو نداره ؟- 1 پاسخ
-
- طراحی اتصال گیردار
- آموزش ETABS 2015
-
(و 4 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
معرفی نرم افزار Revit
Mjd پاسخی برای BIMbooks ارسال کرد در موضوع : نرم افزارهای نقشه کشی و گروه اتودسک (اتوکد، آرشیکد و ...)
با سلام بنده با نرم افزار رویت آشنایی دارم و برای مشاوری که باهاش کار میکنم در بخش سازه مدلسازی رویت رو هم انجام میدم اما به نظر من این نرم افزار برای سازه مزیت خاصی نداره و تنها کاربردی که داره اینه که زیر دست گروه های معماری و تاسیسات قرار بگیره تا تداخل های محیط و ... رو با سازه پیدا کنن اما به صورت جداگانه رویت در بخش اتصالات در سازه های فلزی و ترسیم میلگردها در سازه های بتنی به صورت جدی مشکل داره و ضعیف هست -
دفترچه محاسبات خام سازه فولادی (قابل ویرایش)
Mjd پاسخی برای sadeghalavi ارسال کرد در موضوع : پروژه های فولاد
با تشکر از شما معمولا معدود مهندسانی حاضر میشن دفترچه محاسبات خودشون رو در اختیار سایرین بذارن مخصوصا به صورت فایل باز حتما سر فرصت دفترچه شما رو مطالعه میکنم و استفاده میکنم فقط مهندس یه نکته ای که در همون صفحه های اول توجه من رو به خودش جلب کرد عکس سه بعدی سازه شما بود شما گویا پله و رمپ های اون رو هم در مدلسازی وارد کردید این امر برای من جای سوال داره، چون همون طور که میدونید ایتبس المان های مایل رو به صورت brace در نظر میگیره و با مدلسازی رمپ پله این رمپ به عنوان یک بادبند بتنی در برابر بخشی از بارهای جانبی از خودش مقاومت نشون میده و عملا به اعضای باربر جانبی بار کمتر از آئین نامه میرسه آیا در این خصوص اصلاحاتی در مدل انجام میدین یا خیر ؟ همچنین به دلیل اتصالات مفصلی راه پله در ساختمان های فلزی تنها وارد کردن بارهای اتاق پله میتونه کفایت کنه باز هم از فایلی که قرار دادید تشکر میکنم- 2 پاسخ
-
- دفترچه محاسبات
- دفترچه محاسبات خام
-
(و 2 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
کمک برای طراحی ستونهای یک سازه 15 طبقه فولادی
Mjd پاسخی برای masoom ارسال کرد در موضوع : مطالب ویژه در طرح سازه های فولادی
اینکه میفرمائید طبق اشتال یعنی میخواین از پروفیل آماده برای ستون ها استفاده کنین ؟! در این مورد برای من چند مورد سوال بوجود میاد اول اینکه آیا میتونین این مقطع رو در صورت اینکه مقطع شما در نرم افزار جواب بده هم در بازار پیدا کنین ؟ دوم اینکه برای مواردی مثل ساخت ورق های پیوستگی داخل ستون های باکس چه راهکاری رو برای مقطع نورد شده میخواین ارائه کنین ؟ سوم اینکه حتی اگه مقاطع داخل اشتال در بازار هم موجود باشه تنوع ضخامت کمی دارن و بر فرض شما نمیتونین از باکس با ضخامت های بالا مثلا 30 م.م. استفاده کنین چهارم در مورد وصله ستون ها و تغییر مقطع ستون ها چه کار میکنین ؟ با این شرایط به شما توصیه میکنم از مقاطع ساخته شده با ورق استفاده کنین تا آزادی عمل بیشتری در طراحی و اجرا بهتون بده- 7 پاسخ
-
- طراحی ستون
- قاب خمشی ویژه
