با سلام خدمت همه دوستان

در طراحی یک سازه با توجه به اینکه کف یک بخش از ساختمان به صورت شیبدار و پایین تر از بقیه کف سازه قرار میگیره (حدود 80 سانتی متر)؛ راه حلی برای نحوه مدلسازی در برنامه Etabs دارین کف طبقات در تراز خودشون مدل بشن ولی بار این کف ها به یک تیر برسه

منظورم رو تو شکل نشون دادم

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Untitled.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

سلام

این نحوه مدلسازی توصیه نمیشود. چون تیر از به دو سقف با دو دیافراگم جداگانه متصل است حرکت نسبی این دو دیافراگم باعث پیچش شدید این تیر میشوند. برای مدلسازی باید این قسمت را Spandrel و با المان shell مدل کنید. 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با تشکر از راه حل بسیار خوب و جالب شما

به نظرتون برای انتقال صحیح بار کف ها به عضو spandrel نیاز به المان خطی ( مثل یه تیر با ابعاد معادل دال سقف یا به صورت none) در تراز سقف های بالا و پایین هم هست ؟

همانطور که عرض کردم سقف پایینی به صورت شیبدار (از تراز 80cm- به 20cm- تراز طبقه بالایی خود) قرار داره و ایتبس نمیتونه به این سقف دیافراگم اختصاص بده. در این خصوص نظرم این بود که از بخش mass source تیک قسمت lump lateral mass at story level رو بردارم تا اثر جرم رمپ در تراز بین طبقات بهتر دیده بشه . در این مورد پیشنهاد یا نظر خاصی مد نظرتون هست ؟

ممنون از وقتی که گذاشتین

در 11 ساعت قبل، admin گفته است :

سلام

این نحوه مدلسازی توصیه نمیشود. چون تیر از به دو سقف با دو دیافراگم جداگانه متصل است حرکت نسبی این دو دیافراگم باعث پیچش شدید این تیر میشوند. برای مدلسازی باید این قسمت را Spandrel و با المان shell مدل کنید. 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

@Mjd 

به نظر من اصلاً اتصال این دو دیافراگم درست نیست. پیشنهاد من تعریف دو تیر در دو تراز هست که هر کدام فقط به دیافراگم تراز خود متصل باشند.

اگر میخواهید به این روش مدل کنید نیازی به تعریف المان اضافه فکر نمیکنم باشد.

در مورد برداشتن تیک lump lateral mass at story level در قسمت Mass Sourc احتمالاً موثر خواهد بود. 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@admin 

متاسفانه اختلاف تراز بین دو کف از 20 سانتی متر تا 80 سانتی متر متغیر است و عملا امکان اجرای 2 تیر در دو تراز وجود ندارد. همچنین در این شرایط یکی از نگرانی های من ایجاد ستون کوتاه در سازه هست

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این رو یکی از هند در فروم های خارجی پیدا کردم که مشابه حالت من هست ولی متاسفانه در اونجا هم به نتیجه نهایی نرسیدن

 

We have 2 different levels at 1 floor. The difference in levels is 1 m.We are supporting the 2 slabs by deep beam. Bottom slab is supported on the same beam. So how to model it. 
1)      Can we model the beam as wall and assign it as spandrel or 
2 )  Can we model 2 beams having minimum width & depth (50 mm x 50 mm),one beam at 0m level & another beam at 1 m level .In between the beams can we model wall and mesh the wall. 
      Can you suggest any other method or any other element is there .Please clarify. 

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,515
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    Elianmal
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...