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
با سلام در پروژه ای که مشغول طراحی آن هستم کارفرما در نظر دارد 2 طبقه از ساختمان که اسکلت فلزی به همراه دیوار برشی است را اجرا کند و 6 طبقه بعدی را با یک فاصله زمانی نامشخص اجرا نماید در این خصوص برای حفاظت میلگردهای انتظار و ستون های انتظار چه روش اصولی را پیشنهاد میکنید؟ توضیح اینکه پروژه در شمال کشور و در محیط با رطوبت اجرا میگردد
- 1 پاسخ
-
- حفاظت میلگرد
- دیوار برشی
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
مبحث ششم مقررات ملی ساختمان - بارهای وارد بر ساختمان
Mjd پاسخی برای aKalantari ارسال کرد در موضوع : دانلود آیین نامه های مختلف فارسی
خیلی ممنون از فایلی که قرار دادید واقعا جای تاسف داره که سایت مقررات ملی که کاری جز ترجمه آیین نامه های دیگه رو نداره پی دی اف اصلی مباحث رو در سایتش قرار نمیده ولی آیین نامه های اصلی رو میتونیم خیلی راحت و با کیفیت از اینترنت دانلود کنیم- 2 پاسخ
-
- غلطنامه مبحث ششم
- مبحث ششم ویرایش 92
- (و 5 مورد دیگر)
-
مقاومت خمشی مقاطع مختلط محاط در بتن؟
Mjd پاسخی برای Mjd ارسال کرد در موضوع : مطالب ویژه در طرح سازه های فولادی
ممنون از فایل هایی که گذاشتین، حتما مطالعه میکنم اما در مورد طراحی ستون کامپوزیت با ایتبس ، برنامه فقط ستون آی شکل رو برای ستون کامپوزیت میپذیره اما ستون های من صلیبی هستن امکانش هست ستون صلیبی رو با ستون آی شکل معادل کرد و به عنوان ستون کامپوزیت در نرم افزار معرفی کرد؟ البته با ایتبس 2015 کار میکنم و باید به صورت فایل xml فایل مورد نظر رو import کنم- 2 پاسخ
-
- مقطع مختلط
- مقاومت خمشی
-
(و 2 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
مقاومت خمشی مقاطع مختلط محاط در بتن؟
Mjd پاسخی ارسال کرد برای یک موضوع در مطالب ویژه در طرح سازه های فولادی
سلام در خصوص ستون های فولادی که داخل بتن مدفون میشن (ستون های کناره دیوار برشی در سازه فولادی) آیا روابطی برای تعیین ظرفیت خمشی وجود داره ؟ در مبحث 10 بند 10-2-8-3-4 در این مورد توضیحات کلی ارائه کرده و روش بدست آوردن این ظرفیت واضح نیست راه حل های ارائه شده در این بند به صورت یکی از روش های زیر است: 1- بر اساس رویهم گذاری تنش های الاستیک با فرض مقطع تبدیل یافته و با در نظر گرفتن اثر پایه های موقت برای حالت تسلیم (اولین نقطه تسلیم) در مقطع مختلط (My) 2- بر اساس توزیع پلاستیک تنش بر روی مقطع فولادی تنها (Mp) 3- در صورت تعبیه برشگیرهای کافی در اینگونه اعضا، مقاومت خمشی اسمی آنها میتواند بر اساس یکی از روش های توزیع پلاستیک تنش یا سازگاری کرنش ها بر روی مقطع مختلط تعیین گردد آیا در استاندارد های خارجی مثلا AISC-LRDF 2010 که طراحی سازه رو دارم بر اساس اون انجام میدم روابط دقیق تری وجود داره ؟ اگه میشه منو راهنمایی بفرمائید ممنون- 2 پاسخ
-
- مقطع مختلط
- مقاومت خمشی
-
(و 2 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
دفترچه محاسبات+فایلهای محاسباتی سالن با اسکلت بتنی و سقف خرپایی
Mjd پاسخی برای sadeghalavi ارسال کرد در موضوع : پروژه های بتن
متاسفانه فعلا sap نصب ندارم و نتونستم مدل شما رو ببینم اما در خصوص این مورد که ضریب نامعینی را در "جهت اطمینان" به دلیل عدم وجود دیافراگم صلب 1.2 منظور کردید باید عرض کنم اولا در بخش تعیین ضریب نامعینی 2800 صرفا به سیستم باربر جانبی سازه اشاره شده و سازه شما هم به دلیل وجود تیرهای بتنی همانطور که خودتون فرمودید جز سیستم با باربری قاب خمشی محسوب میشه و ملاک عمل وجود حداقل 2 سیستم باربر جانبی در سازه منظم و شرایط جدول 3-2 در سازه های نامنظم است ثانیا طبق بند 3-3-2-3 برای سازه هایی که کمتر از 3 طبقه هستند و یا کوتاهتر از 10 متر ضریب نامعینی برابر یک است ضمنا در شمال که سقف های شیروانی مرسوم هست به دلیل اینکه مدل پیچیده نشه متداول این است که خرپای سقف به تنهایی مدل و طراحی میشن و بارهای اون به تکیه گاه سازه اعمال میشن- 4 پاسخ
-
- دفترچه محاسبات
- سالن با اسکلت بتنی
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
بعد از اینکه دستور عمومی ترسیم کف رو انتخاب میکنین (غیر از حالت های ترسیم کف های مستطیلی و quick draw) یه پنجره باز میشه در قسمت edge drawing type میتونین arc ، spline و ... رو انتخاب کنین
- 1 پاسخ
-
- ترسیم کف قوسی شکل
- ETABS2015
-
(و 2 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
کنترل دریفت سازه فولادی
Mjd پاسخی برای mohsen6176 ارسال کرد در موضوع : مطالب ویژه در طرح سازه های فولادی
با توجه به بند 3-5-4 به جز سازه های پیچشی و پیچشی شدید که میتوان از کنترل تغییر مکان نسبی در مرکز جرم استفاده کرد و در این حالت تفاوت چندانی بین استفاده از بار زلزله با خروج از مرکزیت و بدون خروج از مرکزیت بوجود نمیاد اما وقتی لازم است تا کنترل جابه جایی در لبه رو انجام بدین (شرایط پیچشی) با توجه به اینکه خروج از مرکزیت بار جانبی در لبه ها تاثیرگذار میشه لازمه که با بارهای EPX و ENX به طور مثال کنترل بشن- 2 پاسخ
-
- دریفت
- کنترل دریفت
-
(و 3 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
اگر مشخصات سیستم شما یاری میکنه جدیدترین نسخه رو دانلود کنین فقط یادتون باشه به همراه این نرم افزار یه سری فایل hotfix هم هست حتما اون ها رو هم نصب کنین چون مثلا من با 2016 که کار میکردم برای چاپ فونت فارسی متن رو آینه میکرد (فقط در هنگام چاپ) با نصب این hotfix ها این باگ های نرم افزاری برطرف میشه
- 5 پاسخ
-
- انتخاب ورژن اتوکد
- autocad 2017
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
فکر کنم علاوه بر مواردی که مهندس قهرمانی فرمودند بهتر باشه در صورت استفاده از رفرنس پلان از نامگذاری های مختلف برای دیافراگم اون طبقه استفاده بشه
- 3 پاسخ
-
- اختلاف تراز
- اختلاف سطح
-
(و 3 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
منظور مبحث 9 از تير در سيستم تيردال چيست ؟
Mjd پاسخی برای farbodkhani ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی سقف
سلام و بسيار سپاسگزارم منظور شما اين ميشه ديگه كه با خط زرد اضافه كردم به تصوير ؟ : بله دقیقا- 7 پاسخ
-
- تيردال
- سقف تي شكل
-
(و 3 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
منظور مبحث 9 از تير در سيستم تيردال چيست ؟
Mjd پاسخی برای farbodkhani ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با طراحی سقف
شما فرض بفرمائید در حالت هایی خاص دال بر روی تیر قرار نگیره و به وسط تیر وصل بشه ، در این حالت بخشی از جان تیر در پایین دال و بخشی در بالای دال قرار داره، برای قسمت بالا و پایین با زاویه 45 درجه تصویر میکنید تا به عرض مورد نظر برسید- 7 پاسخ
-
- تيردال
- سقف تي شكل
-
(و 3 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
چند سوال در مورد فوم بتن
Mjd پاسخی برای Ghahramani ارسال کرد در موضوع : مطالب مرتبط با بارگذاری سازه ها
در مورد "تراز نامناسب کف" واسم سوال پیش اومده منظورتون چیه؟، چون عملا فوم بتن ها در هنگام اجرا عملا مایع هستن و میدونیم که سیال ها به صورت طبیعی خودشون رو تراز میکنن و این میتونه به عنوان یک حُسن برای اجرای فوم بتن باشه البته در پروژه هایی که اجرا فوم بتن هم داشتیم دوستانی که برای این کار اومده بودن چون سطح کفسازی زیاد بود به منطقه های کوچکتری سطح رو با ملات کُرم بندی میکردن تا جداگانه فوم بتن در اون ناحیه ریخته بشه حالا سوالی که واسه خودم پیش اومده در مورد فوم بتن اینه که ؛ "آیا میشه ضخامت های بالا رو با فوم بتن اجرا کرد؟ مثلا بالای 10 تا 15 سانت" از این بابت عرض میکنم که من بعد از چند روز که فوم بتن اجرا شده بود با پاشنه پا محکم روی سطح کفسازی زدم با اینکه سطح رویی خشک شده بود و میشد روی اون راه رفت اما لایه هایی زیری هنوز سفت نشده بودن (از بالا شروع به سفت شدن میکنه) و کفسازی تو رفت!؛ حالا اگه این ضخامت زیاد باشه میشه اطمینان داشت که که لایه هایی زیری هم سفت شدن ؟!- 7 پاسخ
-
- فوم بتن
- وزن مخصوص فوم بتن
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
سلام در یک سازه بتنی به دلیل افزایش ارتفاع طبقه همکف سنون ها اون طبقه دیگه جواب نمیده در مدل ایتبس یک رفرنس پلان معرفی کردم و برای ستون های این بخش، یک ستون با سطح مقطع بزرگتر تعریف کردم (هم اندازه با ابعاد پداستال) جالب اینه که Ratio ستون ها در این حالت از حالتی که فقط ارتفاع طبقه رو زیاد کرده بودم ، (بدون اینکه مقطع پداستال بهش اختصاص بدم)؛ بیشتر هم شده !! کسی میتونه در مورد طراحی پداستال ها راهنمایی کنه ؟ یا رفرنس براش معرفی کنه همچنین نحوه مدلسازی پداستال در نرم افزار چطور باید باشه ؟ ممنون
-
تعریف فواصل خاموت ها در هنگام ساخت مقطع ستون تاثیری در نتایج طراحی آن ها ندارد. تنها توجه داشته باشید چون در هنگام ساخت مقطع ستون کاور میلگردها به صورت خالص در نظر گرفته شده نه تا مرکز میلگرد (ویرایش 9 ایتبس تا مرکز میلگردهای طولی بود) انتخاب صحیح سایز خاموت برای اضافه شدن به مقدار کاور الزامیست.
- 2 پاسخ
-
- فاصله خاموتهای ستون
- خاموت ستون
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
وصله ستون بوسیله فلنج
Mjd پاسخی برای kiani20090 ارسال کرد در موضوع : مطالب ویژه در طرح اتصالات در سازه های فولادی
پیچ های فشاری عملا کاری خاصی انجام نمیدهند اما با توجه به ماهیت رفت و برگشتی نیروهای زلزله پیچ هایی که در فشار هستند در برگشت در کشش قرار میگیرند و شما باید مقطع متقارنی رو برای اتصال در نظر بگیرین در مورد محاسبه تار خنثی به صورت دستی باید با سعی و خطا بدست بیاد به ترتیبی که قسمت کششی رو حذف کنین و نیروهای کششی پیچ ها رو در محل خودشون لحاظ کنین و برآیند لنگر کششی و فشاری رو پیدا کنین در مورد وصله ستون لازم است بدانید که در نشریه 264 (آئین نامه اتصالات در سازه های فولادی) انواع وصله ستون مورد قبول آئین نامه ارائه شده است که شامل اتصال فلنجی نمیشود، البته این به این معنی نیست که استفاده از اتصال فلنجی ممنوع است.- 13 پاسخ
-
- وصله ستون
- وصله ستون به صورت فلنچی
-
(و 2 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
وصله ستون بوسیله فلنج
Mjd پاسخی برای kiani20090 ارسال کرد در موضوع : مطالب ویژه در طرح اتصالات در سازه های فولادی
این دیتیل بدلیل ایجاد سوراخ در ستون و سختی کنترل مهره ها برای پیمانکار و ناظر معمولا مورد تایید مشاوران و کارفرمایان نیست. شما چه دیتیلی رو پیشنهاد میکنید ؟ اتصال با فلنجی انتهایی بدین شکل که فلنج ها در کارخانه به زیر و بالای ستونها جوش می شوند و در کارگاه فقط پیچ می شوند. اما همانطور که در بالا اشاره کردم نیازمند منابعی در این خصوص هستم. اتصال فلجی که میفرمائید جدا از اینکه رفرنس معتبری براش وجود نداره، مشکلات اجرایی و نظارتی خاص خودش رو هم داره اتصالات فلنجی در مواردی که ضخامت پلیت ها بالا باشه یا کارخانه اسکلت ساز به اندازه کافی مهارت نداشته باشه صفحات فلنجی دارای انحنا میشن و این باعث میشه تماس دو صفحه اتصال به خوبی انجام نشه جدا از این موارد پیچ ها عملکرد کشش و برش دارن و در این حالت می بایست حتما پیچ ها پیش تنیده بشن، من به عنوان طراح ترجیح میدم پیچ های صرفا برشی در طرحم ارائه کنم و نگران اینکه پیچ ها در کارگاه به خوبی پیش تنیده میشن و ناظر به خوبی روی این کار نظارت میکنه نباشم ، اون هم در عضو مهمی مثل ستون- 13 پاسخ
-
- وصله ستون
- وصله ستون به صورت فلنچی
-
(و 2 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
وصله ستون بوسیله فلنج
Mjd پاسخی برای kiani20090 ارسال کرد در موضوع : مطالب ویژه در طرح اتصالات در سازه های فولادی
معمولا برای وصله ستون باکس از صفحات در چهار وجه ستون به همراه پیچ و مهره به تعداد نیاز استفاده میشه و برای بستن مهره ها هم در بالا و پایین اتصال یه دریچه دایره ای ایجاد میکنن که بعد از اینکه مهره ها بسته شدن با جوش نفوذی اون سوراخ بسته میشه این دیتیل بدلیل ایجاد سوراخ در ستون و سختی کنترل مهره ها برای پیمانکار و ناظر معمولا مورد تایید مشاوران و کارفرمایان نیست. شما چه دیتیلی رو پیشنهاد میکنید ؟- 13 پاسخ
-
- وصله ستون
- وصله ستون به صورت فلنچی
-
(و 2 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
وصله ستون بوسیله فلنج
Mjd پاسخی برای kiani20090 ارسال کرد در موضوع : مطالب ویژه در طرح اتصالات در سازه های فولادی
معمولا برای وصله ستون باکس از صفحات در چهار وجه ستون به همراه پیچ و مهره به تعداد نیاز استفاده میشه و برای بستن مهره ها هم در بالا و پایین اتصال یه دریچه دایره ای ایجاد میکنن که بعد از اینکه مهره ها بسته شدن با جوش نفوذی اون سوراخ بسته میشه- 13 پاسخ
-
- وصله ستون
- وصله ستون به صورت فلنچی
-
(و 2 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
مهندس جان بعضی وقت ها چون ترکیب بارها غیرخطی میکنیم واسه کنترل آپلیفت برای کانْوِرجْ شدن نتایج غیرخطی، زمان تحلیل خیلی بالا میره در این جور مواقع من مقدار تِلورانس ترکیب بارها رو کم میکنم تا نتایج با دقت کمتری کانوِرج بشه البته اینا زمانیه که شما تمامی اختصاص مقاطع و خاک و ... رو درست داده باشین و به نوعی ناپایداری در مدلتون وجود نداشته باشه